断路器额定电流的选择多少合适?
来源:电工天下时间:2016-12-28 14:49:25 作者:老电工手机版>>
断路器额定电流的选择多少合适?
电工天下:如何选择开关(断路器等)大小,一般选择大于额定电流多少合适?
一般选择负载的1.5倍~2倍,负载的容量大启动电流大又大选择2倍,负载小启动电流也小选择1.5倍。
1)断路器长延动作电流整定值≤导线容许载流量。对于采用电线电缆的情况,可取电线电缆容许载流量的80%。
2)3倍长延时动作电流整定值的可返回时间≥线路中最大起动电流的电动机的起动时间。
3)瞬时电流整定值≥1.1X(Ijx+k1kIedm)
Ijx 线路计算负载电流;
k1 电动机起动电流的冲击系数,一般取k1=1.7-2;
k 电动机起动电流倍数;
Icdm 最大一台电动机的额定电流
220kV断路器开断的额定电流选取,就是课本上的短路电流计算,额定开端电流是有效值,额定峰值耐受电流是冲击电流。
断路器开断时间应该小于50ms(国家规定)。
220线路,负荷电流和短路电流都不一定,看你是联络线还是负荷线路,联络线的电流由系统参数定,而负荷线的电流由所供负荷的大小而定。
断路器额定电流的选择根据系统中性点接地方式的不同,一般在线路计算电流的基础上乘上1.3-1.5的首相开端系数。
总之,220kv断路器的额定电流一般常用的有1250A-4000A.(国网设备招标参数)。
相关文章
少油断路器的结构及功能图解
少油断路器的结构及功能图解,110kV电压等级使用的落地式少油断路器结构示意图,每相为一柱,一个机构操动三相,断路器的积木式结构示意图。
时间:2022-10-07 08:57:16
空气断路器与真空断路器有什么区别
空气断路器与真空断路器的几点区别,真空断路器到底和空气断路器有什么区别,真空断路器的内部结构比空气断路器简单,故障率低,真空断路器还不能用于直流电路中。
时间:2022-10-07 08:57:12
断路器跳闸怎么办,总开关跳闸的原因分析
有关断路器跳闸的原因,通过二个案例分析总开关跳闸的原因,并给出了跳闸问题的解决方法,是否漏水把电线泡了造成漏电,电流过大也会导致断路器跳闸。
时间:2022-09-08 21:37:02
如何选择开启式负荷开关?选用方法及要求
开启式负荷开关的选择方法,用于照明和电热负载时,用于控制电动机的直接起动和停止时,对负荷开关额定电压与额定电流的不同要求与选用要求。
时间:2022-09-08 10:11:47
断路器拒绝分闸怎么办,断路器拒绝分闸的故障原因分析
有关断路器的小知识,断路器拒绝分闸是什么原因,分闸电源消失,断路器分闸闭锁,都可能造成断路器拒绝分闸问题的出现,需要根据不同原因分别检查和处理断路器拒绝分闸故障。一、断路
时间:2022-09-08 10:00:20
断路器脱扣与跳闸有什么区别
有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。
时间:2022-08-31 11:37:47
低压断路器常见型号及断路器型号意义
低压断路器常见型号及断路器型号意义,国产断路器名称的第一部分字母D表示低压,第二部分字母Z表示塑壳式,W表示框架式,第三部分表示设计序号,第四部分表示壳架的电流值。最后部分是整定的额定电流。
时间:2022-08-12 09:40:01
断路器越级跳闸的常见问题分析
有关断路器的使用知识,断路器在什么情况下出现越级跳闸,断路器在非正常情况下跳闸,将会导致电路不能正常运行,以下是断路器跳闸的条件,以及对越级跳闸的情况分析,供大家参考。
时间:2022-07-05 06:07:51
- 上一篇:高压断路器分类,高压断路器常见类型
- 下一篇:电机断路器的选择选型原则