三相三线电度表cos=1时向量图

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-05-25 09:21:15

三相三线电度表当cos=1时的向量图

P=IAUABCOS(30°+Φ)+ICUCBCOS(30°-Φ)

=IU(COS30°COSΦ-Sin30°SinΦ+COS30°COSΦ+Sin30°SinΦ)

=2IU COS30°COSΦ

=√3IU COSΦ

当COSΦ=1时  Φ=0°  P=√3IU

如图:

三相三线电度表当cos=1时的向量图