低压断路器的主要技术参数
来源:电工天下时间:2021-12-03 05:26:49 作者:老电工手机版>>
低压断路器的技术参数
主要包括额定电压、额定频率、额定电流、温升、工频耐压、过载和短路的保护特性、剩余动作的电流、剩余不动作的电流、短路分段的能力等。
1、额定电压:指正常工作电压有效值额定值,正常工作时可长期加在电器上而不会出现不良现象的经济工作电压有效值。
2、额定频率:额定频率有50赫兹和60赫兹二种。
3、额定电流
(1)断路器壳架等级额定电流用尺寸和结构相同的框架或塑料外壳中能装入的最大脱扭器额定电流表示。
(2)断路器的额定电流是额定持续电流,就是脱扣器能长期通过的电流。对带可调式脱扣器的断路器是可长期通过的最大电流。
4、温升:断路器的各个部件工作温度必须小于一个额定值。
5、工频耐压:对断路器进线与出线之间,断路器相相之间,依据绝缘电压的等级,在其闭合上以后,各电极并联后与金属的外壳问施加一个工频电压值不允许闪络或者击穿。
6、过载和短路的保护特性:二段保护、三段保护、单相接地故障保护。
7、剩余动作的电流:在一定的条件下,用于使剩余电流动作断路器动作的仅是剩余电流。
8、剩余不动作的电流:在一定条件下,用于使剩余电流动作断路器不动作的仅是剩余电流。
9、寿命:可分为机械寿命和电寿命。
10、短路分段的能力:有极限短路分段的能力和运行短路分段的能力。
11、短时的耐受电流Icw:在一定的试验条件下,断路器可以承受而不被破坏的短时的耐受电流值,在设计研制中还应规定:额定短时耐受电流的最小值。当额定电流In≤2500A时,额定短时耐受电流Icw为l2In或5kA,取较大者;当In>2500A时,为30kA,延时时间应不小于0.05s,优选值为0.05-0.1-0.25-O.5-1s。短路时耐受电流Icw,只适用具有短路短延时特性的断路器。
12、断路器自身的功耗:指断路器通过最大能够承受电流的时候,由本身的电阻所产生的发热功率损耗,一般用三相总功率瓦特来表示。
相关文章
低压断路器常见型号及断路器型号意义
低压断路器常见型号及断路器型号意义,国产断路器名称的第一部分字母D表示低压,第二部分字母Z表示塑壳式,W表示框架式,第三部分表示设计序号,第四部分表示壳架的电流值。最后部分是整定的额定电流。
时间:2022-08-12 09:40:01
电工必备原理图5:低压断路器手动控制
一例低压断路器手动控制的电气原理图,如下图:主要部件有电源,熔断器、低压断路器和电机等,工作原理为:手动合上低压断路器,电动机线路接通,电动机得电后开始运转。
时间:2022-03-11 15:19:30
隔离开关如何维护,高低压开关的日常维护内容
有关隔离开关的日常维护内容,隔离开关的维护检修内容,低压隔离开关日常维护方法,以及隔离开关拉合的问题及注意事项等。
时间:2021-07-12 08:18:45
低压断路器保护作用与工作原理总结
有关低压断路器的保护作用,低压断路器的结构与工作原理,包括断路器的主触点、自由脱扣机构、过电流脱扣器、分励脱扣器、热脱扣器、欠电压脱扣器等。
时间:2021-02-07 09:58:08
塑壳式低压断路器怎么选型,塑壳式低压断路器选型方法
有关塑壳式低压断路器怎么选型的问题,包括DZ15系列断路器、DZ20系列断路器、3VE系列断路器、S060系列断路器与塑壳式断路器的选型方法。
时间:2021-02-07 09:57:50
低压断路器原理图及断路器选用原则
低压断路器原理图及断路器选用原则(图文)【低压断路器工作原理图及选用原则】低压断路器具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便。
时间:2021-01-17 10:01:50
低压断路器常用型号的图形符号与文字符号
有关低压断路器常用型号的图形符号与文字符号,低压断路器的常用型号有DZ10、D25-20和D25-50系列,这些低压断路器的图形与文字符号表示方法。
时间:2020-07-07 15:38:02
低压断路器脱扣器整定电流的选择与整定
低压断路器脱扣器整定电流的选择与整定方法,低压断路器过流脱扣器的额定电流IN.OR不小于线路的计算电流I30,即IN.OR≥I30,瞬时过电流脱扣器动作电流的整定,短延时过流脱扣器动作电流和动作时间的整定等。
时间:2019-10-10 13:36:10
- 上一篇:家中漏电装置和空气开关的几点区别
- 下一篇:一文看懂三相断路器怎么接线,附完整接线图