真空断路器的永磁机构的用途
来源:电工天下 编辑:小电工发布时间:2019-12-16 10:57:43
有关真空断路器的永磁机构的用途,永磁机构的功能,分为合闸,保持合闸,分闸,断路器以永磁机构为基础采用电磁操作、永磁保持的方式,真空断路器的永磁机构的使用问题。
真空断路器的永磁机构
永磁机构采用一种全新的智能选相真空开关结构。
这种结构工作时主要运动部件只有一个,无需机械脱、锁扣装置,故障源少,可靠性较高,且使用寿命长,一般达十万次以上,同时控制分合闸相位,实现同步控制,从而减少过电压和涌流对系统的冲击,减少系统保护的投入,提高系统整体寿命。
断路器以永磁机构为基础采用电磁操作、永磁保持的方式,元件极少,动作过程简单,用其做的开关零件比弹簧机构减少80%,从而保证运行中的可靠性,降低了故障率,达到免调试、少维护,为其智能化、自动化控制奠定了基础。因此国内很多厂家竞相进行开发及生产,制造出了多种多样的产品,形成一小股热潮。
由于多种多样的产品,参差不齐质量控制,就必然要出一些问题:
一些用户在煤体上披露的的诸如电容器储能元件的质量问题,电动分、合闸不可靠等问题、没有手动分闸装置或手分不彻底、在停电的情况下没办法进行检修和调试等等,这些问题的存在,给用户造成一些不好的影响,认为智能一体化永磁真空开关技术还不成熟,大规模推广时间还未到等。严重的影响了这一技术的进一步发展。
永磁机构的功能:
1、合闸
电力系统正常工作时,通过操作机构关合断路器,这时电路中流过的是工作电流,由于工作电流一般在400A以下,电流较小,关合较容易。但是当电网发生短路事故时,电路中的短路电流可达40kA,甚至更大。断路器承受的电动力可达几千牛以上,操作机构必须克服如此巨大的电动力,才能关合断路器。
2、保持合闸
为了缩小断路器整体尺寸和降低能耗,合闸线圈被设计成短时工作制,只允许在很短的时间内通以合闸电流,若通电时间过长,会烧毁合闸线圈。这就要求操作机构在合闸线圈失电后,仍能将断路器保持在合闸位置。
3、分闸
断路器分闸意味着要开断电路,要出现电弧,开断的电流越大,电弧愈难熄灭,工作条件愈严酷。当发生短路故障时,短路电流比正常负荷电流大得多,由于系统发生短路时,系统电路表现为电感性电路,所以当交流电压过零,断路器动静触头分开瞬间,动静触头间的电流不能突变,会出现瞬态恢复电压。为了达到分断电路的目的,操作机构必须提供一定的分闸速度,尤其是刚分速度。
相关文章
10kv柱上真空断路器的基本参数
有关10kv柱上真空断路器的参数,主要包括额定电压/kv,工频耐压,以及雷电冲击耐压等基本参数,有需要的朋友参考下。
时间:2020-07-07 15:51:57
真空断路器操作过电压的产生机理与防范措施
有关真空断路器操作过电压的产生机理与防范措施,真空断路器具有灭弧电压低、灭弧能力强、分断速度快等特点,过电压产生的机理,包括截流过电压,多次重燃过电压,同时开断过电压等。
时间:2020-02-24 08:51:06
真空断路器的发展趋势,真空断路器的常见故障
真空断路器的常见故障,真空断路器的发展趋势,真空断路器的优越性有哪些,对主电气设备要求具有一定的在线检测(自检)功能,真空断路器也不应例外,真空断路器的故障,包括机械故障与电气故障。
时间:2020-01-29 09:15:33
如何进行真空断路器脱扣机构设计?
真空断路器脱扣机构设计的注意事项,真空断路器在设计脱扣机构时,需要先选择机构的型式,然后决定扣结面的尺寸,计算机构脱扣功和脱扣力矩,从而进行脱扣驭动装置的设计。
时间:2020-01-29 07:29:36
真空断路器的选择条件
有关真空断路器的选择条件,对于真空断路器的选择,从几个方面考虑,包括频繁操作场所,优选“一体化”结构,10kV电压等级优选真空断路器,选用的真空断路器应符合标准等。
时间:2020-01-29 07:27:36
真空断路器的类型及开关柜内的设备分类
有关真空断路器的类型及开关柜内的设备分类,真空断路器按照极柱的安装方式分为极柱安装式与极柱固封式,开关柜分为计量柜,母联柜,断路器柜等。
时间:2020-01-29 07:19:40
智能真空断路器的技术问题探讨
有关智能真空断路器的技术问题探讨,智能化真空断路器除具有真空断路器通用功能外,还应具有感知功能、思维判断功能和执行功能,常见的技术问题是感知功能与思维判断功能、执行功能的问题。
时间:2020-01-29 06:12:45
真空断路器触头开距的调整方法
在真空断路器的使用中,怎么来调节断路器的触头开距,用于调整的方法有好几种,究竟选择哪一种,根据实际的需要来选择,先来看三种真空断路器触头开距的调整方法。
时间:2020-01-02 14:45:43
- 上一篇:高压断路器的型号与技术参数
- 下一篇:少油断路器的灭弧方式说明