家中电表的安装要求及安装方法,电表安装时的注意事项
来源:电工天下时间:2020-08-16 10:16:46 作者:老电工手机版>>
有关电表的安装方法,在家中安装电表时,一般会有哪几项要求,三相电表的安装方法是什么样的,以及在安装电表时的注意事项有哪些,一起来了解下。
电表的安装要求
1、电表的电流安培数,需要适合家中电器总的用电瓦数。一般家庭直接采用2.5安培的电表即可。
2、电表的电压必须符合电源的电压,比如电源电压220伏,则不能用110伏的电表,否则电表的电压线圈将会被烧坏引发事故。
3、电表要安装在干燥的位置上,不能安装在厨房或煤气炉的上方。
4、电表安装高度合适,电表中心离地面高度为1.5-1.8米。
5、电表安装在配电用的木板上,牢固地装在可靠及干燥的墙上,不能装在门框上或木板壁上。
6、电线接线必须牢固,接线不能松动或接线不良,否则易产生火花,发生危险。
三相电表的安装方法
1、接线口分别是一到十一,三根火线用U,V,W来表示,零线用N来表示。
2、拿起第一根火线U,然后接接口一,然后接接口二。接口三空置,将电线拉长备用。
3、拿起第二根火线V,接接口四,然后接接口五。接口六空置,将电线拉长备用。W火线与七八九接口的连接方法跟上面一样。
4、火线分别接了三个输入接口,也就是一四七三个借口,用于将电流接入三个电流线圈,只有有电流通过,电流线圈才可以发挥作用计算各个参数。
5、为实现闭合回路,将负载(就是家里的灯泡,冰箱,电磁炉等用电器,叫负载。)接入三相电表。将之前拉长备用的三根电线,即接口三,六,九三个接线口,都接入负载端,可以分别接入三个控制负载的电闸,这也是有不同的几个电闸的原因。
6、将零线接入:零线需要接入第十个接线口,作为闭合回路的末端。
7、后一个接线口接的是负载的另一端。控制负载的电闸有左右两个端口,之前三六九接线口一般接左端,这时十一号接线口接负载右端。注意这并不是后一段,零线才是闭合回路的后一段,因此后一个接线口一定不要接零线,否则易造成短路。
电表的安装注意事项
在电表的安装过程中,注意电表的安装环境,以及进行正确接线。
1、安装环境
如果电处理不好,会有很大的危害,在接电表时必须将电能表安装在干燥、无震动的墙面上,周围环境必须干净、明亮。
一般表箱材质以塑料制品为好,如果是金属表箱,则需要可靠接地。
2、正确接线
在安装电表时,注意各线之间的接法,接错线容易造成触电事故。
另外,在接线时,接线桩头螺丝要拧紧,否则大电流通过时易发热,轻者影响用户正常用电,严重时会烧坏电能表计。
家用单相电表接线图及安装说明(图文)
有关家电单相电表的接线图,电表电流不是越大或越小就好,要与耗电功率相对应,本文还介绍了家用单相电表的安装与使用方法。
电表箱安装规范及电能表的接线安装要求
电表箱安装规范及电能表的接线安装要求,表箱应安装在户外,高度应不高于2.5米,表箱标有清晰的编号,电能表接线及电能表的安装规定。
三相电表怎么用,三相电表安装与使用规范
三相电表怎么用,三相电表安装与使用规范,介绍了三相电表的安装,三相电表的线路接线规范,三相电表经互感器接线的规范要求,以及三相电表电卡使用、超容报警、购电提醒等功能。
以上就是电表的安装方法,以及在安装电表时的几点注意事项,希望对大家有所帮助。
相关文章
农村电表怎么安装,怎么找供电部门申请
在农村用电时怎么安装电表,找谁来给安装,是否需要提前申请,装电表需要到所在区域的供电部门申请,需要带齐个人身份证件,在审核通过之后,就会有电工来给上门安装电表了。
时间:2022-06-28 07:29:40
家用电度表(电能表)安装注意事项七个要点
家用电度表的安装注意事项,家用电度表(电能表)应安装在明亮、干燥和易于抄表的地方,几块单相电度表(电能表)安装在一起,之间距离应保持在50毫米以上,电度表(电能表)电压端连接片不准解开,表盆转向或转动应正常。
时间:2021-05-26 09:17:06
380V动力电表的安装步骤方法
有关380V动力电表安装与接线方法,在电表箱位置的选择,安全操作要点,以及不同型号380v三相电表的接线图,一般就是三相四线接线图,下面电工天下小编带大家来了解下。
时间:2021-03-11 11:18:40
家庭用电不给安装10A的电表什么原因
在家庭线路中,电表选择得当,才能保证用电安全,10A电表越来越少,几乎全部已被智能电表所代替了,这里说一说家庭用电不给安装10A的电表的原因,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-08-16 10:26:11
配电柜电能表的安装要求是什么?
有关配电柜电能表的安装要求,电能表安装时对二次回路的要求,不允许安装电能表的场所,安装配电柜电能表时的注意事项等。
时间:2020-07-30 09:39:55
家用电度表(电能表)如何安装?
有关家用电度表(电能表)的安装方法,居民用电能表安装地点的七项要求,电能表的安装位置及温度要求,电能表安装地点的安全管理措施等。
时间:2020-07-30 09:39:53
电能表如何安装?电能表安装要求
有关电能表的安装要求,不允许安装电能表的场所有哪些,电能表安装对二次回路的要求,电表箱安装位置的确定方法等。
时间:2020-07-30 09:39:52
安装分时计费电能表的原因是什么
现在很多地方都采用了分时计费电能表,为什么用分时电表来代替普通电表,具体有什么原因,使用分时计费电能表的好处有哪些,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-07-16 05:42:36
- 上一篇:电表上5(20)a的含义是什么
- 下一篇:家庭用电不给安装10A的电表什么原因