断路器发生拒跳故障的几种原因
来源:电工天下时间:2021-12-03 05:36:40 作者:老电工手机版>>
在断路器的使用过程中,有时会出现拒跳的故障现象,那么一般是什么原因引起的,以下总结了断路器发生拒跳故障的几种原因,有需要的朋友参考下。
断路器发生拒跳故障的原因
1、跳闸铁心不动作
将控制开关转到“预跳”位置,指示灯不闪光,说明跳闸回路不通。可以在断开操作时,测量跳闸线圈两端有无电压。如果无电压或电压很低,则主要原因有:
(1)控制回路熔丝熔断或接触不良,控制开关触点、断路器辅助开关动合触点、液压分闸闭锁微动开关触点及接线端子等接触不良;
(2)两端电压正常,则可能是跳闸线圈极性接反,跳闸铁心卡涩等造成的。
2、跳闸铁心动作但脱扣机构不脱扣
主要原因有:
(1)跳闸机构扣入太深,啮合太紧,四连杆机构过“死点”太多;跳闸铁心行程不够,跳闸线圈存在剩磁较强,使铁心未复位,顶杆冲力不足;
(2)跳闸线圈有匝间短路,脱扣机构调整不当无复归间隙等。
3、跳闸铁心已动作但有脱扣但分不开闸
主要原因有:
(1)操动、传动、提升机构卡涩,摩擦力增大;
(2)机构轴销窜动或润滑不良;
(3)断路器操动机构分闸力太小,有关弹簧拉伸或压缩尺寸太小,弹簧性能变差等。
相关文章
断路器脱扣与跳闸有什么区别
有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。
时间:2022-08-31 11:37:47
低压断路器常见型号及断路器型号意义
低压断路器常见型号及断路器型号意义,国产断路器名称的第一部分字母D表示低压,第二部分字母Z表示塑壳式,W表示框架式,第三部分表示设计序号,第四部分表示壳架的电流值。最后部分是整定的额定电流。
时间:2022-08-12 09:40:01
断路器越级跳闸的常见问题分析
有关断路器的使用知识,断路器在什么情况下出现越级跳闸,断路器在非正常情况下跳闸,将会导致电路不能正常运行,以下是断路器跳闸的条件,以及对越级跳闸的情况分析,供大家参考。
时间:2022-07-05 06:07:51
断路器上不同文字的含义说明
在断路器上会有各种文字标识,这些文字分别代表什么意思,比如NXM-250H/3300代表断路器的产品型号:壳架电流、分断能力和产品极数等,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 16:25:53
断路器的主要保护作用
在断路器中每一相主触头的负荷侧都连接有电磁脱扣器和热脱扣器,当电路中电流突然增大,如短路电流,电磁脱扣器中的线圈因电流突然增大,线圈的磁场增大,增大的磁场通过铁芯吸合衔铁,衔铁发生动作,带动杠杆向上动作,主触头在弹簧的作用下分断电路。
时间:2022-06-20 08:46:00
一文看懂单极断路器内部结构图
不同极数的断路器都由结构一样的单极断路器叠加起来组成,而单极断路器内部结构如下图所示:在单极断路器的内部结构安装有1上接线端子,2静触点片,3静触点,4灭弧罩,5动触点杆,6连接导线A,7电磁线圈,8连接导线B,9双金属片,10连接铜片,11下接线端子。
时间:2022-06-20 08:39:12
断路器能不能横向安装?
有网友咨询断路器能不能横向安装的问题,断路器可以横向安装,并且影响不大。但是,对于不能下进上出的断路器,一般要上进下出才行。断路器垂直倒装,断路器原负载端在上面,并作为电源端,断路器原电源端在下面,作为负载端。
时间:2022-06-20 07:42:02
断路器能否允许垂直安装?
在安装断路器时能不能垂直安装,这是一个不太好回答的问题,当断路器当无明确规定时,宜垂直安装,并且要求断路器的倾斜度不大于5°,一般规矩为上端接电源进线,下端为出线,向上板把为合闸。
时间:2022-06-20 07:41:06
- 上一篇:真空断路器拒跳时的操作项目
- 下一篇:真空断路器跳闸失灵的处理方法