高压断路器运行异常的处理方法
来源:电工天下时间:2020-01-29 06:20:11 作者:老电工手机版>>
有关高压断路器运行异常的处理方法,合闸后,机壳内部有严重打火、放电等异常声音,漏油造成严重缺油,其绝缘子或套管发生闪络、断裂及其他严重损伤时的故障处理方法等。
高压断路器运行异常的处理方法
1、合闸后,机壳内部有严重打火、放电等异常声音,应立即拉闸,停电后检查原因。
2、因漏油造成严重缺油者,应立即取下操作熔断器,将所带负荷转至其他母线上,然后拉闸后进行处理。
3、其绝缘子或套管发生闪络、断裂及其他严重损伤时.应立即停电处理。
4、断路器拉、合失灵时,应进行下列检查:
①操作回路熔断器或主合闸熔断器是否熔断,接触是否良好。②二次操作回路有无断线或接头处接触不良。③合闸直流接触器及其常闭、常开触头是否接触不良。
(4)直流吸合电压是否过低。⑤继电器触头是否断开或接触不良。⑥操作手把触头是否接通。⑦分励脱扣器、合闸接触器的铁心是否卡住、吸合困难。⑧操动机构的脱扣兰联板中间连接轴的位置过高或过低。⑨操动机构的卡脖吃度太小或太大。
相关文章
户外高压真空断路器的五大技术参数
户外高压真空断路器的五大技术参数,主要包括断路器的额定电压、最高工作电压、额定电流、额定断路电流及合闸时间、分闸时间,供大家学习参考。
时间:2022-01-04 06:21:59
隔离开关异常运行的五大故障类型
隔离开关的异常运行五大故障类型,包括隔离开关触头过热,隔离开关绝缘子损坏或闪络,隔离开关拒绝分、合闸,隔离开关自动掉落合闸等故障的处理方法。
时间:2021-09-07 16:04:35
高压隔离开关如何手动操作?
高压隔离开关手动操作的方法及注意事项,操作隔离开关前,需要检查断路器确实在分闸位置,合闸操作时迅速果断,合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入等。
时间:2021-09-07 16:04:20
如何操作高压隔离开关,高压隔离开关与断路器操作注意事项
高压隔离开关的操作注意事项,高压隔离开关与断路器距离较远,隔离开关无法合闸操作,带有接地刀的高压隔离开关的检查,连杆机构保证在断路器处于合闸位置时,使隔离开关无法分闸等。
时间:2021-09-07 16:04:16
高压隔离开关怎么用,高压隔离开关使用要求
高压隔离开关的使用方法,高压隔离开关用于断开无负荷电流的电路,隔离开关没有专门的灭弧装置,必须在电路在断路器断开电路后,操作隔离开关。
时间:2021-08-22 12:13:47
高压隔离开关的选择技巧图解
高压隔离开关的选择技巧,高压隔离开关用于隔离高压电源,如何选择合适的高压隔离开关呢,与断路器配合使用时,注意停电与送电时的断开顺序。
时间:2021-08-22 12:13:43
户内高压隔离开关如何安装运行?
户内高压隔离开关的安装与运行注意事项,户内高压隔离开关是变电所中的常见设备,没有消弧装置,不能正常地开断负荷电流,户内式高压隔离开关安装的一般要求。
时间:2021-07-12 08:18:46
高压断路器不能合闸的常见原因
有关高压断路器的使用问题,高压断路器不能合闸一般是什么原因,是开关没有蓄能,还是弹簧操作机构处于释放状态,高压断路器不能合闸的常见原因,一起来看下。
时间:2021-05-08 14:11:02
- 上一篇:最全的选择断路器的方法
- 下一篇:高压断路器掉闸后怎么办?高压断路器掉闸的处理方法