家用电度表(电能表)安装注意事项七个要点

来源:电工天下时间:2021-05-26 09:17:06 作者:老电工手机版>>

有关家用电度表的安装注意事项,家用电度表(电能表)应安装在明亮、干燥和易于抄表的地方,几块单相电度表(电能表)安装在一起,之间距离应保持在50毫米以上,电度表(电能表)电压端连接片不准解开,表盆转向或转动应正常。

家用电表安装注意事项

居民用电能表,安装地点需要符合七点要求:

1、电度表(电能表)应安装在明亮、干燥和易于抄表的地方。电能表环境温度一般应在0~40摄氏度之间(以15~20摄氏度较好),与加热系统的距离应不小于0.5米。温度过高或过低或变化剧烈时,将会影响计量的准确度。

2、电能表安装地点应无易燃易爆物品和潮湿易腐蚀气体,无严重污秽,无强磁场的干扰。

家用电表安装注意事项

3、几块单相电度表(电能表)安装在一起,每块之间距离应保持在50毫米以上,电能表的水平中心线距地面高度应在1.8~2米之间。

4、电能表安装地点与带电部分距离应符合要求,电压为380伏时,电能表表电体之间的安装遮栏应为0.5米,无遮栏时为0.7米。

5、低压用户计费电能表(包括电流互感器)不允许在10%额定负荷以下,或负荷超过额定值125%以上运行。

6、安装时,应保证电度表(电能表)与地面保持方向垂直,且各电度表(电能表)的间隔一致。外壳应接地良好,表盖密封严密。耳封尾封齐全,接线正确。接至电能表的导线应使用铜芯线,截面积不小于1.5平方毫米。导线中间不应有接头,线头导线金属部分不外露。端子接头接触良好。整齐美观,每根线头均应编号拴牌。

7、电度表(电能表)电压端连接片不准解开,表盆转向或转动应正常。在多雷地区,应在表前安装低压避雷器或防电间隙。
 
在日常使用中,可以通过观看电能表外观有无异常来初步判断电能表是否损坏。如果发现玻璃窗里面有白、黄色斑痕及线圈绝缘烧损的异物、电能表表尾烧焦、塑料表盖变形等情况,则说明电能表已经烧坏。发现问题后,用户不能自行启封拆卸,应及时交由供电企业检修处理。

相关文章
  • 农村电表怎么安装,怎么找供电部门申请

    农村电表怎么安装,怎么找供电部门申请

    在农村用电时怎么安装电表,找谁来给安装,是否需要提前申请,装电表需要到所在区域的供电部门申请,需要带齐个人身份证件,在审核通过之后,就会有电工来给上门安装电表了。

    时间:2022-06-28 07:29:40

  • 家用电表保质期多久

    家用电表保质期多久

    家用电表保质期多久?一般来说,家用电表的保持期为5年。关于电能表使用年限,在《交流电能表(电度表)检定规程》JJG307-1988中有明确规定:“测量生活用电的单相电能表(单宝石)不得超过5年”。

    时间:2022-03-20 07:19:37

  • 居民电表一般多大,如何正确选用家用电表

    居民电表一般多大,如何正确选用家用电表

    电表,又称电度表,电能表,电子式费控电子表,主要用于计量用电客户消耗的电能。居民电表一般多大,怎么来选择电表,如果选择的电表较小,当用电量超过电表容量时,就会烧坏电子表。

    时间:2022-03-20 07:16:22

  • 220V家用电表一般多大

    220V家用电表一般多大

    根据家中负荷情况来选择家用电表,一般可选5(40)A或5(60)A的表,可以满足8千瓦、13千瓦的负荷需求。一般家用220V电流在63安以下,只有少数家庭用电电流超过63安培,在有特别多的大功率电器时,才会达到这个数值。

    时间:2022-03-20 06:41:55

  • 家用电表怎么计算大小

    家用电表怎么计算大小

    家用电表大小的计算方法,家庭中安装的电表一般每220W标准电流量为1A,最大值允许60A,一般使用40A的电表。单相220V照明装置以每千瓦5安,三相380V动力用电以每千伏1.5安或2安计算为好。

    时间:2022-03-20 06:39:46

  • 家用电表好坏的判断方法

    家用电表好坏的判断方法

    家用电表怎么判断好坏,常用到的判断方法如下:观察仪表拨号脉冲指示灯的闪烁情况,切断家庭电表箱开关或拔出插头房子所有的电气设备,在电力没有设备的情况下,观察仪表的拨号脉冲灯闪烁。

    时间:2022-03-20 06:34:51

  • 农村家用电表正常电量为多少

    农村家用电表正常电量为多少

    农村家用电表正常电量是多少,农村的家用电表都是220伏电压,电表的正常电量没有限制,只要交足了电费,可以随便使用,没有限制。但不同的用电场所,比如家庭、学校和企业中用电,电费电价是不同的。

    时间:2022-03-17 08:58:06

  • 农村家用电表一般用多大的

    农村家用电表一般用多大的

    家用电表一般用多少安?家用电表都是60安,家用电表大多属于单相电表,单相电表最大能使用的额定电流在80安,但绝大多数家庭都用不到80安,在安装家用电表时一般选择安装60安的。

    时间:2022-03-17 08:54:08

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有