少油断路器的灭弧方式说明
来源:电工天下时间:2020-01-02 13:34:37 作者:老电工手机版>>
有关少油断路器的灭弧方式说明,自能式灭弧的油断路器,其灭弧能力与电弧电流大小有关,为提高油断路器开断小电流电弧的能力,需要设置压油活塞装置。
少油断路器灭弧方式
当断路器分断有电流的电路时,动、静触头分离产生电弧。
随着动触杆向下运动,电弧被拉人灭弧室依次与油囊中的油接触,使油蒸发、分解形成高压油气泡,在压力差的作用下,高压油气通过灭弧片中心的圆孔连续对电弧向上纵吹,使电弧冷却并熄灭。
属于自能式灭弧的油断路器,其灭弧能力与电弧电流大小有关。
电弧电流越大,电弧能量越大,产生的油气压力越高,吹弧越强烈,灭弧能力越强。电弧电流小,则灭弧能力弱,电流过零时弧隙介质介电强度小容易复撼,开断电容电流时还会出现过电压。
为提高油断路器开断小电流电弧的能力,在现代的少油断路器中,设置压油活塞装置。
静触头座内装压油活塞后,触头分离时,弹簧力推动活塞向下运动,将活塞下面的油压人弧隙中,可以消除“真空”现象,迅速提高弧隙的绝缘强度,有利于小电流电弧的熄灭。
断路器也采用逆流原理,导电杆采用下拉式。即分闸导电杆向下运动,电弧产生的高温高压油向上喷,将电弧中的带电质点迅速向上排出弧道,有利于弧隙绝缘强度的迅速恢复。
导电杆向下运动,将电弧向下拉,与弧根接触的是下部冷油,可以降低电弧和触头的温度,使热游离减弱。
同时向下运动,总有一部分冷油向上挤进灭弧室,形成附加机械油吹,对熄灭小电流电弧极为有利。
少油断路器灭弧室中油量较少,在额定断流容量下,开断一两次后,灭弧室中的油就炭化变黑了,油的绝缘强度将降低。故少油断路器不适合频繁操作。
相关文章
真空断路器的灭弧原理及真空灭弧室的作用
真空断路器的灭弧原理有真空灭弧室的作用,真空断路器是利用真空良好的绝缘性能和耐弧性能等特点,将断路器触头部分安装在真空的外壳内而制成的断路器,真空灭弧室是真空断路器的灭弧和绝缘部件。
时间:2021-09-30 09:19:50
隔离开关的常见故障与检修方式
有关隔离开关的常见故障与检修方式,隔离开关的常见故障包括刀闸触头过热、刀闸瓷件外损或严重闪络、隔离开关刀闸拒绝拉合闸等,隔离开关的主要检修方式。
时间:2021-09-07 16:04:27
断路器连接两侧电源合闸的二种方式
断路器连接两侧电源合闸的二种方式,断路器连接两侧电源的合闸操作称为并网,并网的两种情况分为差频并网与同频并网,这二种并网方式的主要特点。
时间:2021-08-22 12:13:48
断路器与隔离开关间的联锁方式及五防
断路器与隔离开关间的联锁方式及五防,加装联锁装置,用于防止在操作过程中发生误操作和误并列事故,在断路器与隔离开关间加装联锁,以防止误操作。
时间:2021-08-22 12:13:37
如何测量少油高压断路器的绝缘电阻
少油高压断路器的绝缘电阻的测量方法,测量绝缘电阻用于发现油断路器的绝缘杆受潮、电弧烧伤和绝缘裂缝等缺陷,参照出厂试验标准或根据设备的运行情况和历次试验结果进行分析。
时间:2021-01-19 13:25:35
少油断路器灭弧室怎么灭弧?
少油断路器灭弧室的灭弧过程,油断路器在触头周围装设了用绝缘材料制成的灭弧室,电弧电流越大,电弧能量越大,产生的油气压力越高,吹弧越强烈,灭弧能力越强。
时间:2021-01-18 07:41:07
真空断路器真空灭弧室的更换条件
有关真空断路器真空灭弧室的更换条件,如何判断真空断路器的真空灭弧室是否需要更换,如何判断真空灭弧室是否已到了寿命末期,真空灭弧室的存储期或使用期超过产品规定的有效期等。
时间:2021-01-17 10:01:48
高压直流断路器开断直流电流的方式
高压直流断路器开断直流电流的方式主要有两种,叠加振荡电流法和电流转移法。
时间:2020-07-06 15:19:01
- 上一篇:真空断路器的永磁机构的用途
- 下一篇:断路器合闸电阻的作用