如何用钳形电流表判断低压线路漏电位置
来源:电工天下时间:2020-11-26 13:36:17 作者:老电工手机版>>
有关用钳形电流表判断低压线路漏电位置的方法,低压线路送电的情况下,用钳形电流表判断低压线路漏电的位置,线路漏电时的故障表现与判断方法。
一、钳形电流表判断低压线路漏电位置
在低压线路送电的情况下,也可对确定了怀疑范围内的低压用户接户线处,用钳形电流表判断低压线路漏电的位置。检测时,单相电用户的相线和中性线要同时放在钳形表的钳口内,三相电用户的三根相线和中性线也要同时放进钳口内。
1、如果线路没有漏电故障,这时负荷电流磁通的相量和为零,钳形表指示也为零;
2、如果线路中有漏电电流时,钳形电流表就可检测出漏电电流。查找漏电故障时,要注意安全,必须有人监护,并做好安全保护措施。读取钳形表数据时,一定要保持人体与带电部位的安全距离。
二、钳形电流表在配电变压器处判断低压线路漏电的位置
当确定了存在漏电的相线后,在配电变压器处判断低压线路漏电位置的方法:
1)在配电变压器处,将要检查的相线插上熔断器芯,中性线和其余两相的熔断器均断开,登杆用钳形电流表检测判断带电相线的漏电位置。
2)为了提高效率,登杆位置可选在线路的中部,通过检测判断漏电部位在线路的前半段还是在后半段,然后再到怀疑漏电的线路段检测,以此类推,逐渐缩小检测范围。
3)最后,对确定的较小范围内的该相线支柱绝缘子进行检测,并对该范围内接在该相线上的用户接户线的相线进行检测(可在地面进行,也可在检测绝缘子时同时进行),以确定漏电的具体部位。
附1,钳形电流表检查低压线路漏电和窃电
1、判定剩余电流动作保护器本身是否有问题方法
在配电变压器处,将控制低压线路的交流接触器出线侧相线上的熔断器断开,假如此时剩余电流动作保护器能正常投运,则证实剩余电流动作保护器是好的。
否则,应检修更换剩余电流动作保护器。
2、检查判定是哪一相相线漏电方法:在配电变压器处,将控制低压线路的交流接触器出线侧的中性线断开,然后将已取下的熔断器芯装在其中的一相上后,用钳形电流表测量该相,测得的电流就是该相的漏电电流。
按同样方法依次测得其余漏电相的漏电电流。
为防止线路上存在相线接地(如有人采用一线一地方法窃电等)发生大电流损坏仪表,检测时先将钳形电流表挡位放在大电流挡位上;假如检测值很小,再将钳形电流表挡位转换到毫安挡检测。
3、确定了存在漏电的相线后,判定漏电的位置方法
在配电变压器处,将要检查的相线插上熔断器芯,中性线和其余两相的熔断器均断开,登杆用钳形电流表检测带电相线判定漏电位置。
为提高效率,登杆位置可选在线路的中部,通过检测判定漏电部位在线路的前半段还是后半段,然后再到怀疑漏电的线路段检测。以此类推,缩小检测范围。
最后,对确定的较小范围内的该相线支柱绝缘子进行检测,并对该范围内接在该相线上的用户接户线相线进行检测(可在地面进行,也可在检测绝缘子时同时进行),以确定漏电的具体部位。在低压线路送电情况下,也可对确定了怀疑范围内的低压用户接户线用钳形电流表进行检测。
检测时,单相用户的相线和中性线要同时放在钳形电流表的钳口内,三相电用户的三根相线和中性线也要同时放进钳口内。来自:电工技术之家
假如没有漏电故障,这时负荷电流磁通的相量和为零,钳形电流表指示也为零;如有漏电电流时,钳形电流表可检测出漏电电流来。
4、检查用户内部线路和设备有无漏电方法
在该用户的电源进户线处用钳形电流表测量漏电电流,同时将用户的用电设备、灯具逐个投入退出,通过看钳形电流表检测漏电电流的变化来查找漏电的设备和灯具。
假如所有的设备灯具都是好的,或存在漏电的设备都已退出,但钳形电流表显示该用户仍然存在漏电电流,有可能就是该用户的低压线路存在漏电,应视具体情况处理。
对于预埋暗敷的管线漏电故障,只能采取换线或重新布线的处理方法。
5、注意事项
(1)查找漏电故障时,控制低压线路的交流接触器需要短时间强行送电。
(2)查找漏电故障时要注重安全,必须有人监护,并做好安全措施。读取钳形电流表数据时,一定要保持人体与带电部位的安全距离。
(3)高次谐波对少数剩余电流动作保护器有干扰现象,可能使其发生误动作。如台区内有中频炉等大的谐波源用户,在检测时应将这类用户退出运行。
(4)该方法对查找“一线一地”窃电户非常有效,其特点是钳形电流表显示漏电电流大,达到几百毫安直至数安培。对未知的窃电户可按上述方法查找,对有此类窃电嫌疑的可直接到其接户线处用钳形电流表检查。
相关文章
钳形电流表怎么用,钳形电流表的正确使用方法
钳形电流表的正确使用方法,钳形电流表可在不切断电路的情况下测量电路中的电流,正确使用钳形电流表要注意的问题,包括档位选择,测量导线的放置位置,使用环境等。
时间:2021-05-28 09:12:42
钳形电流表使用前检查与电流表的使用注意事项
钳形电流表使用前检查与电流表的使用注意事项,钳形电流表不需要断开电路即可直接测量交流电流,包括外观检查与指针调整,使用钳形电流表的注意问题。
时间:2020-11-26 13:36:12
钳形电流表如何判断漏电接地故障点?
有关钳形电流表判断漏电接地故障点的方法,用钳形电流表判定漏电接地故障,无须停电,无须接线,读数直观、操作简单,准确地判定漏电接地故障点。
时间:2020-07-08 06:31:05
钳形电流表的外观结构,钳形电流表的检查项目
钳形电流表的外观结构图,钳形电流表的检查项目,包括外观检查,钳形电流表的调整方法,使用钳形电流表时的注意事项,选择合适量程,减小误差等。
时间:2020-01-22 07:34:38
钳形电流表检测室内暗线漏电电流的方法
有关钳形电流表检测室内暗线漏电电流的方法,钳形电流表用测量电流的办法查看电线是否漏电,用钳形电流表判断用户内部线路和设备漏电处的方法等。
时间:2016-05-06 10:55:12