隔离刀闸过热怎么办,隔离刀闸过热的原因
来源:电工天下时间:2017-09-03 08:47:08 作者:老电工手机版>>
【隔离刀闸过热的原因】
隔离刀闸或隔离开关过热的问题,超负荷运行会导致隔离刀闸过热,刀闸未按规范安装,也会导致隔离刀闸过热问题,隔离刀闸出现过热现象时,可以用测温片、红外测温仪测量温度,过热就撤出运行。
一、隔离刀闸过热的原因
隔离开关刀口发热的原因与处理方法:
1、先查是否超负荷运行(负荷电流大于隔离开关额定电流),如果超了,建议更换大电流的隔离开关。
2、一般设计考虑比负荷电流大一个级别,如负荷电流为370A,就直接选择630A的了。
3、如果没有,建议测试合闸接触电阻,如果超标(生产厂有规定),可以考虑从增大接触面积,增加接触压力来处理,同时打磨触头氧化层(减小接触电阻)。
先查是否超负荷运行(负荷电流大于隔离开关额定电流),如果超了,建议更换大电流的隔离开关(一般我设计考虑比负荷电流大一个级别,如负荷电流为370A,就直接选择630A的了),如果没有,建议测试合闸接触电阻,如果超标(生产厂有规定),可以考虑从增大接触面积,增加接触压力来处理,同时打磨触头氧化层(减小接触电阻)。
刀口发热不能涂导电膏,只能检查刀头与刀臂连接部分是否有松动,可以检测一下回路电阻,最好控制在100微欧以下。如果还是发热,可能就是隔离开关选型有问题了。
二、隔离刀闸过热的简单测量方法
遇到隔离刀闸出现过热现象时,可以用测温片、红外测温仪测量温度,过热就撤出运行。
用红外测温仪测量温度超过85度,被视为不正常,一个原因是负荷超过开关额定的容量,另一个原因就是接触不良造成,必须停电处理。
三、隔离刀闸过热的常见现象
  - 隔离开关发热- 有关隔离开关发热的原因与处理措施,运行检修维护过程中隔离开关的发热原因,隔离开关发热处理方法,引线与螺栓型线夹发热的处理方法等。.... 
  - 隔离开关接触部分过热- 隔离开关接触部分过热的处理方法,隔离开关接触部分过热,一是隔离开关接触面氧化,接触电阻增大,二是隔离开关触头系统设计不合理,还有镀银层过早剥落、露铜等原因。.... 
相关文章- 一次系统元件之隔离开关图片及电气符号 - 一次系统元件之隔离开关图片及电气符号,如下图:一次系统元件:隔离开关。功能:用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。 - 时间:2022-01-16 05:16:28 
- 带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题 - 带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题,用分流线短接断路器 (开关)、隔离开关 (P 闸)等载流设备时,必须遵守以下规定,下面具体来看下。 - 时间:2021-12-18 11:29:53 
- 隔离开关异常运行的五大故障类型 - 隔离开关的异常运行五大故障类型,包括隔离开关触头过热,隔离开关绝缘子损坏或闪络,隔离开关拒绝分、合闸,隔离开关自动掉落合闸等故障的处理方法。 - 时间:2021-09-07 16:04:35 
- 隔离开关的常见故障与检修方式 - 有关隔离开关的常见故障与检修方式,隔离开关的常见故障包括刀闸触头过热、刀闸瓷件外损或严重闪络、隔离开关刀闸拒绝拉合闸等,隔离开关的主要检修方式。 - 时间:2021-09-07 16:04:27 
- 隔离开关接触部分过热怎么办? - 隔离开关接触部分过热的处理方法,隔离开关接触部分过热,一是隔离开关接触面氧化,接触电阻增大,二是隔离开关触头系统设计不合理,还有镀银层过早剥落、露铜等原因。 - 时间:2021-09-07 16:04:21 
- 高压隔离开关如何手动操作? - 高压隔离开关手动操作的方法及注意事项,操作隔离开关前,需要检查断路器确实在分闸位置,合闸操作时迅速果断,合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入等。 - 时间:2021-09-07 16:04:20 
- 错拉错合隔离开关怎么办,带负荷拉隔离开关的危害分析 - 带负荷拉隔离开关的危害,错拉隔离开关,会产生电弧,隔离开关已完全拉开,则不许再合上,带负荷拉隔离开关,将产生三相弧光短路事故,在拉合隔离开关时务必注意。 - 时间:2021-09-07 16:04:18 
- 如何操作高压隔离开关,高压隔离开关与断路器操作注意事项 - 高压隔离开关的操作注意事项,高压隔离开关与断路器距离较远,隔离开关无法合闸操作,带有接地刀的高压隔离开关的检查,连杆机构保证在断路器处于合闸位置时,使隔离开关无法分闸等。 - 时间:2021-09-07 16:04:16 
- 上一篇:隔离刀闸怎么倒闸?刀闸倒闸原则
- 下一篇:隔离刀闸的安装规范标准





