少油断路器的结构及功能图解
来源:电工天下时间:2022-10-07 08:57:16 作者:老电工手机版>>
有关少油断路器的结构及功能图解,110kV电压等级使用的落地式少油断路器结构示意图,每相为一柱,一个机构操动三相,断路器的积木式结构示意图。
少油断路器的结构及功能
落地式结构适用于额定电流和额定开断电流较大的少油断路器,例如电压等级较高的户外式少油断路器大都采用落地式结构。
图1所示即为110kV电压等级使用的落地式少油断路器结构示意图,每相为一柱,一个机构操动三相。
每相断路器由两个结构完全相同的灭弧室串联(每个灭弧室的工作电压为63kV)对称地布置成“V”型,中间是机构箱。
机构箱与灭弧室安放在支持绝缘子上,支持绝缘子内装有提升杆,提升杆的上下运动,通过机构箱中的直线运动机构,带动两个灭弧室内的动触头完成分、合闸操作。这种结构的特点是零部件通用性强,生产维修比较方便,灭弧室研制工作量小,便于向更高电压等级发展,只要增加对地绝缘的支持绝缘子数和串联的灭弧单元个数,就可把断路器的额定电压提高。
这种把相同形式的灭弧室(每个灭弧室为一个断口)串联的结构,称为多断口串联的积木式结构,如图2所示。
图1:110kV电压等级使用的落地式少油断路器结构示意图
1-灭弧室;2-机构箱;3-支持绝缘子;4-底架;5-操动机构;6-水平拉杆;7-均压电容
图2 断路器的积木式结构示意图
1-通用灭弧单元;2-均压电容;3-机构箱;4-支持绝缘子
对多断口断路器,为了使每个灭弧室在开断位置时的电压及开断过程中的恢复电压分配均匀,要对每个断口并联一个容量较大的电容。
当断路器向更高电压等级发展时,串联灭弧室太多,不仅均压问题不好解决,而且安装调试也带来很多困难。为了减少串联灭弧室的数量,应设法提高每个灭弧室的工作电压。
如每个灭弧室的工作电压为63,220kV的SW6系列少油断路器每相需要四个这样的灭弧室串联,每个灭弧室的工作电压为126,220kV的SW7系列少油断路器每相只需要两个这样的灭弧室串联。灭弧室的电压提高后,对触头的分、合闸速度、断路器的机械性能等提出了更高的要求。
一般高电压等级的少油断路器的结构细而高,稳定性较差。
相关文章
空气断路器与真空断路器有什么区别
空气断路器与真空断路器的几点区别,真空断路器到底和空气断路器有什么区别,真空断路器的内部结构比空气断路器简单,故障率低,真空断路器还不能用于直流电路中。
时间:2022-10-07 08:57:12
断路器跳闸怎么办,总开关跳闸的原因分析
有关断路器跳闸的原因,通过二个案例分析总开关跳闸的原因,并给出了跳闸问题的解决方法,是否漏水把电线泡了造成漏电,电流过大也会导致断路器跳闸。
时间:2022-09-08 21:37:02
断路器拒绝分闸怎么办,断路器拒绝分闸的故障原因分析
有关断路器的小知识,断路器拒绝分闸是什么原因,分闸电源消失,断路器分闸闭锁,都可能造成断路器拒绝分闸问题的出现,需要根据不同原因分别检查和处理断路器拒绝分闸故障。一、断路
时间:2022-09-08 10:00:20
断路器脱扣与跳闸有什么区别
有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。
时间:2022-08-31 11:37:47
低压断路器常见型号及断路器型号意义
低压断路器常见型号及断路器型号意义,国产断路器名称的第一部分字母D表示低压,第二部分字母Z表示塑壳式,W表示框架式,第三部分表示设计序号,第四部分表示壳架的电流值。最后部分是整定的额定电流。
时间:2022-08-12 09:40:01
断路器越级跳闸的常见问题分析
有关断路器的使用知识,断路器在什么情况下出现越级跳闸,断路器在非正常情况下跳闸,将会导致电路不能正常运行,以下是断路器跳闸的条件,以及对越级跳闸的情况分析,供大家参考。
时间:2022-07-05 06:07:51
断路器上不同文字的含义说明
在断路器上会有各种文字标识,这些文字分别代表什么意思,比如NXM-250H/3300代表断路器的产品型号:壳架电流、分断能力和产品极数等,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 16:25:53
断路器的主要保护作用
在断路器中每一相主触头的负荷侧都连接有电磁脱扣器和热脱扣器,当电路中电流突然增大,如短路电流,电磁脱扣器中的线圈因电流突然增大,线圈的磁场增大,增大的磁场通过铁芯吸合衔铁,衔铁发生动作,带动杠杆向上动作,主触头在弹簧的作用下分断电路。
时间:2022-06-20 08:46:00
- 上一篇:少油断路器灭弧室怎么灭弧?
- 下一篇:高压断路器分类,高压断路器常见类型