电动机断路器的选用原则

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-09-30 09:19:23

有关电动机断路器的选用原则,选择断路器保护电动机时,要注意电动机的过载能力,电动机的启动电流通常是额定电流的几倍到十几倍,电动机保护用断路器的三个选用原则等技术细节问题。

电动机断路器的选用原则

选择断路器保护电动机时,应注意到电动机的两个特点,一是它具有一定的过载能力,二是它的启动电流通常是额定电流的几倍到十几倍。

因此,电动机保护用断路器分为两类:一类只作保护而不负担正常操作;另一类需兼作保护和不频繁操作之用。后一类情况需考虑操作条件和电寿命。

1、电动机保护用断路器的选用原则

①长延时电流整定值—电动机额定电流。

②瞬时整定电流。

对于保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流为8~15倍电动机额定电流,其值的大小取决于被保护电动机的型号、容量和启动条件。

对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流为电动机额定电流的3~6倍,其值的大小取决于绕线转子电动机的型号、容量和启动条件。

③6倍长延时电流整定值的可返回时间≥电动机实际启动时间。按启动时负载的轻重,可选用可返回时间为1、3、5、8、15(s)中的某一挡。

2、导线保护断路器的选用原则

照明、生活用导线保护断路器,是指在生活建筑中用来保护配电系统的断路器。由于被保护的线路容量一般都不大,故多采用塑料外壳式断路器。

①长延时整定值≤线路计算负载电流。

②瞬时动作整定值=6~20倍线路计算负载电流。

    相关文章
    • 真空断路器的灭弧原理及真空灭弧室的作用

      真空断路器的灭弧原理及真空灭弧室的作用

      真空断路器的灭弧原理有真空灭弧室的作用,真空断路器是利用真空良好的绝缘性能和耐弧性能等特点,将断路器触头部分安装在真空的外壳内而制成的断路器,真空灭弧室是真空断路器的灭弧和绝缘部件。

      时间:2021-09-30 09:19:50

    • 10KV真空断路器常见故障现象与处理措施

      10KV真空断路器常见故障现象与处理措施

      有关10KV真空断路器常见故障现象与处理措施,真空断路器的常见故障主要分电气回路故障和机械故障两个方面,包括真空灭弧室的漏气、绝缘故障、拒动和误动事故、分合闸不同期等。

      时间:2021-09-30 09:19:48

    • 真空断路器的技术标准_真空断路器的技术参数

      真空断路器的技术标准_真空断路器的技术参数

      有关真空断路器的技术标准,真空断路器的技术参数,真空断路器主要包含三大部分:真空灭弧室、电磁或弹簧操动机构、支架及其他部件,真空断路器的机械特性及对产品性能的影响因素。

      时间:2021-09-30 09:19:47

    • 柱上真空断路器怎么用,柱上真空断路器使用注意事项

      柱上真空断路器怎么用,柱上真空断路器使用注意事项

      柱上真空断路器的使用与维护注意事项,柱上真空断路器安装在柱上使用,并且主要零部件均密封于体内,柱上真空断路器切断小电感电流,将真空断路器退出运行并进行临时性检查。

      时间:2021-09-30 09:19:38

    • 调整真空断路器的触头开距的操作步骤

      调整真空断路器的触头开距的操作步骤

      调整真空断路器的触头开距的操作步骤,如何调整真空断路器的触头开距,旋转与真空断路器灭弧室动导电杆连接的传动杆,开距小则紧几扣,开距大则松几扣,转动灭弧室,调整分闸限位的厚度。

      时间:2021-09-30 09:19:37

    • 真空断路器的日常维护要求详解

      真空断路器的日常维护要求详解

      真空断路器的日常维护要求,真空断路器的灭弧室本身无需维修,真空断路器的日常维护,包括保持真空断路器的清洁,磨损较为严重的零件要及时给予更换,经常观察接触行程量,若与规定值偏差过大,应及时调整。

      时间:2021-09-30 09:19:32

    • 真空断路器的常见故障原因与处理措施

      真空断路器的常见故障原因与处理措施

      有关真空断路器的常见故障原因与处理措施,真空断路器故障,包括真空泡真空度降低,合闸失灵,分闸失灵,弹簧操作机构合闸储能回路故障,分合闸不同期,弹跳数值大等常见故障现象。

      时间:2021-09-30 09:19:26

    • 断路器工作原理及家用电路的原理

      断路器工作原理及家用电路的原理

      断路器工作原理及家用电路的原理,断路器分为万能式断路器和塑料外壳式断路器两大类,断路器类型及其工作原理,断路器的保护及选择要点,以及 四极塑料外壳式断路器有六种型式。

      时间:2021-09-30 09:19:14

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有