电表箱安装规范及电能表的接线安装要求

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-06-03 06:58:25

电能表及表箱安装工艺标准

一、表箱外观工艺标准

1、表箱应安装在户外,高度应不高于2.5米;

高层住宅一户一表集中安装于共用楼梯间内;

不得出现有阻碍抄表人员抄表的现象。不得安装在室内、院内,不符合要求的应重新安装或迁移。

在电杆高处者移至低处,不应需要使用铁鞋爬杆抄表的情况。电表箱安装规范及电能表的接线安装要求

2、表箱标有清晰的编号。

3、表箱必须加锁。

4、表箱内有安装牢固、动作可靠的二级漏电保护器

5、二级漏电保护器和电能表之间必须加装隔板。电工天下

6、表箱进出线必须加装绝缘PVC套管保护,表箱进线不应有破口或接头,套管上端应留有滴水弯,下端应进入表箱内,以免雨水流入表箱内(见附图)

表箱外观工艺标准

图例一  表箱外观工艺标准图

二、电能表接线

1、电能表按照从左到右,从上到下的顺序安装;对于有集抄的表箱,可留有外侧一表位作为集抄终端安装位置。

2、电能表安装必须牢固垂直,每只表除挂表螺丝外至少还有一只固定螺丝,电能表倾斜度不大于10°。

3、安装电能表时,应先压表尾上排螺丝,用手扯动表尾线无松动现象,再压下排螺丝。

压线时用力不宜过大,以免伤线。按线扒皮要适宜,以防螺丝压在线皮上,并且金属线也不应露出表尾,压坏的导线应重新更换。

三相电能表接地端钮必须可靠接地或接零。必须安装尾盖,加装铅封。

4、根据客户用电负荷情况,合理配置电能表导线截面,负荷电流在25~35A之间,建议采用4平方毫米的铜线或6平方毫米铝线。

5、电能表走线要求合理、整齐、美观、清楚,应留有距表底边不小于15毫米的折弯,表箱内接线弯角必须是90°的直角。

表箱内接线走线应讲究整齐规则,不得随意乱接乱扯,不得留有接头。

6、在装表接线时必须遵循以下原则:

a、单相电能表必须将相线接入电流线圈;

b、三相四线电能表必须正相序接线,有可靠接零线

c、电能表的零线必须与电源零线直接联通,进出有序,不允许相互串联,不允许采用接地、接金属外壳等方法代替。

7、二级漏保器进出线线径应满足表箱内所有客户的用电负荷容量,并留有余地,接线走线应讲究整齐规则,不得随意乱接乱扯。

8、在多雷区计量装置应装设防雷保护。电表箱安装规范及电能表的接线安装要求

表箱外观工艺标准2

问题1,安装电表的规定有哪些?
 
温室大棚蔬菜,需要安装电表电工不给安,说要房产证才行,这规定合理吗?如果不合理我该找谁?从总线拉线,供电局说要房产证,有这项规定吗?

回答:

如果温室大棚的电表是安装在自家的电表之后的,不是入整个电网的,不需要申请的,自己找个懂电的安了即可。

如果要从总线上拉,要到当地电力局去开一个户就可以。具体开户有当地的具体规定。不过你找找人,一般还是能办下来的。

电表安装多少安是如何规定的?

电表安装多少安如何规定

一般看用户的房屋面积。面积大,家电就多用电就厉害,电表就配大点。(www.dgjs123.com)具体到数据,要调查住户情况后才能给出。没有标注和公式可言。

电度表安装有什么要求

1、电能表的选择要使它的型号和结构与被测的负荷性质和供电制式相适应,它的电压额定值要与电源电压相适应,电流额定值要与负荷相适应。 

2、要弄清电能表的接线方法,然后再接线。接线一定要细心,接好后仔细检查。如果发生接线错误,轻则造成计量不准或者电表反转,重则导致烧表,甚至危及人身安全。 

3、配用电流互感器时,电流互感器的二次侧在任何情况下都不允许开路。二次侧的一端应做良好的接地。接在电路中的电流互感器如暂时不用时,应将二次侧短路。

4、容量在250A及以上的电能表,需加装专用的接线端子,以备校表之用。

    电表箱安装规范 电能表的接线相关的文章
    • 【图】三相电表的安装要求与使用规范

      【图】三相电表的安装要求与使用规范

      三相电表的安装要求与使用规范,按线路图接线,三相电表应垂直、不倾斜安装在干燥通风的地方,并注意一表一卡,购电方式,电卡使用,超容报警,断电警告等。

      时间:2020-01-22 07:19:44

    • 电能表及电度数读数方法

      电能表及电度数读数方法

      有关电能表度数的读数方法,读取一段时间内家庭用电度数,电能表计数器两次显示数字之差即为本月消耗的电能,不了解的朋友参考下。

      时间:2020-01-18 07:44:14

    • 单相电能表相线电压连接片脱落的错误接线图

      单相电能表相线电压连接片脱落的错误接线图

      有关单相电能表相线电压连接片脱落的错误接线图,单相电能表的电压连接片脱落的几种情况,单相电能表的电压连接片脱落的原因是什么,一起来了解下。

      时间:2020-01-14 14:23:37

    • 单相电能表的相线和零线错接在电能表的电流线圈上的接线图

      单相电能表的相线和零线错接在电能表的电流线圈上的接线图

      分享一个单相电能表的相线和零线的接线图,单相电能表的相线和零线错接在电能表的电流线圈上的接线图,一起来了解下。

      时间:2020-01-14 14:21:03

    • 单相电能表相线与零线接反的错误接线图

      单相电能表相线与零线接反的错误接线图

      有关单相电能表相线与零线接反的错误接线图,将相线和零线接错,造成相线没有通过电能表的电流线圈,这种接错线容易使电能表计量不准。

      时间:2020-01-14 14:19:05

    • 单相电能表的相线进出线接反的错误接线图

      单相电能表的相线进出线接反的错误接线图

      试画出单相电能表的相线进出线接反的错误接线图,进出线反接的错误接线图,电能表转盘反转,抄表计费用首次抄表的黑读数减去末次抄表的读数计算电量,但是不准确。

      时间:2020-01-14 14:19:04

    • 电能表有哪些类型,常用电能表的分类

      电能表有哪些类型,常用电能表的分类

      经常接触到的电能表主要为家用电表,很多人不了解电能表有哪些类型,有时遇到一些新奇的电能表就会叫不上名字,来看下电能表的分类,常见的电能表的类型,供大家学习参考。

      时间:2020-01-13 11:15:45

    • 三相四线电子式电能表怎么看度数?

      三相四线电子式电能表怎么看度数?

      有关三相四线电子式电能表怎么看度数的方法,DTSD132型的三相四线电子式多功能电能表度数的查看方法,以及三相四线制接互感器时电表读数的方法等。

      时间:2020-01-09 10:03:56

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有