三相三线有功电能表的正确检查方法

来源:电工天下时间:2022-04-02 10:59:04 作者:老电工手机版>>

有关电能表的使用知识,如何对三相三线有功电能表进行检查,比如测量线电压,确定B相电压,断开B相电压,以及改正接线和电能表误差检测等,下面具体来了解下。

有功电能表的检查方法

1、测量线电压

用万用表测电能表各电压端钮间的线电压:正常时Uab=Ubc=Uca=100V(一般实际一次电压高于额定电压,二次电压也略高于100V),若结果是Uab=0,Ubc=Uca=100V,则说明A相电压断开;若结果是Uab=Ubc=50V,Uca=100V,则说明B相电压断开;若结果是Uab=Uca=100V,Ubc=0,则说明C相电压断开。

三相三线有功电能表的正确检查方法

2、确定B相电压

电压表测电能表各电压端钮对地电压,若为100/1.732 V,则为A或C相电压端钮,是0V的为B相电压端钮。

3、Ua、Uc对调法

如果Ua、Uc对调后,电能表仍能转动说明接线肯定是错误的,反之不成立。

4、断开B相电压法

当负载稳定接线正确时,将电能表的B相电压断开,此时电能表电压线圈承受的电压为额定电压的一半。

所以,电能表仍正转且转速减慢一半,如果断开B相电压之后,电能表不是减慢一半,说明接线肯定错误,反之不成立。

5、改正接线

查清错误接线后,把接线改成正相序的正常接线,即B相电压改接在电能表中间电压端钮,A相元件加线电压Uab和电流Ia,C相元件加线电压Ucb与电流Ic.

6、电能表误差检测

误差检测基本上与三相四线电能表相同,在近似法中,如果直接串入二次回路,则Ki取1计算:如果电流、电压按配电屏显示的一次电流、电压,则需将其折算到二次的电流、电压计算。用校验法校电能表时,如果有电流试验端子,最好用校验仪电流回路直接串入二次电流回路比较准确,如用钳形电流互感器误差会稍大,校验误差后还可利用向量图来检查接线。

相关文章
  • 三相电能表怎么接线,电表度数怎么读取

    三相电能表怎么接线,电表度数怎么读取

    有网友提了一个问题“三相四线的电能表怎么读电表读数”,三相四线电表有两种接法,一种是直接式三相电能表,一种是互感器式三相电能表,那么三相电能表怎么接线,怎么读取电表度数,下面具体来看下。

    时间:2022-07-17 05:26:08

  • 怎样检查自己家电表是否正常?

    怎样检查自己家电表是否正常?

    一般家用电表走字是否准确自己很难测量,但确认电表走字正不正常却很简单,常用方法如下:拔下(关闭)所有电器后,再观察电表走不走(停不停)字,检验是否有人接了你家的电。

    时间:2022-03-20 06:36:39

  • 一文看懂三相四线电表的二种接线方法

    一文看懂三相四线电表的二种接线方法

    有关电表的接线方法,三相四线电表怎么接线,应采用哪一种接线方法,是直接接入还是经互感器接入,这里分享了三相四线电表的二种接线方法,供大家学习参考。

    时间:2021-10-14 10:23:56

  • 三相四线有功电能表附电流互感器后负极接地的错误接线图

    三相四线有功电能表附电流互感器后负极接地的错误接线图

    有关三相四线有功电能表附电流互感器后负极接地的错误接线图,其特点是什么,这种错误接线的三个缺点,一起来了解下。

    时间:2021-05-27 09:15:56

  • 三相四线电能表与电流互感器的接线图

    三相四线电能表与电流互感器的接线图

    三相四线电能表与电流互感器的接线图,电能表第一相电流线圈进出线接反的错误接线图,并计算出其误差的更正系数,通过实例来学习其接线方法。

    时间:2021-05-27 09:15:54

  • 三相三线两元件有功、无功电能表附电流互感器的接线图

    三相三线两元件有功、无功电能表附电流互感器的接线图

    有关三相三线两元件有功、无功电能表,以及电能表与电流互感器的正确接线图,并介绍了电能表接线的注意事项。

    时间:2021-05-27 09:15:53

  • 单相表与三相表有何区别

    单相表与三相表有何区别

    有关单相表与三相表的区别,单相电表用于计量220V电压的单根火线的“耗电量”,三相四线电表用于计量380V电压的三根火线的“耗电量之和”。

    时间:2021-05-27 09:15:51

  • 单相三相电能表的接线图与注意事项

    单相三相电能表的接线图与注意事项

    有关单相与三相电能表的接线图,单相电能表的正确接线方法,三相三线有功电能表的正确接线图,三相四线有功电能表正确接线图和注意事项。

    时间:2021-05-27 09:15:47

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有