>首页 > 电工仪表 > 电能表>单相电能表额定电流的选择要求 正文

单相电能表额定电流的选择要求

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-06-21 12:13:24

有关单相电能表的知识,在单相电表的额定电流的选择上,一般会有哪些具体要求,是否需要先求出用电设备的总电流,并掌握电能表的额定电流的计算方法,然后才能做出正确的选择,一起来了解下。

单相电表额定电流的选择要求

1、求出用电设备的总电流

当用电设备为纯电阻性负载时,用电设备的总电流,(A)等于用设备的功率P(单位为kW,计算时应换算为W)除以220求得。

对于一般的使用来说,电热负载较多,在知道负载功率的情况下,将功率数除以200即为负载电流,同一回路上各用电器的电流等于其总功率除以200,即I= 1000P/U= 1000P/200= 5P,也即每千瓦通过的电流为5A。

单相电能表额定电流的选择要求

2、电能表的额定电流的计算方法

按2倍的功率(kW)计算。用电器一般不会同时使用,新型电能表有4倍左右的过载能力。

3、电能表允许通过的电流(额定最大工作电流)

该电流不小于用电设备的总电流,不大于总电流值的4倍。

例如:某单相用户用电设备的总功率为2. 5kW,试选择合适的电能表。

由第2条可知,电能表的额定电流应为2P即5A,则选择标称电流为5(20)A的单相电能表。

总结:

电能表表盘上有二个电流值(标称电流):

1、一个在括号外的是额定电流,它表示电能表计量电能时的标准计量电流;

2、一个在括号内的是额定最大电流值,指电能表长期工作在误差范围内所允许通过的最大电流,电能表可在额定最大电流内工作,但不宜超过此电流长期使用。

3、电能表容量选择过大或过小时,电表计量都会不准,容量过小有烧毁电能表的风险,会影响到正常供电。

因此,在选择电能表的额定电流时,应当估算好大小,然后才能做出正确地选择。

以上就是单相电能表额定电流的一些选择要求,希望对大家有所帮助。 

    展开全文
    相关文章
    • 一只单相电能表的接线方法

      一只单相电能表的接线方法

      有关单相电表的接线方法,利用感应式电能表来测量电能,其接线方法是什么样的,是否与功率表的接线方法类似,这里分享一个单相电能表的接线图,有需要的朋友参考下。

      时间:2020-06-21 12:14:38

    • 感应式单相电能表的结构示意图

      感应式单相电能表的结构示意图

      有关感应式单相电能表的结构图,包括电能表的测量结构、驱动元件、转动元件、制动元件、轴承与制度器等,一起来了解下。

      时间:2020-06-21 06:58:46

    • 单相电能表的接线问题小结

      单相电能表的接线问题小结

      有关单相电能表的接线问题,家用的单相电表一般有四个接线端子,每一个接线端子要接什么线,都是有明确规定的,电工天下小编整理了对单相电表接线时要注意的几个小问题,一起来了解下。

      时间:2020-06-20 12:27:12

    • 单相电能表相线电压连接片脱落的错误接线图

      单相电能表相线电压连接片脱落的错误接线图

      有关单相电能表相线电压连接片脱落的错误接线图,单相电能表的电压连接片脱落的几种情况,单相电能表的电压连接片脱落的原因是什么,一起来了解下。

      时间:2020-01-14 14:23:37

    • 单相电能表的相线和零线错接在电能表的电流线圈上的接线图

      单相电能表的相线和零线错接在电能表的电流线圈上的接线图

      分享一个单相电能表的相线和零线的接线图,单相电能表的相线和零线错接在电能表的电流线圈上的接线图,一起来了解下。

      时间:2020-01-14 14:21:03

    • 单相电能表相线与零线接反的错误接线图

      单相电能表相线与零线接反的错误接线图

      有关单相电能表相线与零线接反的错误接线图,将相线和零线接错,造成相线没有通过电能表的电流线圈,这种接错线容易使电能表计量不准。

      时间:2020-01-14 14:19:05

    • 单相电能表的相线进出线接反的错误接线图

      单相电能表的相线进出线接反的错误接线图

      试画出单相电能表的相线进出线接反的错误接线图,进出线反接的错误接线图,电能表转盘反转,抄表计费用首次抄表的黑读数减去末次抄表的读数计算电量,但是不准确。

      时间:2020-01-14 14:19:04

    • 单相电能表附电流互感器的正确接线图

      单相电能表接线图

      有关单相电能表附电流互感器的正确接线图,单相电能表接负荷,与电流互感器连接的接线方法,一起来了解下。

      时间:2017-01-04 22:16:34

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有