室外LED显示屏如何防雷?具体防雷措施
来源:电工天下时间:2020-02-11 17:09:12 作者:老电工手机版>>
有关室外LED显示屏的防雷措施,分为针对直击雷的防护,针对电源线上感应的雷电流,针对信号线上感应的雷电流,针对钢结构的反击等的防雷措施。
室外LED显示屏的防雷措施
1、针对直击雷的防护,在LED显示屏(户外)的支撑钢结构上安装避雷针,室内的LED显示屏或者旁边有高大建筑物的LED显示屏,可以不用考虑安装避雷针。
2、针对电源线上感应的雷电流,在电源线上加装单相或者三相电源防雷器。
相线的连接线截面积不能小于10mm2,连接地线截面积不能小于16mm2 。
3、针对信号线上感应的雷电流,在信号线上加装信号防雷器。
信号避雷器根据系统的信号接口而定,如果是网线则安装网络信号防雷器,串行接口则选择DB9接口防雷器等等。连接地线截面积不能小于1.5mm2 。
4、针对钢结构的反击,将钢结构与LED显示屏的外壳相连,做好等电位,并做好接地,接地阻值一般要求小于10欧姆,阻值如果达不到要求,就要做附加的人工接地网。防雷器要做好接地。
相关文章
生活中怎么防雷击,室内与室外防雷击常识看一看
有关防雷击的安全知识,当身处不同区域时可能遭受的雷击伤害是不同的,室内与室外雷击的防护措施也是不同的,以下是室内与室外防雷击的常识,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:10:05
变配电所的防雷保护方式有哪些
有关变配电所的防雷保护措施,可以装设避雷针保护整个变配电所的建筑物,以免遭直接雷击,还可以装设架空避雷线及其他避雷装置,作为变配电所进出线段的防雷保护,下面具体来看下。
时间:2022-09-04 06:41:26
建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些
在高地和平原上的建筑物,被雷击的可能性最大,必须做好防雷击的保护措施。建筑物防雷主要包括二个方面:在屋顶安装防雷接闪器(避雷针、避雷带或避雷网),接闪器把云层中的电荷引入大地,避免建筑物遭雷击。
时间:2022-09-04 05:30:11
用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些
为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。
时间:2022-08-29 06:04:18
外墙铝合金窗怎么做防雷连接?
建筑防雷等级二级要求45米以上外墙铝合金窗必须进行防雷连接:在结构施工时已从均压环或引下线焊出了镀锌扁钢,然后用6mm²多股软铜钱将镀锌扁钢与铝合金窗连接,铜钱要连接铝合金窗什么位置,按下图施工是否正确?
时间:2022-08-22 06:03:03
防雷常用数据快速记忆法详解
有关防雷接地的小知识,如何快速记忆防雷常用数据,主要包括建筑物防雷类别对应的滚球半径、接闪网规格、专设引下线间距以及防雷级别等数据,怎么才能快速记住这些数据,下面来了解下。
时间:2022-07-27 06:06:13
避雷针的防雷原理_避雷针的主要作用
有关避雷针的防雷原理,油站防雷装置,一般由避雷针、引下线和接地装置三部分组成,避雷针主要用来防直击雷击,在避雷针形成的安全区域内,物体基本上不致遭受雷击。
时间:2021-09-29 09:38:51
低压防雷器的三种分类方式
有关低压防雷器的分类,低压防雷器的类型,可以按工作原理、用途与防雷等级分类,分为开关型防雷器、限压型防雷器、电源防雷器、组合防雷器等。
时间:2021-09-29 09:38:50
- 上一篇:户外架空管道如何防雷?具体防雷措施
- 下一篇:小电流选线装置原理及问题分析