塑壳断路器的主要技术参数含义是什么
来源:电工天下 编辑:小电工发布时间:2020-07-06 15:26:37
塑壳断路器的技术参数有哪些,说到塑壳断路器,我们知道塑壳断路器主要是手动操作的,塑壳断路器的主要参数有额定电压、额定电流、脱扣电流等,其技术参数的含义具体是什么,一起来了解下。
塑壳断路器的技术参数含义
塑壳断路器也被称为装置式断路器,大多数的塑壳断路器主要是手动操作的,也有一部分是带动电机操作机构。
1,塑壳断路器的特点 2,塑壳断路器常用型号 3,塑壳断路器的主要作用 4,塑壳断路器热磁式与电子式的区别 5,塑壳断路器的选用原则
塑壳断路器的主要参数有额定电压、额定电流、脱扣电流等。
塑壳断路器的主要参数:
⑴额定电压
断路器铭牌上的额定电压是指断路器主触头的额定电压,是保证接触器触头长期正常工作的电压值。
(2)额定电流
接触器铭牌上的额定电流是指路器主触头的额定电流,是保证接触器触头长期正常工作的电流值。
⑶脱扣电流
脱扣电流是使过电流脱扣器动作的电流设定值,当电路短路或负载严重超载,负载电流大于脱扣电流时,断路器主触头分断。
⑷过载保护电流、时间曲线
过载保护电流、时间曲线,为反时限特性曲线,过载电流越大,热脱扣器动作的时间就越短。
⑸欠电压脱扣器线圈的额定电压
欠电压脱扣器线圈的额定电压一定要等于线路额定电压。
⑹分励脱扣器线圈的额定电压
分励脱扣器线圈的额定电压一定要等于控制控制电源电压。
⑺额定极限短路分断能力Icu
断路器的分断能力指标有两种:额定极限短路分断能力Icu和额定运行短路分断能力Ics。
额定极限短路分断能力Icu,是断路器分断能力极限参数,分断几次短路故障后,断路器分断能力将有所下降。
额定运行短路分断能力Ics,是断路器的一种分断指标,即分断几次短路故障后,还能保证其正常工作。
对塑壳式断路器而言, Ics只要大于25%Icu就算合格,目前市场上断路器的Ics大多数在(50%—75%)Icu之间。
⑻限流分断能力
限流分断能力是指电路发生短路时,断路器跳闸时限制故障电流的能力。电路发生短路时,断路器触头快速打开,产生电弧,相当于在线路中串入1个迅速增加的电弧电阻,从而限制了故障电流的增加,降低了短路电流的电磁效应、电动效应和热效应对断路器和用电设备的不良影响,延长断路器的使用寿命。断路器断开时间越短,限流效果就越好,Ics就越接近Icu。
⑼微型断路器的脱扣特性
断路器脱扣特性分为A、B、C、D、K等几种,各自的含义如下:
A型脱扣特性:脱扣电流为(2~3)In,适用于保护半导体电子线路,带小功率电源变压器的测量线路,或线路长且短路电流小的系统;
B型脱扣特性:脱扣电流为(3~5)In,适用于住户配电系统,家用电器的保护和人身安全保护;
C型脱扣特性:脱扣电流为(5~10)In,适用于保护配电线路以及具有较高接通电流的照明线路和电动机回路;
D型脱扣特性:脱扣电流为(10~20)In,适用于保护具有很高冲击电流的设备,如变压器、电磁阀等;
K型脱扣特性:具备1.2倍热脱扣动作电流和8~14倍磁脱扣动作范围,适用于保护电动机线路设备,有较高的抗冲击电流能力。
篇二,小型断路器和塑壳断路器的区别
1、塑壳断路器能接入较粗导线,如35平方以上的。小型断路器只适合接10平方以下的导线。
2、塑壳断路器端头用螺母联接,容易压紧,接触良好。小型断路器采用较小的压紧端子,且只能用螺丝刀拧紧,力矩不够,不容易压紧,接触不太好。
3、塑壳断路器对过流和短路采用两套装置分别保护,过流保护动作值可以人工调整。小型断路器对过流和短路共用一套装置,电流不可调。
4、塑壳断路器相间距离大,且有灭弧罩,灭弧能力强,能承受更大的短路电流,还不易引发相间短路。寿命也长。
5、小型断路器动作灵敏度比塑壳断路器高。
篇三,塑壳断路器
塑壳断路器能够在电流超过跳脱设定后自动切断电流。塑壳指的是用塑料绝缘体来作为装置的外壳,用来隔离导体之间以及接地金属部分。塑壳断路器通常含有热磁跳脱单元,而大型号的塑壳断路器会配备固态跳脱传感器。其脱扣单元分为:热磁脱扣与电子脱扣器。
塑壳断路器型号规格
塑壳断路器与微型断路器区别
塑壳断路器主要是为低压配电系统和电动机保护回路中的过载、短路提供保护功能。由于其可靠性和稳定性,使之成为工业上应用十分广泛的产品。微型断路器(英文简称为MCB)同样是使用范围和数量都极大的断路器产品,主要功能是为建筑电气终端配电装置提供保护。
由于两者同属于断路器,且塑壳断路器多用于小容量的通断,所以了解两者的区别,选择合适的产品是十分现实和重要的。
先说下基本的相似之处,因为两者都属于断路器,都需要遵守一些基本的产品标准,有相同的工作原理。
二者的区别:1、电气参数不同 2、机械参数不同 3、使用工作环境不同此外从选购的角度出发,具体说几个两者的区别。
塑壳断路器电流等级最高2000A的都有,而微型断路器最大电流等级在125A以内。
由于两者在容量上的差距,在具体工作中,塑壳断路器的有效面积也大于微型断路器,同时接入的导线也比较粗,可以达到35平方以上,而微型断路器只适合接10平方以下的导线。
因此,一般对于室内情况,房间较大的更适宜选择塑壳断路器。
相关文章
10kv柱上真空断路器的基本参数
有关10kv柱上真空断路器的参数,主要包括额定电压/kv,工频耐压,以及雷电冲击耐压等基本参数,有需要的朋友参考下。
时间:2020-07-07 15:51:57
高压断路器型号有哪些,高压断路器全部型号含义
高压断路器型号有哪些,高压断路器全部型号含义。有关高压断路器的型号含义,高压断路器全部型号包括以下几部分:1)第一个拼音文字代表断路器的种类,即S表示少油,D表示多油...
时间:2020-07-07 15:34:47
高压断路器的四大参数_高压断路器的主要技术参数
有关高压断路器的技术参数的知识,额定电压是指高压断路器正常工作时所能承受的电压等级,高压断路器的主要技术参数,还包括断路器的额定电流、额定开断电流以及关合电流等。
时间:2020-07-07 15:33:01
塑壳断路器的分类有哪些,塑壳断路器的基本分类
塑壳断路器的分类有哪些,塑壳断路器的基本分类。学习塑壳断路器的使用,自然离不开塑壳断路器的分类方法,塑壳断路器就是一种开关,掌握塑壳断路器的基本分类方法。
时间:2020-07-06 15:43:19
如何选择塑壳断路器?塑壳断路器的选用原则
如何选择塑壳断路器?塑壳断路器的选用原则,选择断路器是个技术活,尤其对于塑壳断路器的选用上,一定要遵循一定的选用原则,电工天下小编整理了选择塑壳断路器的原则,一起来看下。
时间:2020-07-06 15:29:01
塑壳断路器有哪些参数?塑壳断路器参数说明
塑壳断路器有哪些参数?塑壳断路器参数说明。学习塑壳断路器的使用,必需了解塑壳断路器的技术参数,而塑壳断路器的分断能力,又是断路器的一种分断指标。
时间:2020-07-06 15:26:39
塑壳断路器有哪几种形式_塑壳断路器的型号分类
塑壳断路器有哪几种形式_塑壳断路器的型号分类塑壳断路器有几种型式,国内市场供应的塑壳断路器有六种型式,塑壳断路器的型号及分类方法是怎么样的,一起来了解下。
时间:2020-07-06 15:26:35
塑壳断路器的结构组成与选用方法
塑壳断路器的结构组成与选用方法,如何选择合适的塑壳断路器,以塑壳断路器为例介绍断路器的结构、工作原理、使用与选用方法,断路器主要由3个基本部分组成,即触头、灭弧系统和各种脱扣器。
时间:2020-07-06 15:12:05