>首页 > 电工仪表 > 电能表>标定电流是什么,标定电流与额定电流的关系 正文

标定电流是什么,标定电流与额定电流的关系

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-11-13 09:39:06

有关标定电流与额定电流的关系,标定电流是什么,标定电流即为额定电流,稳定温度达到最高容许温度时的电流成为该设备的标定电流。

标定电流与额定电流的关系

标定电流即为额定电流。电气设备长时间连续工作,稳定温度达到最高容许温度时的电流成为该设备的标定电流。

亦指电器设备额定电流是指在额定环境条件(环境温度、日照、海拔、安装条件等下),电气设备的长期允许电流。

解释:工作电流应不大于它,可以小于它。标定电流与额定电流的关系  >> 电能表的标定电流与额定电流的区别

附注:标定电流现已改称为额定电流。

中文名 标定电流 别称 额定电流 解释 工作电流应不大于它,可以小于它 附注 标定电流现已改称为额定电流

1 电流功能 2 标示含义 电流功能

标定电流的含义和额定电流的含义完全不同,这里的电压也 不能叫做额定电压正确的表述是:该电能表的标定电流为10A,额定最大电流为20A,标定电流是作为计算负载基数电流值的,用它乘以0.5%来计算电能表的启动电流。也就是说标定电流越小,电能表的启动电流就越小,电能表就越灵敏越精确。

标示含义

电能表上总有一个表示电流的字样 如 10(20)A

10是说该表的标定电流为10A,最大额定电流为20A。标定电流与额定电流的关系

电能表较为特殊,他不同于一般的用电器,这里的10解释为额定电流是不通的,因为他所标的220V也不是他的额定电压,而是表示他应该在220V的电路中使用,意思是说,即使在190V,12A的电路中,他也可以正常工作,

括号内的电流20叫额定最大电流,是能使电能表长期正常工作,而误差与温升完全满足规定要求的最大电流值。

比如5(10)A的表比10(20)A和5(20)A最大允许使用电流小一倍,5(20)A的表和10(20)A的表最大允许使用电流是一样的,但轻负载(电流小)的时候5(20)A的表计量更准确根据国家标准GB/T15283-94和国际标准IEC521-1988电能表标有两个电流值,如5(30)A。这里所标5A为基本电流(basic current),符号Ib,是确定仪表有关特性的电流值,也有称此电流值为标定电流。

括号内所标(30)A为额定最大电流(rated maximurn current),符号Imax,为了仪表能满足标准规定的准确度的最大电流值。通过电能表的电流可高达其基本电流的二倍、三倍、四倍,有的高达八倍,达不到二倍的只标基本电流值。

如果某用户所装电能表只装有一个电流值,如5A,这只是基本电流值,并非允许通过的最大电流。对于这种电能表一般地说超载到120%是不会发生问题而且能满足电能表的准确测量。

长时间稳定使用的最大功率肯定应该按照20A来计算。

    相关文章
    • 电度表型号大全_电度表基本电流与额定电流

      电度表型号大全_电度表基本电流与额定电流

      电度表的常见型号,电度表型号及含义是什么,电度表型号用字母和数字的排列来表示,电度表的基本电流和额定最大电流,以及三相四线电度表的读法,供大家参考。

      时间:2021-05-25 09:20:59

    • 单相电能表额定电流的选择要求

      单相电能表额定电流的选择要求

      有关单相电能表的知识,在单相电表的额定电流的选择上,一般会有哪些具体要求,是否需要先求出用电设备的总电流,并掌握电能表的额定电流的计算方法,然后才能做出正确的选择,一起来了解下。

      时间:2020-06-21 12:13:24

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有