户外架空管道如何防雷?具体防雷措施
来源:电工天下时间:2020-01-11 11:32:59 作者:老电工手机版>>
有关户外架空管道的防雷措施,户外输送可燃气体,可燃或易燃液体的管道路的防雷措施,接地引线可利用金属支架,活动金属支架,在管道与支持物之间必须增设跨接线,非金属支架,必须另作引下线。
户外架空管道的防雷措施
1、户外输送可燃气体,可燃或易燃液体的管道路,可在管道路的始端,终端,分支处,转角处以及直线部分每隔100m处接地,每处接地电阻不大于30欧。
2、下述管道当与爆炸厂房平行敷设而间距小于10m时,在近厂房的一段,其两端及每隔30-40m应接地,接地电阻不大于20欧。
3、当上述管道连接点(弯头,阀门,法兰盘等)不能保持良好的电气接触时,应用金属线跨接。
4、接地引线可利用金属支架,若是活动金属支架,在管道与支持物之间必须增设跨接线。若非金属支架,必须另作引下线。
相关文章
户外避雷器3-10KV的工作原理
户外避雷器3-10KV的工作原理,户外避雷器的特点,包括优异的保护特性,硅橡胶外套耐气候老化、耐电蚀损、耐污秽,过电压响应时间短,释放过电压迅速,并介绍了户外避雷器3-10KV的使用条件。
时间:2019-12-25 09:51:03
户外避雷器3-10KV特点及使用条件
有关户外避雷器3-10KV的相关知识,户外避雷器3-10KV的特点,户外避雷器3-10KV的使用条件,户外避雷器3-10KV的工作原理,不了解的朋友参考下。
时间:2019-07-03 06:20:11
遇到雷击怎么办?户外避雷九大场所,躲避雷击好去处
夏天雷雨多,在户外的话,很有可能遭到雷击,因此要格外小心。那么,在户外遇到雷击怎么办,应该选择去哪里避雷避雨为好。电工天下小编推荐九大避雷场所,选择任何一个都可以远离雷击,保障自己的安全。
时间:2018-09-08 12:12:32
室内防雷与户外防雷的注意事项
有关室内防雷与户外防雷的注意事项,室内防雷的9点注意事项,户外避雷要注意的一些问题,雷雨天气做好防雷措施,雷雨天尽量不要打手机,避免雷击事故的发生。
时间:2016-06-30 15:31:17
- 上一篇:环形接地与等级电位连接的技术措施
- 下一篇:室外LED显示屏如何防雷?具体防雷措施