电缆桥架的选择要求
来源:电工天下时间:2020-01-07 09:51:10 作者:老电工手机版>>
有关电缆桥架的选择要求,电缆桥架选择规定,电力工程电缆设计规范,电缆桥架型式的选择,应符合下列规定,选用无孔金属托盘(槽式电缆桥架)设置实体盖板,需因地制宜组装时,可选用组装式托盘。
电缆桥架的选择要求
GB50217-2007 《电力工程电缆设计规范》6.2.7 条中明确指出,电缆桥架型式的选择,应符合下列规定:
1、需屏蔽外部的电气干扰时,应选用无孔金属托盘(槽式电缆桥架)设置实体盖板。
2、在有易燃粉尘场所,宜选用梯式电缆桥架,最上一层桥架应设置实体盖板。
3、高温、腐蚀性液体或油的溅落等需防护场所,宜选用托盘式电缆桥架,最上一层桥架应设置实体盖板。
4、需因地制宜组装时,可选用组装式托盘。
5、除上述情况外,宜选用梯式电缆桥架。
附1,电缆桥架选择的规范要求
1、在工程设计中,电缆桥架的布置应根据经济合理性、技术可行性、运行安全性等因素综合比较,以确定最佳方案,还要充分满足施工安装、维护检修及电缆敷设的要求。
2、电缆桥架水平敷设时距地面的高度一般不低于于2.5m,垂直敷设时距地面1.8m以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间内时除外。
电缆桥架水平敷设在设备夹层或上人马道且低于2.5m,应采取保护接地措施。
3、电缆桥架、线槽及其支吊架使用在有腐蚀性环境中,应采用耐腐蚀的刚性材料制造,或采取防腐蚀处理,防腐蚀处理方式应满足工程环境和耐久性的要求。
对耐腐蚀性能要求较高或要求洁净的场所,宜选用铝合金电缆桥架。
4、电缆桥架在有防火要求的区段内,可在电缆梯架,托盘内添加具有耐火或难燃性能的板,网等材料构成封闭或半封闭式结构,并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施。
其整体耐火性能应满足国家有关规范或标准的要求。在工程防火要求较高的场所。不宜采用铝合金电缆桥架。
5、需要屏蔽电磁干扰的电缆线路。或有防护外部影n向如户外日照,油,腐蚀性液体、易燃粉尘等环境要求时,应选用无孔托盘式电缆桥架。
6、在容易积聚粉尘的场所,电缆桥架应选用盖板;在公共通道或室外跨越道路段。底层桥架上宜加垫板或使用无孔托盘。
7、不同电压、不同用途的电缆不宜敷设在同一层电缆桥架内:
(1)1kV以上和1kV及以下的电缆:
(2)同一路径向一级负荷供电的双回路电缆;
(3)应急照明和其他照明的电缆:
(4)电力,控制和电信电缆。
若不同等级的电缆敷设在同一电缆桥架时,中间应增加隔板隔离。
8、当钢制电缆桥架直线段长度超过30m,铝合金电缆桥架超过15m时。或当电缆桥架经过建筑伸缩(沉降)缝时应留有O-30mm补偿余量。其连接宜采用伸缩连接板。
9、电缆梯架、托盘宽度和高度的选择应符合填充率的要求,电缆在梯架、托盘内的填充率一般情况下,动力电缆可取40%-50%,控制电缆可取50%。70%。且宜预留l0%一252工程发展裕量。
10、在选择电缆桥架的荷载等级时,电缆桥架的工作均布荷载不应大于所选电缆桥架荷载等级的额定均布荷载,如果电缆桥架的支吊架的实际跨距不等于2m时。则工作均布荷载应满足:
式中qG----工作均布荷载,kN/m;
qE----额定均布荷载,kN/m;
LG----实际跨距,m。
附2,电缆桥架类型的选择原则
1、需抑制干扰强度的控制电缆回路,应选用钢制封闭式托盘。
2、需防护外部热源影响的回路,宜选用托盘,并设置隔热板。
3、除本条一、二项情况外,可选用梯架。
4、在容易积灰场所(如火电厂的锅炉房、输煤栈桥等)或户外,应带有盖板。
附3,电缆桥架国标是什么?
桥架的国际标准:
电缆桥架宽度≤150~ 1.0
150<电缆桥架宽度≤300~ 1.2
300<电缆桥架宽度≤500~ 1.5
500<电缆桥架宽度≤800~2.0
电缆桥架宽度>800~ 2.2
附4,电缆桥架国家标准是什么?
暂无国家标准,需依据桥架材料、类型和规格确定。
常用桥架类型可参见:国家标准设计图集04D701-3《电缆桥架安装》中的数据。
常用钢制桥架的冷轧钢板最小厚度为1.0、1.2、1.5、2.0、2.2mm五档,其中:宽度≤150mm的板厚≥1.0,宽度>800mm的板厚≥2.2.
可参见中国建设工程标准化协会标准:《钢制电缆桥架工程设计规范》CECS 31:2006 第九页表
相关文章
金属线槽与电缆桥架的施工要求
有关金属线槽与电缆桥架的安装及施工要求,在线槽与桥架的施工过程中,需要注意的事项有哪些,在设置电缆桥架与线槽的有哪些保护要求,有需要的朋友参考下。
时间:2020-06-03 11:40:32
镀锌线槽和电缆桥架常规厚度表
有关镀锌线槽和电缆桥架的厚度表,电缆桥架用来敷设电力电缆和控制电缆,金属线槽用来敷设导线和通讯线缆,二者的常规厚度是不一样的,一起来了解下。
时间:2020-06-03 11:24:59
电缆桥架与线槽的有什么区别
有关电缆桥架与线槽的区别,二者在结构上、用途上均是不同的,在选择电缆桥架与线槽时,要注意它们之间的几点区别,感兴趣的朋友可以参考下。
时间:2020-06-03 10:41:56
电缆桥架支吊架荷载试验步骤
电缆桥架支吊架荷载试验步骤,1、试样: 对每种型式、结构、规格的山东电缆桥架支吊架(包括托臂、立柱、吊杆、螺栓等附件),各取一套作为试样。 2、支吊架固定体和试样定位。
时间:2019-11-11 09:36:22
电缆桥架载荷曲线图一例(图文)
电缆桥架载荷曲线图一例
时间:2017-06-07 18:52:03
电缆桥架类型有哪些,电力工程电缆桥架的种类
【电缆桥架类型有哪些,电力工程电缆桥架的种类】电缆桥架有哪些类型,电缆桥架的分类标准是怎么样的,电工天下小编整理了目前市面上的几类电缆桥架,这几类电缆桥架的功能
时间:2017-06-06 16:10:01
电缆桥架的分类与电缆桥架安装要求(图文)
电缆桥架的分类与电缆桥架安装要求(图文)原文标题:电缆桥架分类_电缆桥架安装要求 1. 梯阶式电缆桥架
CQ1-T型梯级式电缆桥架是根据国内外有关资料而改进设计的。它具时间:2017-06-06 15:30:33
不锈钢电缆桥架立柱与托臂的安装方法
有关不锈钢电缆桥架立柱与托臂的安装方法,不锈钢电缆桥架立柱与托臂安装步骤分享,安装前进行现场测量检查,以确定不锈钢电缆桥架的安装位置和走向,不锈钢电缆桥架托臂安装应一致等。
时间:2016-08-26 10:40:26
- 上一篇:西蒙开关插座怎么安装?西蒙开关插座安装教程图解
- 下一篇:建筑电气配电装置怎么安装?