高压断路器运行操作规定与注意事项

来源:电工天下时间:2021-04-27 09:25:29 作者:老电工手机版>>

有关高压断路器运行操作规定与注意事项,高压断路器运行操作的一般规定,高压断路器运行操作的注意事项,以及重合器运行的问题,负荷隔离开关的运行等。

高压断路器运行操作规定

一、一般规定

1、停运的断路器在投入运行前,应对该断路器本体及保护装置进行全面、细致的检查,必要时进行保护装置的传动试验,保证分、合良好,信号正确,方可投入运行。

2、操作中应同时监视有关电压、电流、功率等指示及红绿灯的变化是否正常。

3、在带电情况下,严禁使用千斤顶或压板缓慢合闸。

4、电动分、合闸后,若发现分、合闸未成功,应立即取下控制保险或跳开控制电源开关,以防烧坏分、合闸线圈。

5、断路器动作后,应查看有关的信号及测量仪表的指示,并到现场检查断路器实际分、合闸位置。

6、需要紧急手动操作高压断路器时,必须经调度同意后方可操作。

二、运行注意事项

1、SF6断路器压力低于闭锁值时,应立即将该开关控制电源断开,并将机构卡死,禁止该开关带电分、合闸。

2、运行中的SF6断路器应定期测量微水含量,新装和大修后,每三个月一次,待含水量稳定后可每年一次。每年定期对SF6断路器进行检漏,年漏气率应符合规程规定。

3、SF6气体额定气压、气压降低报警值和跳闸闭锁值根据不同厂家的规定具体执行。压力低于报警值时,应立即汇报调度及主管部门。

4、新装和投运的断路器内的SF6气体严禁向大气排放,必须使用气体回收装置回收。SF6气体需补气时,应使用检验合格的SF6气体。

5、真空断路器应配有防止操作过电压的装置,一般采用氧化锌避雷器。

6、运行中的真空灭弧室出现异常声音时,应立即断开控制电源,禁止操作。

7、运行中的油断路器应定期对绝缘油进行试验,试验结果记入有关记录内;油位降低至下限以下时,应及时补充绝缘油。

8、油断路器跳闸后油色变黑、喷油或有拒动现象,严重渗漏油等状况时,应及时进行检修。

三、重合器的运行

1、整体式结构重合器采用高压合闸线圈;分布式结构重合器采用低压合闸线圈。

2、运行中,应检查重合器有无渗漏油现象;瓷瓶、套管有无破损、裂缝及其它损伤,当发现有损坏情况时,应及时汇报有关部门进行更换。

3、重合器动作后,应检查动作次数计数器,将读数记入开关动作统计表中。

四、负荷隔离开关的运行

1、户外高压负荷隔离开关与35kV熔断器配合使用。

2、负荷隔离开关可以在正常情况下作为开关来操作,开断额定负荷电流。

3、真空负荷隔离开关可以开断瓦斯、温升故障等一般过负荷电流,但不能用来开断短路电流。

五、10kV中置式小车开关的运行

1、带负荷情况下不允许推拉手车。推拉开关小车时,应检查开关确在断开位置。

2、合接地刀闸时,必须确认无电压后,方可合上接地刀闸。

3、“五防”机械连锁功能应正常。

4、运行中,应经常检查带电显示器指示灯是否完好,若有损坏,应及时更换。

六、弹簧操作机构的运行

1、当电机回路失去电源时,对分闸弹簧可手动储能。

2、进行紧急操作时,不能将手、身体和衣服与机构接触。

3、机构安装、试验完运行前,应检查机构中手动机具,分闸与合闸安全锁销是否取掉。

相关文章
  • 户外高压真空断路器的五大技术参数

    户外高压真空断路器的五大技术参数

    户外高压真空断路器的五大技术参数,主要包括断路器的额定电压、最高工作电压、额定电流、额定断路电流及合闸时间、分闸时间,供大家学习参考。

    时间:2022-01-04 06:21:59

  • 高压隔离开关如何手动操作?

    高压隔离开关如何手动操作?

    高压隔离开关手动操作的方法及注意事项,操作隔离开关前,需要检查断路器确实在分闸位置,合闸操作时迅速果断,合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入等。

    时间:2021-09-07 16:04:20

  • 如何操作高压隔离开关,高压隔离开关与断路器操作注意事项

    如何操作高压隔离开关,高压隔离开关与断路器操作注意事项

    高压隔离开关的操作注意事项,高压隔离开关与断路器距离较远,隔离开关无法合闸操作,带有接地刀的高压隔离开关的检查,连杆机构保证在断路器处于合闸位置时,使隔离开关无法分闸等。

    时间:2021-09-07 16:04:16

  • 高压隔离开关怎么用,高压隔离开关使用要求

    高压隔离开关怎么用,高压隔离开关使用要求

    高压隔离开关的使用方法,高压隔离开关用于断开无负荷电流的电路,隔离开关没有专门的灭弧装置,必须在电路在断路器断开电路后,操作隔离开关。

    时间:2021-08-22 12:13:47

  • 高压隔离开关的选择技巧图解

    高压隔离开关的选择技巧图解

    高压隔离开关的选择技巧,高压隔离开关用于隔离高压电源,如何选择合适的高压隔离开关呢,与断路器配合使用时,注意停电与送电时的断开顺序。

    时间:2021-08-22 12:13:43

  • 户内高压隔离开关如何安装运行?

    户内高压隔离开关如何安装运行?

    户内高压隔离开关的安装与运行注意事项,户内高压隔离开关是变电所中的常见设备,没有消弧装置,不能正常地开断负荷电流,户内式高压隔离开关安装的一般要求。

    时间:2021-07-12 08:18:46

  • 高压断路器不能合闸的常见原因

    高压断路器不能合闸的常见原因

    有关高压断路器的使用问题,高压断路器不能合闸一般是什么原因,是开关没有蓄能,还是弹簧操作机构处于释放状态,高压断路器不能合闸的常见原因,一起来看下。

    时间:2021-05-08 14:11:02

  • 如何测量高压断路器动作时间

    如何测量高压断路器动作时间

    高压断路器动作时间的测量方法,包括动作时间的定义,时间测量方法,断路器分、合闸时间测量原理接线图,三相同步差的测量方法,以及使用专门断路器动特性测试仪测量等。

    时间:2021-04-27 09:09:06

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有