空开C型和D型有什么区别
来源:电工天下时间:2021-09-11 19:28:21 作者:老电工手机版>>
有关空气开关的小知识,空开有C型和D型等不同类型,那么C型和D型有什么区别,在空开上的字母含义是什么,很多电工朋友不是很了解,下面就一起来看下。
空开C型和D型的区别
1、空开和漏保C型与D型
A系列:瞬间脱扣电流->额定电流的2倍;
B系列:瞬间脱扣电流->额定电流的2-3倍;
C系列:瞬间脱扣电流->额定电流的5-10倍;
D系列:瞬间脱扣电流->额定电流的10-20倍。
其中,C系列用于家庭用电,而D系列用于动力用电中。
2、三相电机的启动电流
针对上面说的瞬间脱扣电流,在选择空开时额定电流通常选择的稍大一些,一般都会按照额定电流的1.5倍来配置。
如下图:
在选择空开时,一般会选择16A的空开,C型与D型均是如此。
在选择空开时,不能选择A系列和B系列,以A系列为例,要求空开的脱扣电流是32A,如果电机是三角形接法,则启动电流最大是额定电流的7倍,那么额定电流就要求为77A,远远超过了空开的瞬间脱扣电流,也就是一送电就会跳闸,根本无法使用。
相关文章
空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因
有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-08-31 11:37:43
空开跳闸怎么查,空开跳闸故障的排查方法
空开跳闸故障判断方法,遇到空开跳闸怎么办,空开跳闸怎么查,这里电工技术之家小编为大家收集了具体的排查方法,一起来了解下。
时间:2022-08-31 11:37:37
空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办
有关空气开关经常跳闸的原因分析,大功率电器同时工作会造成空气开关频繁跳闸,空气开关使用时间太久,也会导致空气开关经常跳闸,空开跳闸的常见原因总结。
时间:2022-08-12 09:43:03
家用空开总跳闸的二种原因
在家庭电路中空开的重要性,可以说是不言而喻的,如果家中空开总是跳闸,那么造成这类问题的原因不止一种,家用空开总跳闸的二种原因,一是过流跳闸,二是短路跳闸,下面具体来了解下。
时间:2022-06-22 16:01:05
63A空开电线烧毁的原因分析
63A空开下电线烧坏的主要原因,参考如下:按照单相220V电压6600瓦功率负载、电源线是4平方毫米截面积铜芯导线、空气开关(断路器)的脱扣电流值是63A、配电距离是25米以下来回答问题。
时间:2022-05-18 16:07:49
空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全
空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全,家庭用DZ系列空气开关的常见型号与规格,工业常见空气开关的型号规格,空开型号的含义,D代表动力,C代表照明。
时间:2022-05-15 16:47:32
空开220v到插座变190v什么情况
只说空开220V到插座只有190V,并没有说是否有负载,有负载和无负载排除故障的的思路完全不同。如果有负载插座上的电压为190Ⅴ,说明线径细、导线材质差、环境温度高或距离远等,均是造成压降的条件因素。
时间:2022-05-12 16:11:48
空开在电路中起什么保护作用
空开,也就是常说的空气开关,在家庭电路中有三种保护作用:一是过载保护,二是短路保护,另外还有一种欠电压的保护,其具体保护的对象包含以下两大部分的内容。
时间:2022-04-26 14:01:29
- 上一篇:施耐德断路器型号含义及技术参数说明
- 下一篇:一例漏电空气开关跳闸的原因分析