铝合金电缆桥架尺寸允许偏差范围是多少
来源:电工天下时间:2019-11-11 09:29:18 作者:老电工手机版>>
有关铝合金电缆桥架尺寸允许偏差范围,铝合金电缆桥架的尺寸允许偏差的相关规定,包括直通、弯通的宽度偏差,直通的单件长度偏差,铝合金电缆桥架其它构件的尺寸偏差的范围规定等。
铝合金电缆桥架尺寸偏差范围
铝合金电缆桥架具有外观漂亮、结构简单、式样独特、荷载能力大、重量轻。
优价投资、永久保值,是广大用户最理想的投资铝合金电缆桥架表面阳极氧化后,它不但抗腐蚀、还有抗电 磁干扰,尤其是抗屏蔽干扰,这是钢制桥架不可替代的。
铝合金电缆桥架在现代工业、现代国防、现代高科技,有着举足轻重的实用价值。【铝合金电缆桥架尺寸允许偏差规定】
铝合金电缆桥架的尺寸允许偏差要符合规定:
1、直通、弯通的宽度偏差:宽度不大于400mm时,±2mm;宽度大于400mm时,±3mm。
2、直通的单件长度偏差:当长度为2、3m时,±3mm;当长度为4、6mm时,±4mm。
3、铝合金电缆桥架其它构件的尺寸偏差:按《一般公差线性尺寸的未注公差》GB/T1804标准C级的规定。
相关文章
桥架与线槽的外观区别详解
有关电缆桥架与线槽的区别,二者之间的区别不止一种,这里只介绍桥架和金属线槽的外观区别,桥架有镀锌、喷塑、镀锌+喷塑等多种类型,而线槽貌似只有镀锌这一种。
时间:2020-06-03 11:59:26
金属线槽与电缆桥架的施工要求
有关金属线槽与电缆桥架的安装及施工要求,在线槽与桥架的施工过程中,需要注意的事项有哪些,在设置电缆桥架与线槽的有哪些保护要求,有需要的朋友参考下。
时间:2020-06-03 11:40:32
镀锌线槽和电缆桥架常规厚度表
有关镀锌线槽和电缆桥架的厚度表,电缆桥架用来敷设电力电缆和控制电缆,金属线槽用来敷设导线和通讯线缆,二者的常规厚度是不一样的,一起来了解下。
时间:2020-06-03 11:24:59
电缆桥架与线槽的有什么区别
有关电缆桥架与线槽的区别,二者在结构上、用途上均是不同的,在选择电缆桥架与线槽时,要注意它们之间的几点区别,感兴趣的朋友可以参考下。
时间:2020-06-03 10:41:56
线槽桥架制作过程图文教程(多图)
关于线槽桥架的制作过程,教大家制作线槽桥架的方法,首先确定好度数,比如为线槽桥架做30度的弯头,根据确定好的度数,按照文中步骤制作好合格的线槽桥架。
时间:2020-06-03 09:27:05
杆塔尺寸的确定方法_杆塔外形尺寸的要求
【杆塔尺寸的确定方法_杆塔外形尺寸的要求】杆塔有许多种,杆塔作为线路的支架,在线路的整个过程中有重要作用,如何确定杆塔尺寸,杆塔的外形尺寸应该满足几个方面的要求。
时间:2020-02-11 14:45:55
网格桥架配件怎么安装?
网格桥架配件的安装示意图,网格桥架配件及安装方法图解,包括网格桥架固定板、垂直托臂、专用托臂、网格桥架固定座、下线导板 、重型吊架 、垂直托臂等配件。
时间:2020-02-02 10:03:45
电缆桥架支吊架荷载试验步骤
电缆桥架支吊架荷载试验步骤,1、试样: 对每种型式、结构、规格的山东电缆桥架支吊架(包括托臂、立柱、吊杆、螺栓等附件),各取一套作为试样。 2、支吊架固定体和试样定位。
时间:2019-11-11 09:36:22
- 上一篇:住宅机房工程电气设计规范条文说明
- 下一篇:电缆桥架安装工艺方法图解