建筑电气配电装置怎么安装?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-01-07 09:49:58

有关建筑电气配电装置的安装要求,包括成套配电柜的安装,电机的接线、试运转,低压母线槽安装等,建筑电气配电装置安装注意事项,包括基础型钢的安装,成套柜安装一般要求,柜内接线等。

建筑电气配电装置的安装要求

1、成套配电柜

1)基础型钢的安装

①安装时其水平度每米偏差不应大子1mm,全长不应大于5mm。当达不到要求时应在基础型钢底下垫钢垫片进行校正。

②基础型钢应与接地干线可靠连接,成排柜安装时基础型钢应不少于两处与接地干线连接。

2)成套柜安装一般要求

成套柜与基础型钢之间的接地保护应紧密、可靠,连接导线应为黄绿双色导线,截面不得小于4mm2。

接地线应直接与PE排连接,当与柜内接地螺栓连接时,最多不能超过两根,当超过两根时,应加装PE排(可用镀锌扁钢或铜排制成)。

柜与基础型钢应做到一柜一接地(成排柜中已有PE排全部连通的除外)。【建筑电气配电装置的安装要求

不得在柜与基础型钢的固定螺栓上连接PE线。装有电器的可开启的门,应用软导线与PE排可靠连接。

3)柜内接线

①电源线相位排列和导线分色应正确,电源线排列、绑扎应整齐,并有适当余量。

②控制线接线应正确,排列应整齐、清晰、美观,导线绑扎间距应一致,在端子上的接线宜为一根,最多不能超过两根。

接线端子编号清晰不褪色,端子排上导线接线不受到机械应力。

③柜内控制线应留有备用线,备用线的长度宜为柜长度和宽度之和。柜内导线不应有接头。

柜内电缆头应绑扎固定牢固、排列整齐,标志牌齐全。

建筑电气配电装置安装

配电箱内相线、工作零线、接地线色标分明、排列整齐。

2、电机的接线、试运转

电机试运转应在空载状态下进行,时间为2h,并应做如下检查和记录:

(1)电机的旋转方向符合要求,声音正常。

(2)电机的温度不应有过热现象。滑动轴承温度不超过80°C,滚动轴承温度不超95°C。

(3)换向器、集电环及电刷的工作情况正常。

(4)记录电机空载时电流、电压。

3、低压母线槽安装

每节母线槽外壳必须有连接可靠的接地保护措施。设置接地保护螺钉,用16mm2铜编织线跨接接地。母线槽穿过楼层后应按设计要求用防火隔板或防火材料封堵。

    建筑电气配电装置怎么安装?相关的文章
    • 10kV中压配电网规划及小区10kV配电网规划设计方案

      10kV中压配电网规划及小区10kV配电网规划设计方案

      【10kV中压配电网规划及小区10kV配电网规划设计方案】如何进行小区10kV配电网规划设计,明确小区规划的总体原则与目标,作好小区10kV配电网的划分,以及变电站选址定容,10

      时间:2020-01-11 07:04:31

    • 建筑物水平线缆布线方法,管道布线与吊顶内布线

      建筑物水平线缆布线方法,管道布线与吊顶内布线

      有关建筑物水平线缆布线方法与注意事项,包括管道布线与吊顶内布线二种,管道布线是在浇筑混凝土时已把管道预埋在地板中,管道内由牵引电缆线的钢丝或铁丝,吊顶内布线的具体步骤分享。

      时间:2020-01-07 10:27:36

    • 电气成套报价招投标标书主要内容

      电气成套报价招投标标书主要内容

      有关电气成套报价招投标标书主要内容,招标书主要内容可分为三大部分:程序条款、技术条款、商务条款,电气成套报价招投标标书制作要点,用户对投标书的要求都有哪些。

      时间:2020-01-07 10:19:58

    • 家庭电气插座设计要点有哪些

      家庭电气插座设计要点有哪些

      家庭电气插座设计要点,如何进行家庭电气插座的设计,包括电气插座布置,客厅插座的布置、安装高度及容量选择,卧室插座的布置、安装高度及容量选择,书房插座的布置、安装高度及容量选择。

      时间:2020-01-07 10:09:35

    • 电气报价基本知识:电气图的分类

      电气报价基本知识:电气图的分类

      有关电气报价的基本知识,电气图分类,包括系统图或框图,电路图,功能图,功能表图,等效电路图,端子功能图,接线图或接线表,简图或位置图等,电气报价必备知识大全。

      时间:2020-01-07 09:52:44

    • 电气线路敷设方式标注符号说明

      电气线路敷设方式标注符号说明

      电气线路敷设方式标注符号说明,电气线路敷设方式用字母符号标注,包括穿焊接钢管敷设,穿电线管敷设,穿硬塑料管敷设,穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设,穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设等。

      时间:2020-01-07 06:42:39

    • 电气施工现场问题的处理方法总结

      电气施工现场问题的处理方法总结

      【电气施工现场问题的处理方法总结】电气施工现场常见问题的原因分析,施工工地的用电负荷如何计算,地下室的配电室,电源电缆从室外穿进室内,如何防止水进入配电室。

      时间:2020-01-07 06:39:35

    • 照明配电箱及配电设备安装禁忌及措施

      照明配电箱及配电设备安装禁忌及措施

      【照明配电箱及配电设备安装禁忌及措施】照明配电箱的安装,需要遵循安装规范,照明配电箱及配电设备安装禁忌有哪些,不正确安装带来的后果有哪些。

      时间:2020-01-04 10:51:44

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有