家用电度表(电能表)如何安装?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-06-03 13:31:10

家用电度表(电能表)的安装方法

电能表的安装方法

在对居民用电能表来说,安装地点应符合7点要求:

1、电度表(电能表)应安装在明亮、干燥和易于抄表的地方。

电能表环境温度一般应在0~40摄氏度之间(以15~20摄氏度较好),与加热系统的距离应不小于0.5米。

温度过高或过低或变化剧烈时,将会影响计量的准确度。家用电度表(电能表)的安装方法

2、电能表安装地点应无易燃易爆物品和潮湿易腐蚀气体,无严重污秽,无强磁场的干扰。

3、几块单相电度表(电能表)安装在一起,每块之间距离应保持在50毫米以上,电能表的水平中心线距地面高度应在1.8~2米之间。

4、电能表安装地点与带电部分距离应符合要求,电压为380伏时,电能表表电体之间的安装遮栏应为0.5米,无遮栏时为0.7米。

5、低压用户计费电能表(包括电流互感器)不允许在10%额定负荷以下,或负荷超过额定值125%以上运行。

6、安装时,应保证电度表(电能表)与地面保持方向垂直,且各电度表(电能表)的间隔一致。外壳应接地良好,表盖密封严密。

耳封尾封齐全,接线正确。接至电能表的导线应使用铜芯线,截面积不小于1.5平方毫米。

导线中间不应有接头,线头导线金属部分不外露。电工天下

端子接头接触良好。整齐美观,每根线头均应编号拴牌。

7、另外,电度表(电能表)电压端连接片不准解开,表盆转向或转动应正常。在多雷地区,应在表前安装低压避雷器或防电间隙。

最后,提醒用户,在日常使用中,可以通过观看电能表外观有无异常来初步判断电能表是否损坏。

如果发现玻璃窗里面有白、黄色斑痕及线圈绝缘烧损的异物、电能表表尾烧焦、塑料表盖变形等情况,则说明电能表已经烧坏。

发现问题后,用户不能自行启封拆卸,应及时交由供电企业检修处理。家用电度表(电能表)的安装方法

附1,家庭电表安装在什么位置?

如果是商品楼房,一般在一楼楼梯间,有一个计量柜子,整个单元的电表统一安装。可以问一下物业。

如果是自己的房子,一般可以设置在电缆入户的墙上。高度可以比一人高一些。

附2,电能表安装在家庭电路的什么地方?

必须安装在所有电器的前面,包括闸刀开关。换言之,进户线直接进入电能表。这样做的目的是防止窃电。

附3,请问家用总开关和电能表一般装在哪里?

电能表电工是不会装在你家里的,一般都有专用的电表安装箱,总开关是装在你家里的,方变维修及意外时关断! 希望能帮到你!

追问:
总开关一般装在家里的什么位置呢?电表安装箱在哪里?

追答:
你是什么样的房子,以及你房子周围的环境,这个不一定。

附4,电能表应安装在家庭电路的什么位置?为什么要这样安装?

家庭电路的干路 因为家庭电路是并联的,所有用电器并联后再与电能表串联,这样通过电能表和用电器的电流就相等,所有用电器的总功率就等与电能表的功率,用电器消耗的电能就是电能表消耗的电能,所以就能测出你家的用电量啦。

附5,电能表应安装在家庭电路的什么位置?

电能表安装在闸刀前面是为了防止室内电路出现问题。而导致短路电流回流出现电涌,损坏电能表左零右火是电力安装行业的一个规范,因为如果按照这个操作规范,就能让更多的电力专业人员在不具备电力弱电检测工具的情况下,迅速判断哪根线有电。现在家庭没有闸刀了吧。都是用的漏电保护器和断路器。

    家用电度表如何安装?相关的文章
    • 【图】三相电表的安装要求与使用规范

      【图】三相电表的安装要求与使用规范

      三相电表的安装要求与使用规范,按线路图接线,三相电表应垂直、不倾斜安装在干燥通风的地方,并注意一表一卡,购电方式,电卡使用,超容报警,断电警告等。

      时间:2020-01-22 07:19:44

    • 电度表调整校验方法与问题排查

      电度表调整校验方法与问题排查

      有关电度表调整校验的几种方法,包括满负载误差调整、相角调整、轻负载误差调整、潜动和灵敏度调整等,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2020-01-22 07:14:11

    • 电能表及电度数读数方法

      电能表及电度数读数方法

      有关电能表度数的读数方法,读取一段时间内家庭用电度数,电能表计数器两次显示数字之差即为本月消耗的电能,不了解的朋友参考下。

      时间:2020-01-18 07:44:14

    • 电表读数怎么看?三相四线电度表怎么看度数?

      电表读数怎么看?三相四线电度表怎么看度数?

      有关电表读数的方法,三相四线电表如何读数,电度表红色读数框与黑色读数框中数字代表的含义,三相四线电表的正确读数方法。

      时间:2020-01-18 07:27:15

    • 单相电能表相线电压连接片脱落的错误接线图

      单相电能表相线电压连接片脱落的错误接线图

      有关单相电能表相线电压连接片脱落的错误接线图,单相电能表的电压连接片脱落的几种情况,单相电能表的电压连接片脱落的原因是什么,一起来了解下。

      时间:2020-01-14 14:23:37

    • 单相电能表的相线和零线错接在电能表的电流线圈上的接线图

      单相电能表的相线和零线错接在电能表的电流线圈上的接线图

      分享一个单相电能表的相线和零线的接线图,单相电能表的相线和零线错接在电能表的电流线圈上的接线图,一起来了解下。

      时间:2020-01-14 14:21:03

    • 单相电能表相线与零线接反的错误接线图

      单相电能表相线与零线接反的错误接线图

      有关单相电能表相线与零线接反的错误接线图,将相线和零线接错,造成相线没有通过电能表的电流线圈,这种接错线容易使电能表计量不准。

      时间:2020-01-14 14:19:05

    • 单相电能表的相线进出线接反的错误接线图

      单相电能表的相线进出线接反的错误接线图

      试画出单相电能表的相线进出线接反的错误接线图,进出线反接的错误接线图,电能表转盘反转,抄表计费用首次抄表的黑读数减去末次抄表的读数计算电量,但是不准确。

      时间:2020-01-14 14:19:04

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有