农村配电变压器的防雷措施及具体要求
来源:电工天下时间:2020-02-02 10:53:55 作者:老电工手机版>>
有关农村配电变压器的防雷措施及具体要求,农村配电变压器防雷误区有哪些,分析雷电事故的原因,高压侧避雷器距变压器过远,接地电阻不符合要求,农村配电变压器的雷电防范措施。
农村配电变压器的防雷措施
各地农村因雷电而造成的线路跳闸事故时有发生,其中许多是因为有关人员在防雷工作中的不到位而造成的,于是形成有时有电送不出的尴尬局面,十分令人痛心。
防雷不到位造成雷电事故的原因:
1、高压侧避雷器距变压器过远。
因设计安装位置不当使得高压侧避雷器的连接点距配电变压器的高压接线端的距离过长,而雷电侵入后电压的大小与避雷器距变压器的距离成正比。
如果变压器绝缘承受雷电冲击的能力达不到该值,就会损坏变压器。
因此,尽可能缩短避雷器距变压器的距离,就有利于变压器的安全。
避雷设施安装不规范。在避雷设施安装过程中,除保证安装工艺、质量要求外,避雷接地线不得迁回盘绕。而有关技术人员在安装过程中因美观而忽视了这些。
2、接地电阻不符合要求。
配电变压器的防雷装置能否起到良好的保护作用,接地装置的质量是至关重要的。
有相当多的农村配电变压器接地装置不符合要求。因为在长期工作中,保护接地装置由于受空气或周围环境污染,以及其他外界影响会出现腐蚀、损伤、折断、脱落、各连接部位松动,致使接地体电阻增大,或雷电后由于受强大电流或某种原因影响,引起闪络放电致使接地线损伤、短路等。
这些都会使保护接地装置电阻增加,保护过电压升高,对设备正常工作产生不利影响。更不要说有的接地体钢材埋深不够。接地电阻一般达10欧左右,与标准要求的小于等于4欧相差甚远。
采取防范措施以避免不必要的跳闸事故。
注意事项:
做好避雷器定期检验或雷电季节前防御测试工作。
定期做好接地装置测试、维修、检查工作。做好配电变压器设施定期测试,保证投入质量和维护质量。
只要严把配电变压器设施质量关,做好定期、投运前和维修后的预防性测试,并加大对配电变压器设施的巡视力度,对一些隐患性事故及时发现并及时更换和维修,那么因雷电而造成的损失就一定能降到最低。
相关文章
农村自建房要不要装避雷针
在农村自建房屋时要不要装避雷针,必须视具体情况来定,先了解清楚房子的周边情况,确有必要时,还是安装为好,没必要就不安装了,毕竟避雷针也是引雷针。
时间:2022-09-04 06:43:07
变配电所的防雷保护方式有哪些
有关变配电所的防雷保护措施,可以装设避雷针保护整个变配电所的建筑物,以免遭直接雷击,还可以装设架空避雷线及其他避雷装置,作为变配电所进出线段的防雷保护,下面具体来看下。
时间:2022-09-04 06:41:26
用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些
为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。
时间:2022-08-29 06:04:18
同一配电系统允许同时接地与接零保护?
在同一配电系统中,允许同时采了接地与接零两种保护方式吗,保护接地与保护接零在配电系统中的应用规范与要求是什么,一起来了解下。
时间:2021-02-26 09:03:53
低压配电柜保护接零的具体要求
有关低压配电柜保护接零的具体要求,配电柜等电气设备哪些部件需要保护接零,哪些不需要,TN系统的有关电气设备是否做保护接零的条件是什么。
时间:2021-02-25 09:22:42
农村住宅房屋保护接地怎么做?农村住宅保护接地措施
有关农村住宅房屋保护接地的一些措施,农村住宅房屋保护接地的安全问题,农村供电系统一般采用TT系统,比较容易实现用电器的保护接地。
时间:2021-02-25 09:22:33
高低压配电柜的防雷问题
有关高低压配电柜的防雷问题,配电房的防雷设计方法,低压配电房的感应雷配置避雷器的方法,以及避雷器的安装位置,需要的朋友参考下。
时间:2021-02-25 09:22:19
农村自建房热水器接地:没有地线时的热水器接地方法
【农村自建房热水器接地:没有地线时的热水器接地方法】农村自建房中热水器怎么接地,在农村自建房中很多都安装了热水器,必须做好热水器的安全接地工作。
时间:2020-06-04 15:17:49
- 上一篇:防雷接地系统设计时的注意问题
- 下一篇:生活中怎么防雷击,室内与室外防雷击常识看一看