电度表与保险丝怎么选?家用电度表及保险丝的选择方法

来源:电工天下时间:2020-04-02 16:34:12 作者:老电工手机版>>

有关电度表保险丝的选择方法,电度表选的过大,会造成走字不准;电度表选的过小则会超负荷烧坏,考虑家用电器设备的不同功率,选择合适的电度表与保险丝。

电度表与保险丝的选择

电度表与保险丝

电度表选的过大,会造成走字不准;电度表选的过小则会超负荷烧坏。

如果家电器设备很多,首先应把它们的功率逐个搞清楚,以便计算使用总功率是否超负荷。选择时可以按全部家用电器和照明设备额定电流的70%选用电表。

首先,计算白炽灯额定电流,其计算公式为:电功率÷电压:其次是计算日光灯和家用电器额定电流,其计算公式为:电功率÷电压×0.5,例如一套两室一厅的住宅,有3只25瓦的白炽灯,2只30瓦的日光灯,一台18英寸的彩色电视机,其电功率为80瓦,一台洗衣机,其电功率为220瓦,一台电冰箱,其电功率为130瓦。这样,白炽灯的额定电流是0.34安培,日光灯和其它家用电器的额定电流是4.45安培。

因此,这个家庭全部照明设备和家用电器的额定电流之和是4.79安培,按70%计算,应选用3安培电度表,如考虑到今后的发展,选用5安培的电度表也不算大。

安全使用电度表

单相电度表在额定电压下,当电流线圈无电流通过时,铝盘的转动不超过一转其电压线圈的功率消耗不超过15瓦,根据实践,一般3—5安的单相电度表每月空载消耗功率约一度左右。

电度表在使用中,电路不允许短路,负载不允许超过额定值的125%。不允许将电度表安装在负载经常低于额定负载10%以上电路中使用。电度表应安在干燥、稳固的地方,安装得端正。如有倾斜,会发生计度不准或停走、空走等情况。

电度表最忌湿、热、霉、烟及其它有害气体。单相电度表后的保险盒的保险丝如果熔断,要先找出原因,再用同样规格的换上,切忌用钢丝、铁丝或铝丝等代替。

保险丝之所以能保险,是因为它是软铅丝,是最简单的熔断器中的熔断体,当超负荷用电时,它能先“牺牲”自己来保护整个电路的安全。(电工技术之家 www.dgjs123.com)铅熔点只有327℃,如按规定使用,可以保护电路。可有些人却为了贪图方便,用铜丝、其它金属丝代替保险丝。认为这样既省事又能同时使用多种电器,是两全齐美的。这种做法看上去电接通了,实际上损害电表,使电线发热,按线头处会冒火星,甚至引起火灾。所以家中的用电器多时,切不可一齐使用,更不要用普通金属丝替换保险丝。

保险丝的选择应该比同时使用的最大负荷电流稍大一些,即按大于最大负荷电流的30%左右选择为最佳。

一般常用小电表为5安培或3安培,5安培电表选用安全电流是5它即20号的保险丝。它的标准是:5安电流下保证不熔断。电流强度可按公式计算:功率=电流×电压,即5A×220V=1100W。也就是说一个5安小电表,同时使用电器的总和不能超过1100瓦,否则会引起保险丝熔断。

保险丝在使用时,应首先在往电源闸刀(开头)上安装保险丝时不能带电操作,应断开电源。

其次,将保险线从右至左绕紧固螺丝一周,用垫片压上拧紧螺丝,直到手感拧牢为止,不可用力过猛拧的太紧,压坏保险丝;另外保险丝在两个紧固螺丝之间不可拉得太紧,应有余长,以防保险丝受伤。平时,电源闸刀及保险丝不能裸露,必须盖上胶木盖,以确保安全。另外,保险丝

熔断(即中间断了而两边完好),这是负荷电流超过保险丝熔点或保险丝有伤熔点降低所造成,但负荷电流不会太大;如熔断时保险丝全部熔化,紧固螺丝附近有烧痕并出现黑白灰现象,是电源短路负荷电流过大造成,因此,要排除故障查明原因后再换保险丝,以免损坏电器设备,酿成火灾。

相关文章
  • 如何看懂电度表上的数字

    如何看懂电度表上的数字

    电度表的读数方法不管是感应式电度表,还是电子式电度表,电表度数的读法是一样的,即当前电表的显示度数减去上次电表的度数,所得的差值就是这段时间内的用电量,俗称用了多少度电,在

    时间:2021-09-18 06:07:03

  • 单相电度表怎么接线,单相电度表接线图解

    单相电度表怎么接线,单相电度表接线图解

    有关单相电度表的接线方法,单相电表的接线方法比较简单,低电压小电流线路中,电表可直接接在线路上,低电压大电流中的线路中,电表电流线圈经电流互感器与负载相连。

    时间:2021-05-29 09:07:34

  • 机械式电度表如何接线,机械式电度表实物接线图

    机械式电度表如何接线,机械式电度表实物接线图

    手上有几块机械式电度表,现在用这种电度表的不多了,想研究下机械式电度表的接线方法,这里找到几个机械式电度表的接线图,分享给大家,需要的参考下。

    时间:2021-05-28 09:13:12

  • 单相电度表如何接线,单相电度表接线图

    单相电度表如何接线,单相电度表接线图

    一个单相电度表的接线图,1;3是电表进线,2;4是电表出线就是负载。2;4的用电量才是电表电量,学习下单相电度表的接线方法,需要的朋友参考下。

    时间:2021-05-28 09:13:05

  • 电度表的接线图_电度表的读法_电度表的常用接法

    电度表的接线图_电度表的读法_电度表的常用接法

    电度表的接线图,电度表的读法,包括机械式电度表的型号及其含义,机械式三相四线电度表的读法,机械式单相电度表的接法,机械式三相四线制有功电度表的常用接法,以及机械式电度表的实物图片。

    时间:2021-05-27 09:15:36

  • 机械电度表结构与工作原理图

    机械电度表结构与工作原理图

    有关机械电度表的结构与工作原理图,电度表主要结构是由电压线圈、电流线圈、转盘、齿轮、计度器等组成,电度表的原理是通过轴向齿轮传动,由计度器积算出转盘转数而测定出电能。

    时间:2021-05-26 09:17:32

  • 多种三相电度表的接线图与接线方法

    多种三相电度表的接线图与接线方法

    多种三相电度表的接线图与接线方法,包括三相三线电度表、三相四线电度表的接线图,帮助大家了解三相电度表的接线方式与原理。

    时间:2021-05-26 09:17:28

  • 家用电度表(电能表)安装注意事项七个要点

    家用电度表(电能表)安装注意事项七个要点

    家用电度表的安装注意事项,家用电度表(电能表)应安装在明亮、干燥和易于抄表的地方,几块单相电度表(电能表)安装在一起,之间距离应保持在50毫米以上,电度表(电能表)电压端连接片不准解开,表盆转向或转动应正常。

    时间:2021-05-26 09:17:06

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有