电能表的选用方法:单相电能表与三相有功电能表的选择
来源:电工天下时间:2020-07-30 09:40:10 作者:老电工手机版>>
有关电能表的选用方法,根据电能表的负载能力的进行选择,包括单相电能表与三相有功电能表的选择方法,在选用电能表的容量或电流前,应先进行计算。
电能表的选用方法
电能表的容量用标定电流为多少安培表示,一般都标注在铭牌上。
使用中,应使线路正常负载电流等于或接近电能表的标定电流,但不允许超过电能表的额定最大电流。
家用电能表的常用规格有2.5A、5A、10A、15A和20A等,它们带负载的能力见表。
表1,单相电能表的负载能力
一般应使所选用的电能表负载总瓦数为实际用电总瓦数的1.25~4倍。
因此,在选用电能表的容量或电流前,应先进行计算。
例如,家庭使用照明灯4盏,约为120W;使用电视机、电冰箱等电器,约为680W。
根据这些负荷选择电能表的电流容量:800×1.25=900 (W),或800×4=3200 (W),因此选用电能表的负载瓦数为900~3200W。
查表7.2可知,选用电流容量为10~15A的电能表较为适宜。
三相有功电能表分为三相四线和三相三线两种。来自:电工天下
1、三相四线有功电能表的额定电压一般为220V,额定电流有1.5A、3A、5A、6A、10A、15A、20A、25A、30A、40A、60A等数种,其中额定电流为SA的三相有功电能表可经电流互感器接入电路。
2、三相三线有功电能表的额定电压(线电压)一般为380V,额定电流有1.5A、3A、5A、6A、10A、15A、20A、25A、30A、40A、60A等数种,其中额定电流为SA的三相有功电能表可经电流互感器接入电路。
相关文章
居民电表一般多大,如何正确选用家用电表
电表,又称电度表,电能表,电子式费控电子表,主要用于计量用电客户消耗的电能。居民电表一般多大,怎么来选择电表,如果选择的电表较小,当用电量超过电表容量时,就会烧坏电子表。
时间:2022-03-20 07:16:22
家用电表的选择问题:选5A还是10A
家用电表的选择问题:选5A还是10A,在选用家庭中所用的电表时,选择5(10)A肯定小,那么选择5(20)A还是5(40)A,以下介绍了家用电表的选择问题,供大家参考。
时间:2022-03-17 08:46:07
如何选用家用电表,需要考虑哪些因素?
如何选用家用电表,需要考虑哪些因素?电表是用来计量用电量的,电表的选用很关键,不能太小,也不能太大,需要根据实际的用电量进行匹配,保证在最合理的计量范围内,最大限度保证计量的准确性。
时间:2022-03-17 08:44:42
家用电表怎么看度数,家用电度表的容量怎么选择
有关家用电表的相关知识,介绍了家用电表应该怎么看度数,家用电表有直进式、经互感器连接式,以及智能电表等,应该怎么来看电表度数,以及家用电度表的容量选择方法,一起来看下。
时间:2020-08-08 12:15:50
已知用电负荷怎么选择电表
有关电表的选择方法,已知自身用电负荷时,如何来选择电表,三相电表有不同的规格,比如20(80)A、10(100)A等,在选用电表时怎么判断规格是否合适,一起来看下。
时间:2020-07-30 10:51:01
家用电表容量怎么选择?
家用电表容量的选择与安装方法,重点介绍电表容量的选择与电表电流大小的关系,一般家庭用电表额定电流不宜大于10安。
时间:2020-07-09 10:32:00
单相电能表额定电流的选择要求
有关单相电能表的知识,在单相电表的额定电流的选择上,一般会有哪些具体要求,是否需要先求出用电设备的总电流,并掌握电能表的额定电流的计算方法,然后才能做出正确的选择,一起来了解下。
时间:2020-06-21 12:13:24
电能表型式的选择要求
有关电能表选择的相关知识,不同的用电环境,对电能表的型式要求不同,不同型式的电能表,其规格参数之间相差很大,这里总结了电能表型式的6条选择要求,供大家学习参考。
时间:2020-06-21 12:00:35