断路器跳闸的二种情况,单电源双电源断路器跳闸问题
来源:电工天下时间:2020-02-24 08:33:23 作者:老电工手机版>>
有关断路器跳闸的二种情况,单电源双电源断路器跳闸问题,单电源的断路器跳闸时,重合闸动作未成功,双电源的断路器跳闸时的处理措施等。
断路器跳闸
1、单电源的断路器跳闸时,重合闸动作未成功。
1)解除音响,检查是哪一套保护动作。
2)检查断路器及出线部分有无故障现象,汇报调度。
3)如无故障现象,可退出重合闸,在征得调度同意后,值班人员可试送一次。
试送成功后,并通知继保人员对重合闸装置进行校验。可恢复重合闸,并报告调度,试送失败后通知查线。
2、双电源的断路器跳闸时:
1)立即检查继电保护及重合闸装置的动作情况,报告调度,听候处理,值班人员不得任意试送。
2)如有同期或无压重合闸的断路器跳闸时在重合闸未动作前,值班人员不得任意操作其控制开关,而应报告调度听候处理。
还应根据重合闸方式检查各出线情况,如重合闸投同期重合时,断路器跳闸后,应根据断路器两侧都要有电压时并符合同期条件时重合闸才能动作。
如只有一侧有电压时只有等另一侧有电压后,重合闸才能动作。
如投检无压重合闸时,应等线路电压消失或降低至低电压继电器动作值时,重合闸装置才能动作,如以上情况下,重合闸装置均未动作时,应通知继保人员对装置进行校验检查。
相关文章
断路器脱扣与跳闸有什么区别
有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。
时间:2022-08-31 11:37:47
空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因
有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-08-31 11:37:43
空开跳闸怎么查,空开跳闸故障的排查方法
空开跳闸故障判断方法,遇到空开跳闸怎么办,空开跳闸怎么查,这里电工技术之家小编为大家收集了具体的排查方法,一起来了解下。
时间:2022-08-31 11:37:37
空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办
有关空气开关经常跳闸的原因分析,大功率电器同时工作会造成空气开关频繁跳闸,空气开关使用时间太久,也会导致空气开关经常跳闸,空开跳闸的常见原因总结。
时间:2022-08-12 09:43:03
断路器越级跳闸的常见问题分析
有关断路器的使用知识,断路器在什么情况下出现越级跳闸,断路器在非正常情况下跳闸,将会导致电路不能正常运行,以下是断路器跳闸的条件,以及对越级跳闸的情况分析,供大家参考。
时间:2022-07-05 06:07:51
家用空开总跳闸的二种原因
在家庭电路中空开的重要性,可以说是不言而喻的,如果家中空开总是跳闸,那么造成这类问题的原因不止一种,家用空开总跳闸的二种原因,一是过流跳闸,二是短路跳闸,下面具体来了解下。
时间:2022-06-22 16:01:05
家里开关坏了一直跳闸怎么办
家里的控制开关总是跳闸,未必是开关坏了所导致的跳闸,很可能是线路或用电器岀现故障导致跳闸,当然不排除开关损坏的问题,家里开关坏了一直跳闸怎么办,下面具体来了解下。
时间:2022-06-19 12:41:13
空气开关开一会就跳闸怎么回事
家庭用电有时会出现不同的故障现象,就会影响正常用电,应根据故障现象去寻找故障原因,以空气开关开一会就跳闸为例,其故障原因是什么,应该怎么来解决,下面具体来看下。
时间:2022-06-17 11:27:28
- 上一篇:高压断路器的作用_高压断路器的分类
- 下一篇:断路器弹簧操作机构的工作原理