配电断路器及家用断路器的选择选型要求(图文)
来源:电工天下时间:2017-05-21 08:08:58 作者:老电工手机版>>
配电断路器及家用断路器的选择选型要求(图文)
原文标题:不同的负载应选用不同类型的断路器
最常见的负载有配电线路、电动机和家用与类似家用(照明、家用电器等)三大类。以此相对应的便有配电保护型、电动机保护型和家用及类似家用保护型的断路器。这三类断路器的保护性质和保护特性是不相同的。
对配电型断路器而言,它有A类和B类之分:A类为非选择型,B类为选择型。
所谓选择型是指断路器具有过载长延时、短路短延时和短路瞬时的三段保护特性。万能式(又称框架式)断路器中的DW15系列、DW17(ME)系列、AH系列和DW40、DW45系列中大部分是B型,而DZ5、DZ15、 DZ20、TO、TG、CM1、TM30及HSM1等系列和万能式DW15、DW17的某些规格因仅有过载长延时 、短路瞬时的二段保护,它们是属于非选择型的A类断路器。
选择性保护,如图1所示。
当F点短路时,只有靠近F点的QF2断路器动作,而上方位的QF1断路器不动作,这就是选择性保护(由于QF1不动作,就使未发生故障的QF3、QF4支路保持供电)。
如果QF2和QF1都是A类断路器,则F点发生短路,短路电流值达一定值时,QF1、QF2同时动作 ,QF1断路器回路及其下的支路全部停电,就不是选择性保护了。
能够实现选择性保护的原因是,QF1为B类断路器,它具有短路短延时性能,当F点短路时,短路电流流过QF2支路,也流过QF1回路,QF2的瞬时动作脱扣器动作(通常它的全分断时间不大于0.02s),因QF1的短延时,QF1在0.02s内不会动作(它的短延时≥0.1s或0.2、0.3 、0.4s)。在QF2动作切断故障线路时,整个系统就恢复了正常。
可见,如果要达到选择性保护的要求,上一级的断路器应选用具有三段保护的B型断路器。
对于直接保护电动机的电动机保护型断路器,它只要有过载长延时和短路瞬时的二段保护性 能就够了,也就是说它可选择A类断路器(包括塑壳式和万能式),DZ5、DZ15、TO、TG、GM1 、TM30、HSM1及DW15等系列除有配电保护的性能外,它们的630A及以下规格均有保护电动机的功能。
家用和类似场所的保护(过去又称它为导线保护或照明保护),也是一种小型的A类断路器,其典型产品有C45N、PX200C、HSM8等等。
配电(线路)、电动机和家用等的过电流保护断路器,因保护对象(如变压器、电线电缆、电动机和家用电器等)的承受过载电流的能力(包括电动机的起动电流和起动时间等)有差异, 因此,选用的断路器的保护特性也是不同的。
(1)表1为配电保护型断路器的反时限断开特性
注:可返回特性:考虑到配电线路内有电动机群,由于电动机 仅是其负载的一部分,且一群电动机不会同时起动,故确定为3In(In为断路器的额定电流, In≥?IL,?IL为线路额定电流),对断路器进行试验,当试验电流为3In时保持5s(In≤40 A时),8s(40A<In<250A时),12s(In>250A时),然后将电流返回至In ,断路器应不动作,这就是返回特性。
(2)表2为电动机保护型断路器的反时限断开特性
注:*按电动机负载性质可以选2、4、8、12min之内动作,一般的选 2~4min。
** 7.2In也是一种可返回特性,它必须躲过电动机的起动电流(5~7倍In),Tp为延时时间,按电动机的负载性质可选动作时间Tp为2s<Tp≤ 10s、4s<Tp≤10s、6s<Tp≤20s和9s<Tp≤30s,一般选用2s<Tp≤10s或4s<Tp≤10s。
(3)配电保护型的瞬动整定电流为10In(误差为±20%),In为400A及以上规格, 可以在5In和10In中任选一种(由用户提出,制造厂整定);电动机保护型的瞬动整定 电流为12In,一般设计时In可以等于电动机的额定电流。
(4)表3为家用和类似场所用断路器的过载脱扣特性
注:B、C、D型是瞬时脱扣器的型式:B型脱扣电流>3~5In,C型脱扣电 流>5~10In,D型脱扣电流>10~50In。用户可根据保护对象的需要,任选它 们中的一种。
(5)B类断路器的短路短延时特性
DW15型断路器:3~10In (Inm?为1600A时,I?nm?为壳架等级电 流),3~6In(Inm为2500A、4000A时),短延时时间为0.2或0.5s。ME型 断路器:3~12In,短延时时间0~0.3s可调。DW45型断路器:0.4~15In ,短延时时间0.1、0.2、0.3和0.4s可调。
在进行工程设计时,应根据不同的负载对象来选择不同保护特性(如上所述)的断路器,以免 因选用不当造成严重后果。在实践中最容易混淆的是电动机负载保护误选为配电保护型或家 用保护型。小型断路器(MCB)也有电动机保护型,如天津梅兰日兰的C45AD等,它们的保护 特性应符合表2。(相关阅读:空气开关规格型号 空气开关怎么选择?家用空气开关的选择 如何选择家用断路器 断路器分断能力 家用空气开关选择方法 家用空气开关怎么选 家庭空开型号的选择方法 空气开关常见型号的选择要求 家用空气开关选择技巧 家用空气开关的选择选型原则 断路器的分类_断路器的选择 )
相关文章
家用空开总跳闸的二种原因
在家庭电路中空开的重要性,可以说是不言而喻的,如果家中空开总是跳闸,那么造成这类问题的原因不止一种,家用空开总跳闸的二种原因,一是过流跳闸,二是短路跳闸,下面具体来了解下。
时间:2022-06-22 16:01:05
3.5KW家用电要配多大空开
3.5kw家用电器同时工作的额定电流为:3.5×4.5=15.75A,220家电每千瓦功率的额定电流为4.5A,可以选用20A的家用空开。瓦特是功率,安是电流, 不能说相等,但1000W的家用电器正常工作时,电流是可以计算出来的。
时间:2022-04-20 20:14:22
断路器工作原理及家用电路的原理
断路器工作原理及家用电路的原理,断路器分为万能式断路器和塑料外壳式断路器两大类,断路器类型及其工作原理,断路器的保护及选择要点,以及 四极塑料外壳式断路器有六种型式。
时间:2021-09-30 09:19:14
高压隔离开关的选择技巧图解
高压隔离开关的选择技巧,高压隔离开关用于隔离高压电源,如何选择合适的高压隔离开关呢,与断路器配合使用时,注意停电与送电时的断开顺序。
时间:2021-08-22 12:13:43
如何选择隔离开关,隔离开关的选用要求
选择隔离开关的方法及要求,操作隔离开关时,必须遵守倒闸操作顺序,隔离开关的选择和类型,户内高压隔离开关有单极式和三极式两种,一般为刀闸式隔离开关。
时间:2021-08-22 12:13:34
断路器(1P、2P、3P与4P)应怎么选择?
有关断路器的选择问题,断路器分为不同的系列与型号,很多人一直搞不懂断路器的1P、2P、3P、4P,究竟应该怎么来选择,下面一起来了解下。
时间:2021-05-11 14:38:01
家用空气开关是否需要接地线?
家用空气开关需要接地线吗,空气开关分为单极和双极,一般是采用双极的,空气开关上面并没有地线的连接端子,空气开关并不需要与地线连接。
时间:2021-04-26 09:43:53
家用空气开关总是跳闸故障问题排查
家用空气开关总是跳闸故障问题排查,查看配电箱接线原理图,家用空气开空跳闸的可能原因有3个方面,线路的原因,线路老化,或负荷的原因,或空气开关的原因等。
时间:2021-01-19 13:25:27