电能表的标定电流与最大额定电流的概念
来源:电工天下时间:2020-11-13 09:27:37 作者:老电工手机版>>
有关电能表的标定电流与最大额定电流的概念,什么是电能表的标定电流与最大额定电流,不同的参数是电能表的标定电流和最大额定电流,民用电能表的最大电流最高的为80A。
电能表的标定电流与最大额定电流
1、民用电能表的技术参数中,相同的是额定电压均为220或380伏、频率为50赫兹、级别为2.0级。不同的参数是电能表的标定电流和最大额定电流。
所谓标定电流是指电能表能在长时间内正常运行的基本电流。它是确定电能表有关特性的参数,以Ib表示。而额定最大电流是指电能表能满足其制造标准规定的准确度的最大电流值,以Imax表示。
因此,选用什么样的电能表,用户一定要根据负荷电流的大小来确定。用电负荷的上限应不超过电能表的额定容量,下限应不低于电能表允许误差规定的负荷电流值。
2、为了仪表能满足标准规定的准确度的最大电流值。
通过电能表的电流可高达其基本电流的二倍、三倍、四倍,有的高达八倍,达不到二倍的只标基本电流值。
如果某用户所装电能表只装有一个电流值,如5A,这只是基本电流值,并非允许通过的最大电流。
对于这种电能表一般地说超载到120%是不会发生问题而且能满足电能表的准确测量。【电能表的标定电流与最大额定电流的概念】
3、目前民用电能表的最大电流最高的为80A,如果所有用电器的总电流加在一起在80A及以下时,可以使用这种直接接入式的电能表,对于用电器总电流接近80A及80A以上的就要通过电流互感器来增加容量。
而对于电压等级不适合的,就要通过电压互感器来扩大电压范围。
电能表铭牌电流5(10)A、10(20)A、5(20)A什么意思?有什么区别?
括号前的电流值叫标定电流,是作为计算负载基数电流值的,括号内的电流叫额定最大电流,是能使电能表长期正常工作,而误差与温升完全满足规定要求的最大电流值。
根据规程要求,直接接入式的电能表,其标定电流应根据额定最大电流和过载倍数来确定,其中,额定最大电流应按经核准的客户报装负荷容量来确定;过载倍数,对正常运行中的电能表实际负荷电流达到最大额定电流的30%以上的,宜取2倍表;实际负荷电流低于30%的,应取4倍表。
居民配表时一般都放宽一倍,满足居民在一定时期内用电自然增长的需要,申请10A就配最大额定电流20A的表,考虑居民用电负荷随季节性变化比较大,为了计量准确现在都选用4倍表即5(20)A。
上述意思就是5(10)A的表比10(20)A和5(20)A最大允许使用电流小一倍,5(20)A的表和10(20)A的表最大允许使用电流是一样的,但轻负载的时候5(20)A的表计量更准确。
电能表的标定电流:电流表上总有一个表示电流的字样 如 10(20)A,10是说该表的标定电流为10A,最大额定电流为20A。
电能表较为特殊,他不同于一般的用电器,这里的10解释为额定电流是不通的,因为他所标的220V也不是他的额定电压,而是表示他应该在220V的电路中使用,也就是说即使在190V,12A的电路中,他也可以正常工作,所以这里 的标定电流的含义和额定电流的含义完全不同,这里的电压也 不能叫做额定电压,正确的表述是:该电能表的标定电流为10A,额定最大电流(短时间内可以通过的最大电流) 为20A
额定电流是对用电器来说的,是指用电器正常工作时的电流。当实际电流大于或小于额定电流时,用电器不能正常工作,所以在使用时,一般要在额定电流下工作,使用电器能正常工作。
而标定电流是指工作电流应不大于它,可以小于它,但一般不能超过标定电流的两倍。
相关文章
电度表型号大全_电度表基本电流与额定电流
电度表的常见型号,电度表型号及含义是什么,电度表型号用字母和数字的排列来表示,电度表的基本电流和额定最大电流,以及三相四线电度表的读法,供大家参考。
时间:2021-05-25 09:20:59
单相电能表额定电流的选择要求
有关单相电能表的知识,在单相电表的额定电流的选择上,一般会有哪些具体要求,是否需要先求出用电设备的总电流,并掌握电能表的额定电流的计算方法,然后才能做出正确的选择,一起来了解下。
时间:2020-06-21 12:13:24
- 上一篇:电能表投入使用前的试验室检查项目
- 下一篇:直接接入式电能表标定电流的选择要求