户内式隔离开关的安装要求,隔离开关操作机构的安装位置
来源:电工天下时间:2019-11-22 10:20:59 作者:老电工手机版>>
有关户内式隔离开关的安装要求,以及隔离开关操作机构的安装位置,隔离开关的刀片应与固定触头对准,单极隔离开关的相间距离要求等。
户内式隔离开关的安装要求
10kV高压隔离开关安装的一般要求:
1、隔离开关的刀片应与固定触头对准,并接触良好,接触面处应涂凡士林油;
2、隔离开关的各相刀片与固定触头应同时接触。前后相差不大于3mm;
3、隔离开关拉开时,刀片与固定触头间的垂直距离:户外式应大于180mm;户内式应大于160mm;
4、隔离开关拉开时,刀片的拉开角度不应小于:户外式为35度;户内式为65度;
5、固定触头端一般接电源,但主进柜“倒进火”的除外,下隔离开关接负载。垂直安装时,固定触头在上侧;
6、隔离开关的传动部件不应有损伤和裂纹,动作应灵活;
7、单极隔离开关的相间距离不应小于:室内≮450mm;室外≮600mm;
8、单极隔离开关的背板应采用不小于50×50×5mm的角钢,穿钉直径不小于12mm;
9、隔离开关的延长轴、轴承、连轴器及曲柄等传动部件,应有足够的机械强度,联杆轴的销钉不应焊死;
10、隔离开关的拉杆应加保护环;
11、带有接地开关的隔离开关,接地刀片与主触头间应有可靠的闭锁装置;
隔离开关操作机构的安装位置应符合下列要求:
1、操作机构的固定轴距地面高度不应低于1米;
2、依墙安装时手柄中心距侧墙不应小于0.4米;
3、侧墙安装时,手柄中心距侧墙不应小于0.3米;
4、手柄中心距带电部分的距离不应小于1.2米。
高压隔离开关型含义:
型号解释:
G N 1 9 – 10 C / 400 其中G表示隔离开关,N表示户内型,1 9为设计序号,10表示额定电压为10KV
C表示带绝缘瓷套管,400表示额定电流为400A。
G W 9 – 10 ( W ) / 400 其中G表示隔离开关,W表示户外型,9为设计序号,10表示额定电压为10KV
( W )表示防污型,400表示额定电流为400A。
相关文章
一次系统元件之隔离开关图片及电气符号
一次系统元件之隔离开关图片及电气符号,如下图:一次系统元件:隔离开关。功能:用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。
时间:2022-01-16 05:16:28
带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题
带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题,用分流线短接断路器 (开关)、隔离开关 (P 闸)等载流设备时,必须遵守以下规定,下面具体来看下。
时间:2021-12-18 11:29:53
隔离开关异常运行的五大故障类型
隔离开关的异常运行五大故障类型,包括隔离开关触头过热,隔离开关绝缘子损坏或闪络,隔离开关拒绝分、合闸,隔离开关自动掉落合闸等故障的处理方法。
时间:2021-09-07 16:04:35
隔离开关的常见故障与检修方式
有关隔离开关的常见故障与检修方式,隔离开关的常见故障包括刀闸触头过热、刀闸瓷件外损或严重闪络、隔离开关刀闸拒绝拉合闸等,隔离开关的主要检修方式。
时间:2021-09-07 16:04:27
隔离开关接触部分过热怎么办?
隔离开关接触部分过热的处理方法,隔离开关接触部分过热,一是隔离开关接触面氧化,接触电阻增大,二是隔离开关触头系统设计不合理,还有镀银层过早剥落、露铜等原因。
时间:2021-09-07 16:04:21
高压隔离开关如何手动操作?
高压隔离开关手动操作的方法及注意事项,操作隔离开关前,需要检查断路器确实在分闸位置,合闸操作时迅速果断,合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入等。
时间:2021-09-07 16:04:20
错拉错合隔离开关怎么办,带负荷拉隔离开关的危害分析
带负荷拉隔离开关的危害,错拉隔离开关,会产生电弧,隔离开关已完全拉开,则不许再合上,带负荷拉隔离开关,将产生三相弧光短路事故,在拉合隔离开关时务必注意。
时间:2021-09-07 16:04:18
如何操作高压隔离开关,高压隔离开关与断路器操作注意事项
高压隔离开关的操作注意事项,高压隔离开关与断路器距离较远,隔离开关无法合闸操作,带有接地刀的高压隔离开关的检查,连杆机构保证在断路器处于合闸位置时,使隔离开关无法分闸等。
时间:2021-09-07 16:04:16
- 上一篇:隔离开关的特点及作用
- 下一篇:隔离开关的安全操作要求,误合隔离开关的处理方法