在下列情况应填写抄录三相电流(无三相电流表的按实际的抄录)
1)合上母联开关后,应抄录三相电流。
2)合上分段开关后,应抄录三相电流。(注:如是合环操作可以抄录三相电流,空充母线时应抄录三相电压。)
3)在拉开母联、分段开关前后,应抄录三相电流。
4)旁路带出线或主变,在合上旁路开关后,应抄录三相电流。
5)线路或主变由旁路带改本线运行,在合上本线开关后,抄录三相电流。
6)解、合环操作时,抄录有关回路的三相电流。
7)主变投运时,抄录主变各侧开关三相电流(空充母线时,也应抄录三相电压)。
可以不填写操作票的工作
1.事故处理过程中的紧急操作,即事故应急处理;
2.拉合断路器的单一操作;
3.拉开接地开关或拆除全变电站仅有的一组接地线或接地刀闸。
注:操作完成后应记入操作记录簿内,事故处理应保存原始记录。
倒闸操作的原则:
1. 停送电顺序:停电时先一次后保护,送电时相反。
2. 操作隔离刀闸时,断路器必须先断开。
3. 设备送电前必须将有关继电保护加用。无保护或不能自动跳闸的开关不能送电。
4. 油断路器不允许带电压手动合闸,运行中的小车开关不允许打开机械闭锁手动分闸。
5. 操作过程中,发现误合隔离刀闸时,不允许将误合的刀闸再拉开。发现误拉刀闸时,不允许将误拉的刀闸再重新合上。
6. 不得造成非同期合闸。
7. 变压器在充电状态下停、送电操作时,必须将其中性点接地隔离开关合上。
8. 变压器停、送电操作顺序。
9. 变压器并列运行,中性点倒换,先合后分。
10. 母线倒闸操作:等电位操作。
11. 进行倒负荷或解、并列操作前后,应检查相关电源运行及负 荷分配情况。
12. 一台变压器停电前转移负荷。
13. 母线失压前应取下母线低压熔丝,停用可能误动的装置。
** 允许用刀闸进行下列操作:
1. 拉、合无故障的电压互感器及避雷器。
2. 拉、合正常运行变压器的中性点。
3. 拉、合220千伏及以下母线充电电流。
4. 拉、合励磁电流不超过2安培的空载变压器和电容电流不超过5安培的空载线路。
5. 拉、合经开关或刀闸闭合的旁路电流;拉、合一个半开关接线及角形接线方式的母线环流。操作时应将有关开关的操作电源断开;对现场可远方操作的刀闸,可不断开开关操作电源。
相关文章
空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因
有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-08-31 11:37:43
空开跳闸怎么查,空开跳闸故障的排查方法
空开跳闸故障判断方法,遇到空开跳闸怎么办,空开跳闸怎么查,这里电工技术之家小编为大家收集了具体的排查方法,一起来了解下。
时间:2022-08-31 11:37:37
空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办
有关空气开关经常跳闸的原因分析,大功率电器同时工作会造成空气开关频繁跳闸,空气开关使用时间太久,也会导致空气开关经常跳闸,空开跳闸的常见原因总结。
时间:2022-08-12 09:43:03
家里开关坏了一直跳闸怎么办
家里的控制开关总是跳闸,未必是开关坏了所导致的跳闸,很可能是线路或用电器岀现故障导致跳闸,当然不排除开关损坏的问题,家里开关坏了一直跳闸怎么办,下面具体来了解下。
时间:2022-06-19 12:41:13
空气开关开一会就跳闸怎么回事
家庭用电有时会出现不同的故障现象,就会影响正常用电,应根据故障现象去寻找故障原因,以空气开关开一会就跳闸为例,其故障原因是什么,应该怎么来解决,下面具体来看下。
时间:2022-06-17 11:27:28
空气开关进线与出线有电但入户没有电怎么办
造成进户线没有电的原因主要有:空气开关上方进线电源、空气开关上端接线、空气开关触点、空气开关下端接线、下端进户线等处存在接触不良现象,以及空开下端进户线断或未与负载连接正确、可靠等。
时间:2022-04-26 13:38:20
断路器灵敏度怎么进行校验?
断路器灵敏度怎么进行校验?低压断路器保护灵敏度分为二个方面,一是动作值的误差率(即灵敏度),二是动作时间的误差率,具体怎么来检验,下面来了解下。
时间:2022-01-27 08:10:33
一次系统元件之隔离开关图片及电气符号
一次系统元件之隔离开关图片及电气符号,如下图:一次系统元件:隔离开关。功能:用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。
时间:2022-01-16 05:16:28
- 上一篇:隔离刀闸定期维护保养知识
- 下一篇:隔离刀闸过热怎么办,隔离刀闸过热的原因