智能电表怎么看度数,单相与三相智能表度数的查看方法
来源:电工天下时间:2020-01-09 09:40:26 作者:老电工手机版>>
智能电表怎么看度数的方法,智能电表工作原理,单相智能电表查看剩余度数,家用单相电表怎么看度数,三相四线费控智能电表怎么看度数的方法。
智能电表怎么看度数
一、智能电表工作原理
用户的购电信息实行微机管理,方便进行查询、统计、收费及打印票据等。工作原理:用户持IC卡到供电部门交款购电,供电部门用售电管理机将购电量写入IC卡中,用户持IC卡在感应区刷非接触式IC卡(简称刷卡,下同),即可合闸供电,供电后将卡拿走。
当表内剩余电量等于报警电量时,拉闸断电报警(或蜂鸣器报警),此时用户在感应区刷卡即可恢复供电;当剩余电量为零时,自动拉闸断电,用户必须再次持卡交费购电,才可以恢复用电。
智能电表怎么看?由用户交费对智能IC卡充值并输入电表中,电表才能供电,表中电量用完后自动拉闸断电,从而有效地解决上门抄表和收电费难的问题.所以受到更为广泛的使用。
电表怎么看?查看电表度数的四种方式
1、一般的直进式的单相电表和三相电表可直接读取数字减去上次的读数就为这一阶段的电量.直进式的电表进线较粗,仔细观察没有经过互感器连接。-- 电工技术之家
2、三相电表通过电流互感器连接方式连接的三相电表,电表的接线有10根接线,要观察连接的电流互感器的电流比,电流互感器的名牌上有,都是一个数字比5标出的,例如 100/5 150/5 等,电表上读取的数字乘以电流比就是计量的电量,精确的还要加上变损和线损。
3、电表怎么看?单相电表计量三相电的电量,电量读取方式是直进式的连接电表的方式读取电表上的数字乘以3,若通过互感器连接的电表要读取电表数字乘以互感器电流倍数再乘以3。
4、智能电表只有一个 液晶屏,如果是单相里面会直接显示总有电量和剩余电量,直接读数就可以.如果是IC卡电表,只有发光管显示就是单显卡表.那电表上面上会有个小红点,红色的小点跳到总用那里就是总用,跳到剩余那里就是剩余.双显卡表,读上面或下面都可以.三相的预付费电表直入式的直接读数,互感式的用表的读数乘以互感器倍率。
二、智能电表怎么看度数?
它是循环显示的,分峰平谷总什么的,显示您每阶段用电量,显示总时是总用电量。上面的数字直接读的,注意小数点就行。
单相费控智能电能表怎么看用了多少度电?
单相费控智能电能表由供电部门安装,设置显示和计费程序参数,自动上传数据或由收费部门读数抄表,用户不可以去操作。电表一般循环显示多种数据,用户如需知道用了多少度电,可在其循环显示中读取《当前组合有功总电量》和《上月组合有功总电量》两项读数,两数之差即为本月用了多少度电。这里显示的是8位数字,前6位是整数位,后两位是小数位(一般不读小数)。单位是kwh,即电度数。
计算:本月用电量 = 《当前组合有功总电量》-《上月组合有功总电量》
三、单相智能电表怎么看剩余度数?
一般的智能电表的液晶及按键都是这样的,在通电的情况下,按上图右边上面的按键,电表的液晶显示就会有显示,显示的内容大致都是这样的,当前日期、当前时间、当前有功总电量、当前(尖峰平谷)电量等,尖峰平谷电量是一天中不同时段的电量计量,看电量就是看有功总电量,这样说可能觉得不直观,看看液晶显示项目及如何看电量。
四、家用单相电表怎么看度数?
一般家用单相电表后面那位数字都是红色的吧,代表小数点,一般都不计算在内。
但我住的小区用的电表却都是黑字的。而且字的上面都写有1,10,100,1000,10000这种位数,最后那个上面就是写着1在上面的,那是不是代表没有小数呀。
解答:
写在1上面的就是个位。十、百、千、万顺序依次往上。有的新电表为了方便最小就是个位。转得快是不是这些日子天热,开空调弄得啊。别害怕,转轮或闪灯的那个,10次用电量才是一度。
五、三相四线费控智能电表怎么看度数?
I无功 总和IV无功 总代表是什么意思
还是正向有功+反向有功吗?
正向和反向无功怎么求?
解答:
I无功表示组合无功1
四个象限中,一般选择1,3象限构成I无功,2,4象限构成组合无功2.
具体计算和示意图请参照《DLT_645-2007_多功能电能表通信协议标准》的附录。
该表度数:你想看你家一共用了多少度电,可以通过按键,屏幕会显示出电量的。当屏幕显示:
当前有功总电量、数字(6位整数,2位小数)、KWh时,就表示你们家用了多少度电。这个是需要交费的。
问题1:DTZY1296型三相四线费控智能电能表怎么看度数?
三相智能电能表功能较多,显示屏显示的项目也多,一般都有代码,比如0000代表正向总电量,0001正向峰电量,0002代表正向平电量等,如果不知道代码,可以仔细观察显示屏的中文显示,电量显示是循环显示的,一般每4秒钟自动换一屏显示功能。你只要认真观察,是不难看懂度数的。-- 电工技术之家
问题2:三相电表怎么看度数
有功表示实际用掉的电量,无功是用电过程中损失的电量(由用户所带感容性负载引起,可加无功补偿器缓解),收取电费大部分地区只收有功电量,无功超过规定值要罚款。也有无功收费的,价格会很低。具体怎么收费问当地供电局
有功功率=电压*电流*功率因数
无功功率=电压*电流*【(1-功率因数平方)再开方】
三相电表的工作原理:
三相四线有功、无功电度表该电磁元件为分离式结构,电压机芯采用整冲制的封闭型样片机芯,转动系统经过静平衡较准,其轴承是带有防震弹簧的双宝石结构,阻尼元件采用铝钴34磁钢,并用热磁合金片捉温度补偿。电度表由电压,电流元件合成产生-移进磁场,使圆盘在其作用下转动,圆盘转速正比可负载电流的大小,达到计量电能的目的。
三相四线智能电表怎么看度数?
如果是家用的话,直接读取显示屏有功电量的数值,就是所耗电量千瓦时(即为人们通常所说的多少度电).如显示的数值为:000158,
就是158度电.如果是工业用的话,读取显示屏有功电量的数值,再乘以互感比.就是所耗电量.如显示屏显示的有功电量数值为158,互感比为:150:5,实际有功电量为:158*30=4740度电。
附,智能电表是什么
新式的智能电表与老式电表相比,智能电表具有计量精度高、智能扣费、电价实时查询、电量记忆、抄表时间冻结、余额报警、信息远程传送等功能特性,能最大限度避免人为错误,还能有效防止窃电行为.
目前,国内智能电度表从结构上大致可分为机电一体式和全电子式两大类。
机电一体式,即在原机械式电度表上附加一定的部件,使其既能完成所需功能,又能降低造价且易于安装,一般而言其设计方案是在不破坏现行计量表原有物理结构,不改变其国家计量标准的基础上加装传感装置变成在机械计度的同时亦有电脉冲输出的智能电表,全电子式则从计量到数据处理都采用以集成电路为核心的电子器件,从而取消了电表上长期使用的机械部件,与机电一体化电度表相比具有电表体积减小,可靠性增加,更加精确,耗电量减少,并且生产工艺大大改善,不必只在原有意义上的专业电度表厂生产等优越性,最终会取代带有机械部件的计量表。
以上就是智能电表怎么看度数的方法,由(电工天下 www.dgjs123.com)小编收集整理。
相关文章
单相智能电表出线零线能和火线接在一起吗?
单相智能电表出线零线能和火线接在一起吗?先说结论,单相电表出线零线不能和相线相接。单相电表一共有5个端子,其中1、2、3、4号端子有接线柱,5号端子没有引出接线端。
时间:2022-07-30 06:03:31
三相电能表怎么接线,电表度数怎么读取
有网友提了一个问题“三相四线的电能表怎么读电表读数”,三相四线电表有两种接法,一种是直接式三相电能表,一种是互感器式三相电能表,那么三相电能表怎么接线,怎么读取电表度数,下面具体来看下。
时间:2022-07-17 05:26:08
电表度数计算:上月减去本月用电度数吗?
电表度数不只是电流和电压的乘积,而是再加上时间三者的乘积,得到的数值才是用电度数。电流和电压的乘积,只表示电器功率的大小,电流在单位时间内做的功,称作电功率,它是用来表示消耗电能快慢的物理量,用P表示,单位是瓦特。
时间:2022-06-27 05:37:57
换了智能电表后电费上涨是什么原因
很多居民发现在换了智能电表之后,电费上涨了不少,那么,电费为什么会上涨?智能电表的灵敏度太高了,各种电器待机功率虽然不大,例如电视、路由器和手机充电器等,各种智能电器越来越多,这些电器设备在待机时也是消耗电能的。
时间:2022-06-27 05:36:24
一文看懂三相四线电表的二种接线方法
有关电表的接线方法,三相四线电表怎么接线,应采用哪一种接线方法,是直接接入还是经互感器接入,这里分享了三相四线电表的二种接线方法,供大家学习参考。
时间:2021-10-14 10:23:56
电表怎么看度数图解
电表在生活中很常见,家家户户都会用到,那么电表怎么看度数,电表上的刻度代表什么意思,如果知道家里一个月了多少度电,下面一起来看下。
时间:2021-09-18 06:10:03
智能电表工作原理框图及功能
智能电表工作原理框图及功能,智能电表属机电式智能电表,由硬件电路、相应软件及发行系统三部分构成,智能电表手持单元部分的电路原理图。
时间:2021-05-29 09:07:23
三相四线有功电能表附电流互感器后负极接地的错误接线图
有关三相四线有功电能表附电流互感器后负极接地的错误接线图,其特点是什么,这种错误接线的三个缺点,一起来了解下。
时间:2021-05-27 09:15:56