>首页 > 电工仪表 > 电能表>电表怎么选择?电表选用与安装注意事项 正文

电表怎么选择?电表选用与安装注意事项

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-04-02 16:22:08

有关电表怎么选择的方法,电度表电能表的选用方法,需要考虑电表的容量、电表的电流大小,并介绍了电表的安装、电表通电的检查,以及计算核对电表的运行情况的方法。

电表的选择

如图:

电表的选择

电表容量的选择:选择电表的容量应使用电设备在电表额定电流的20~120%之间,单相220V照明装置以每千瓦5安,三相380V动力用电以每千伏1.5安或2安计算为宜。

电表电流的大小:一般家庭用电表额定电流不宜大于10安。

主要原因:电表的启动电流在功率因数为1时,大约为额定电流的0.5~1%。

因此,一只10A的电表要有0.05~0.1A的电流通过时才开始转动,在220V的线路上其功率相当于12~24瓦。电表虽然是一种精密仪器,但在转动的时候仍有无法避免的机械阻力存在。在开始转动的时候,由于原动力矩与机械阻力相差不大,在这种情况下,电表的准确度是不高的。

一只校准了的电表只能保证在额定电压下,当电流为额定电流的10~100%范围之内,功率因数为0.5~1时,它的误差才不超过1~2%。(电工天下 www.dgjs123.com)即一只10A的电表只能在负载为110~2200瓦时,才能达到计量准确的目的。而目前一般家庭的用电瓦数均不超过这个范围,如果电表的铭牌电流超过10A时,就达不到计量标准的目的,故不宜采用。

电表的安装

电表应安装在不易受震动影响的墙上或开关板上,距离地面应在1.7~2米之间;装电表的地方应清洁、干燥、无强磁场,并尽量设在明显的地方以便读数和监视;在易受机械损伤和脏污及易触碰的地方,电表应安装在箱内;电表应垂直安装,容许偏差不超过2°;来自:电工天下

1、电表通电的检查

通电检查电表是否工作正常。如有不转、反转和误差过大等失常现象,应分析原因予以排除。造成这些故障的原因,大多数是接线错误。

造成反转的原因:电压、电流线圈极性接反,电流、电压互感器极性接反,或负载失常。例如,在三相有功电表的负载中,当容量较大的电机出现超速运转时,电动机变成了发电机运行,这时有功电度表就会反转。

2、计算核对电表的运行情况

电表在投入使用一段时间后应进行计算核对。

有时接线虽然错误,单从电度表的运行状态上很难观察出来,这就要根据负载的功率、功率因素和工作时间进行计算,将计算结果与电表读数进行对比,以便确认电表的可靠运行。

    相关文章
    • 三相电表经互感器的接线方式大全

      三相电表经互感器的接线方式大全

      在三相电表的多种接线方式中,有一种就是经互感器的接线方式,三相四线电表常用这种接线方式,究竟三相电表怎么经互感器接线,具体的接线方式是怎么样的,一起来了解下。

      时间:2020-04-03 09:55:25

    • 机械式电度表的小知识:电表型号与电表结构原理

      机械式电度表的小知识:电表型号与电表结构原理

      现在用机械式电度表的不多,主要是用电子式的电度表,这里只为普及下电表知识,来为大家说一说机械式电度表的小知识,包括机械式电表的工作原理,电表的型号与结构等知识。

      时间:2020-04-03 09:01:23

    • 电度表怎么选型,电度表选择要点分析

      电度表怎么选型,电度表选择要点分析

      有关电度表怎么选型的方法,主要根据用电环境和用电情况,选择量程合适的电表,这里介绍了三相电度表的选型方法,以及电能表大小的计算与选择技巧。

      时间:2020-04-02 17:11:31

    • 如何选择电度表?电度表选用技巧分享

      如何选择电度表?电度表选用技巧分享

      选择电度表的方法,电度表就选变比后量程即可,表的倍数越大在低电流时计量越准确,电表产品型号含义与电表铭牌电流标记,掌握这些才能选择适合要求的电度表。

      时间:2020-04-02 17:06:04

    • 电度表与保险丝怎么选?家用电度表及保险丝的选择方法

      电度表与保险丝怎么选?家用电度表及保险丝的选择方法

      电度表与保险丝的选择方法,电度表选的过大,会造成走字不准;电度表选的过小则会超负荷烧坏,考虑家用电器设备的不同功率,选择合适的电度表与保险丝。

      时间:2020-04-02 16:34:12

    • 单相电表接线图_三相电表接线图_电表接线方法图解

      单相电表接线图_三相电表接线图_电表接线方法图解

      有关单相电表的接线图,三相电表的接线图,电表的接线形式很多,有单相电表的接法,也有三相电表的接法,电表接线的一般原则,分享多个电表的接线图。

      时间:2020-04-02 16:13:49

    • 智能电表接线图_电流互感器接入式智能表接线图

      智能电表接线图_电流互感器接入式智能表接线图

      智能电表的接线图,智能表脉冲输出口接线示意图,三相三线经电流互感器接入式智能表接线图,三相四线经电流互感器接入式智能表接线图,供大家参考。

      时间:2020-04-02 15:49:19

    • 三相四线电表的接线方式,三相电表的两种接线方法

      三相四线电表的接线方式,三相电表的两种接线方法

      有关三相四线电表的接线方法,三相四线电表上多个接线端子,经验不丰富的电工,可能在对三相四线电表接线时会犯一些错误的,这里总结了三相四线电表的接线方式,供大家参考。

      时间:2020-04-02 15:37:01