三相四线电度表如何接线?电流互感器与三相四线电表接线图
来源:电工天下时间:2020-01-09 09:57:15 作者:老电工手机版>>
有关三相四线电度表的接线图,不带电流互感器的三相四线电表接线图、带电流互感器的三相四线电表接线图二种情况,学习三相四线电度表的接线方法,智能远程三相四线电表接线方法等。
三相四线电度表的接线方法
1、不带电流互感器的三相四线电表接线图

2、带电流互感器的三相四线电表接线图

3、三相四线电表接线图
附图:

附1,三相四线电度表接线方法
三相四线电度表接线图怎么接下面有十一个小孔,(哪进哪出)用文字说下就可以没有标啊,哪有六到八根啊,是三相四线的,有十一个孔的翻过接线端子盖,就可以看到接线图。
其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6为一组;7、8、9为一组。
电表选择DT862-43*1.5(6)A的,或者DTS86663*1.5(6)A的,前边的型号是机械的,后边的型号是电子的。
互感器根据你的负载大小来选择,比如150KW,可以选择500/5的(为了保证是在动力负载的情况下启动电流会加大,避免烧毁电表和互感器),电表的说明书上有接线图。
按照接线图接线,电流线圈和电压线圈不能接错了,2、5、8是电压线圈的接线,(接入A/B/C相)。
1、4、7是互感器的S1进线。3、6、9是互感器的S2进线。10接零线。
S2最后接地。完成了380V的时候,电能表从3个相线上连接了3个电流互感器的次级,从而连结了6个线,再加上原本的3个火线,一共是9个线,加地线是10个线,没错。
10个线在电表10个接头上的连接方法为:1、外观法:面对电表下部接线端子排,1---9端中有6个接线孔在一条直线上,则这6个接线端分别为A、B、C相电流互感器引出进电表电流线圈的;1---9端中有3个接线孔在一条直线上,则这3个接线端分别为A、B、C相母线(火线)引来进电表电压线圈的。
其中1--3端中在一条直线上的两孔接A相电流互感器;4--6端中在一条直线上的两孔接B相电流互感器;7--9端中在一条直线上的两孔接C相电流互感器。1--3端中另外一孔接A相相线;
4--6端中另外一孔接B相相线;7--9端中另外一孔接C相相线。
2、测试法:用万用表或试灯量测1--3、4--6、7--9中,通者两端分别为A、B、C相的电流线圈,剩余的三孔与第十孔(地线)相通者分别为接A、B、C相的电压线圈。
3、过去习惯接法是第一个电流互感器(A相)接电表的1、3孔,第二个电流互感器(B相)两根线接电表的4、6孔,第三个电流互感器(C相)的两根线接电表的7、9孔,原本从母线上引出的三根火线(A、B、C相)分别接2、5、8孔,地线接第十个孔。
但现在就不一定哦,请参照以上两条连接。
【所接的电表为三相四线制电表,因一次电流较大,需采用电流互感器.具体接法在电表端子排的背面有接线图。
常规接法:第一个电流互感器(A相)接电表的1、3孔,第二个电流互感器(B相)两根线接电表的4、6孔,第三个电流互感器(C相)的两根线接电表的7、9孔,原本从母线上引出的三根线(A、B、C相)分别接2、5、8孔,地线接第十个孔。 -- 电工技术之家
注:因为是计量,电流互感器接线时应注意极性(如:电流互感器的一次侧L1同时朝电源侧安装,则进电表的1、4、7孔的线则分别从相应电流互感器的S1引出)。
有多种接法:
(1)如果是三相四线有功电表直接接线,有11个接线端头,从左至右按1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11编号,1、4、7号是电源相线的进线端头,3、6、9号是电源相线的出线端头,10、11号是电源中性线的进线和出线端头,2、5、8号三个接线端头可不接。细看电表说明书就可以了。
附2,智能远程三相四线电表接线图
智能远程三相四线电表接线原理图如下:

智能远程三相四线电表的1和2接线柱相连,2和3接线柱分别串联在A相相线上;
智能远程三相四线电表的4和5接线柱相连,5和6接线柱分别串联在B相相线上;
智能远程三相四线电表的7和8接线柱相连,8和9接线柱分别串联在C相相线上;
智能远程三相四线电表的10和11接线柱相连后,接在中线N上。
智能远程三相四线电表的主要功能:
1、电能计量功能
①计量参数:可计量有功、无功、正向有功、反向有功、正向无功、反向无功、四象限无功等电量。
②监测参数:可监测各相电压、电流实时值,可监测三相总及A、B、C各相有功功率、无功功率、功率因数、相角、相位等实时参数。
③分时功能:分时计量正反向有功电量、四象限无功电量及最大需量;具有尖、峰、平、谷分时段复费率功能,也可选择峰、平、谷分时段功能,总之适用全国各地分时复费率要求。
④数据存储:可按月存储13个月的每月电量数据,可按月存储每月的总、尖、峰、平、谷电量等数据。可按小时存储48小时内每小时电量数据。可按5分钟间隔存储电压、电流、正反向有功无功电量数据。
⑤具有6类负荷曲线记录功能。
⑥显示功能:宽视角、大屏幕液晶显示,具有丰富的状态指示与汉字辅助提示信息;可显示最近3月的每月电量数据;小时、分钟间隔存储的数据只能通过RS485通讯接口读出。
2、防窃电功能
①开盖记录功能,防止非法更改电路。
②开接线盖功能,防止非法更改电表接线。
③电压合格率、失压记录功能,防止用户非法取掉或截断电压接线,如已发生,可通过记录的时间核算所损失的电量,为追补电量提供依据。
④失流、断相记录功能,防止用户非法短接电流接线,如已发生,可通过记录的时间核算所损失的电量,为追补电量提供依据。
⑤电流不平衡记录:可警惕用户在电表接线的前端截取电量。电工:www.dgjs123.com
⑥掉电记录功能,防止用户非法取下电表的工作电源,如已发生,可通过记录的时间核算所损失的电量,为追补电量提供依据。
⑦反向电量计入正向电量,用户如将电流线接反,不具有窃电作用,电表照样正向走字。
⑧逆相序报警,用户非法接线,电表会报警,除非把线接正确,否则一直报警。
以上情况如发出,电表会出现报警标志,如安装抄表系统与电表相联,抄表系统会马上出现报警。
3、抄表方式
①通过电表上的按键,可在液晶屏上查询到电表每月的用电数据。但不可以查询到每日、每小时、每分钟间隔保存的数据。
②通过手持红外抄表机,可读取电表的各项数据,包括每月、每小时、每分钟数据。
③RS485通讯口和GPRS无线模块通讯抄表,配合抄表系统,可抄读到每月、每小时、每分钟数据用电数据,并保存绘制曲线图、柱状图、表格等。可查询到用户的窃电记录,还可估算电表的电流规格或电流互感器的电流规格是否选配合理。这一抄表系统我公司针对不同客户可免费或低价给客户使用,这一系统还可实现用户先交电费再用电功能,但需要有跳闸功能的电表配合才能使用这一功能。
4、远程费控功能
采用RS-485和无线模块进行数据通信,不带IC卡口,支持通信远程拉合闸。
5、费控管理功能
①可通过远程对电能表进行远程拉、合闸控制和时段等参数设置,进而对用户的用电实施远程管理。
②能实现自动扣费缴费的功能和欠费跳闸等功能,当电表的电费不足时可以通过远程报警,没有电费时通过远程跳闸停电,操作管理十分方便。
③可以通过GPRS无线模块配合抄表系统对电表进出参数采集、存储、预处理,以及对电表进行远程拉、合闸控制和时段等参数设置。
6、通讯规约
支持DL/T645-2007多功能电能表通讯规约。
以上就是三相四线电能表的接线图,通过本例教程,帮助大家掌握三相四线电表的接线方法。
相关文章一文看懂三相四线电表的二种接线方法

有关电表的接线方法,三相四线电表怎么接线,应采用哪一种接线方法,是直接接入还是经互感器接入,这里分享了三相四线电表的二种接线方法,供大家学习参考。
时间:2021-10-14 10:23:56
单相电度表怎么接线,单相电度表接线图解

有关单相电度表的接线方法,单相电表的接线方法比较简单,低电压小电流线路中,电表可直接接在线路上,低电压大电流中的线路中,电表电流线圈经电流互感器与负载相连。
时间:2021-05-29 09:07:34
机械式电度表如何接线,机械式电度表实物接线图

手上有几块机械式电度表,现在用这种电度表的不多了,想研究下机械式电度表的接线方法,这里找到几个机械式电度表的接线图,分享给大家,需要的参考下。
时间:2021-05-28 09:13:12
单相电度表如何接线,单相电度表接线图

一个单相电度表的接线图,1;3是电表进线,2;4是电表出线就是负载。2;4的用电量才是电表电量,学习下单相电度表的接线方法,需要的朋友参考下。
时间:2021-05-28 09:13:05
三相四线有功电能表附电流互感器后负极接地的错误接线图

有关三相四线有功电能表附电流互感器后负极接地的错误接线图,其特点是什么,这种错误接线的三个缺点,一起来了解下。
时间:2021-05-27 09:15:56
三相四线电能表与电流互感器的接线图

三相四线电能表与电流互感器的接线图,电能表第一相电流线圈进出线接反的错误接线图,并计算出其误差的更正系数,通过实例来学习其接线方法。
时间:2021-05-27 09:15:54
三相三线两元件有功、无功电能表附电流互感器的接线图

有关三相三线两元件有功、无功电能表,以及电能表与电流互感器的正确接线图,并介绍了电能表接线的注意事项。
时间:2021-05-27 09:15:53
单相电能表附电流互感器的正确接线图

有关单相电能表附电流互感器的正确接线图,单相电能表接负荷,与电流互感器连接的接线方法,一起来了解下。
时间:2021-05-27 09:15:49
- 上一篇:单相插卡电表的分类与功能
- 下一篇:电表怎么看度数,三相四线电能表度数的查看方法