18000瓦卤面桶配多少安的电表?
来源:电工天下时间:2022-09-13 06:45:57 作者:老电工手机版>>
卤面桶采用单相220V、功率18000瓦,也就是18KW,据经验来看单相用电设备1KW功率约4.5A电流,18KW的卤面桶的额定电流为18*4.5=81A。一般铭牌上标注的功率为最大功率,所以实际电流很少达到81A。
18000瓦的卤面桶配多大的电表
下面来看下分表(家用电表)的铭牌,如图:
分表铭牌上标有15(60)A,代表什么意思?
15表示该电表的基础电流,它和最小启动电流有关;60表示该电表的额定电流,表示该电表在承受60A的时候能准确计量。
注意:当实际电流超过电表额定电流时,电表并不会烧掉,而是转速比正常快很多,远超过国家规定的计量误差。一般当实际电流达到电表额定电流120%以上时,电表才会烧掉。
所以,现在问题就很清楚了,家电表计量异常是由于电表选择过小导致的。
那么,总表准不准?下面来看下总表的铭牌:
从铭牌上来看,总表的额定电流为80A。如果在卤面时其他设备或者用户基本不用电,那么总表计量基本上是准确的。如果在卤面时其他用户也在用电,那么总表就会超负荷工作,转速也会比正常快。
解决办法:
如果给卤面桶单独配电表,那么可以配一个20(80)A的电表。由于不知家中有多少其它用电设备,没有办法给出整个家庭配多大的电表。如果总电流超过100A,就可以向供电公司申请三相用电了。
相关文章
单相与三相电表怎么接线,一文看懂电表的接线方法
有关电表的接线方法,电表的两大类型,一是单相电表,二是三相电表,不同电表怎么接线,直入式与互感式电表接线时有什么不同,互感式三相电表接线方法及接线图什么样,下面具体来看下。电
时间:2022-09-17 21:21:27
电表烧坏了供电局换电表收费吗?
当家中电能表烧坏时,由于电能表是供电公司资产,可以告知供电企业进行更换。至于更换电表是否免费,国家有规定条文:如发生计费电能表丢失、损坏或过负荷烧坏等情况,用户应及时告知供电企业。
时间:2022-09-12 13:17:44
新电表比旧电表转得快是什么情况
在安装了新式智能电表之后,总感觉比旧的电表转得快,这究竟是怎么回事,其实并不是新的电表跑的快,而是旧的电表跟标准计量相比,跑得慢了,具体原因分析如下。
时间:2022-09-12 13:12:48
怎么检查电表工作状态是否正常
观察电表面盘上脉冲指示灯闪烁情况,切断家里配电箱内总开关,或拔掉家里所有电器设备插头,确定没有设备在用电后,观察电表面盘上脉冲指示灯闪烁情况,一般在10分钟内没闪烁或只闪烁1次,电表运行正常。
时间:2022-09-11 21:37:26
智能电表电量跑得快是什么原因
自从安装了智能电表,用电量就‘突飞猛涨’,电费能比以前翻番,会不会是新装的智能电表有问题。自从安装了智能电表,明显感觉电表比以前“跑的快”,下面为大家揭秘电表“跑得快”的真相,一起来了解下。
时间:2022-09-05 05:50:24
智能电表的定价如何更改
自19世纪初至今,电表已经历了感应式、电子式、智能式三个阶段,自2009年开始国内开始了智能电表的改造工作,自此智能电表就走上了快速发展的轨道,这里说一说智能电表的定价怎么更改,下面来了解下。
时间:2022-09-05 05:34:16
单相电表带多少瓦电器才会转动
在使用单相电表时带多少瓦电器才会转,这与电表的精确度有关,具体参考如下:电表精确度分为7个等级:0.1级、0.2级、0.5级、1级、1.5级、2.5级、5级。等级越小代,精准度越高,常用的电能表主要是0.2S、0.5S及1级电表。
时间:2022-07-30 06:10:27
单相智能电表出线零线能和火线接在一起吗?
单相智能电表出线零线能和火线接在一起吗?先说结论,单相电表出线零线不能和相线相接。单相电表一共有5个端子,其中1、2、3、4号端子有接线柱,5号端子没有引出接线端。
时间:2022-07-30 06:03:31