【图】三相三线电能表经电流互感器的接线方法图解
来源:电工天下时间:2015-11-29 22:14:39 作者:老电工手机版>>
三相三线电能表经电流互感器的接线方法
如图:
电能表每组元件的电流线圈分别接在不同相的电流互感器二次侧,如“U”相所接电流互感器二次绕组的端子“K1”、“K2”,分别接电能表第一组元件电流线圈的“1”、“3”端子;
而“W”相所接电流互感器二次绕组的“K1”、“K2”,,分别接电能表第二组元件电流线圈“5”、“7”端子上。
这时的电能表连片必须打开。
每组元件电压线圈的首端对应接在电源的相线上,即“2”端子接“U”;
“4”端子接“V”;“6”端子接“W”相。
相关文章
三相电能表怎么接线,电表度数怎么读取
有网友提了一个问题“三相四线的电能表怎么读电表读数”,三相四线电表有两种接法,一种是直接式三相电能表,一种是互感器式三相电能表,那么三相电能表怎么接线,怎么读取电表度数,下面具体来看下。
时间:2022-07-17 05:26:08
三相三线有功电能表的正确检查方法
有关电能表的使用知识,如何对三相三线有功电能表进行检查,比如测量线电压,确定B相电压,断开B相电压,以及改正接线和电能表误差检测等,下面具体来了解下。
时间:2022-04-02 10:59:04
一文看懂三相四线电表的二种接线方法
有关电表的接线方法,三相四线电表怎么接线,应采用哪一种接线方法,是直接接入还是经互感器接入,这里分享了三相四线电表的二种接线方法,供大家学习参考。
时间:2021-10-14 10:23:56
三线数显直流电压表改装成电流表的方法
三线数显直流电压表改装成电流表的方法,可以改,但不建议这么做,改来改去无多大意义。若非要改装,也是可以损伤的,但这是一个费力不讨好的买卖。
时间:2021-08-15 11:23:18
三线数显直流电压表能不能改成电流表
三线数显直流电压表能不能改成电流表,由下图可知这是一个0.28寸三线直流电压表头,网购价格约为4.5元。在使用时需要外接叠层9V电池或5V、9Ⅴ、12Ⅴ、24V等供电,无需稳压。
时间:2021-08-15 11:19:12
单相电度表怎么接线,单相电度表接线图解
有关单相电度表的接线方法,单相电表的接线方法比较简单,低电压小电流线路中,电表可直接接在线路上,低电压大电流中的线路中,电表电流线圈经电流互感器与负载相连。
时间:2021-05-29 09:07:34
机械式电度表如何接线,机械式电度表实物接线图
手上有几块机械式电度表,现在用这种电度表的不多了,想研究下机械式电度表的接线方法,这里找到几个机械式电度表的接线图,分享给大家,需要的参考下。
时间:2021-05-28 09:13:12
单相电度表如何接线,单相电度表接线图
一个单相电度表的接线图,1;3是电表进线,2;4是电表出线就是负载。2;4的用电量才是电表电量,学习下单相电度表的接线方法,需要的朋友参考下。
时间:2021-05-28 09:13:05