>首页 > 低压电器 > 断路器>隔离开关常规操作 正文

隔离开关常规操作,隔离开关的操作顺序

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-04-30 08:53:17

隔离开关常规操作内容与顺序

一、隔离开关有哪些操作

1、拉,合电压互感器和避雷器。

2、拉,合闭路开关的旁路电流。

3、拉,合空载母线连接在母线上设备的电容电流。 电工技术之家

4、拉,合变压器中性的接地线,但当中性点上接有消弧线圈时,只有系统无故障时方可操作。

5、可以操作下列容量无负荷空载运行的变压器
①电压在10kV以下,变压器容量不超过320kVA。
②电压在35kV以下,变压器容量不超过1000kVA。

6、可以操作电压为35kV以下,长度在5km以内的空载线路。

7、可操作电压在10kV,长度在5km以内的空载线路;但在及以下者应使用三联刀闸。

隔离开关常规操作

二、用隔离开关可以进行哪些操作?

1、接通和断开电压互感器。

2、接通和断开阀型避雷器。

3、可以拉合励磁电流不超过2A的空载变压器。

4、拉、合电容电流不超过5A的空载线路,但20kv及以下者应使用三联隔离开关。

5、用屋外三联隔离开关可以拉、合电压在10kv以下、电流在15A以下的负荷

6、拉、合10kv以下,70A以下环流。

7、拉、合闭路断路器的旁路电流。

8、接通或断开电力变压器中性点的接地线。

9、接通或断开连接在母线上设备的电容电流。

三、隔离开关在操作时的注意事项

隔离开关也是倒闸操作中重要的操作电器。 >>推荐:隔离开关的操作要领

隔离开关在操作及使用中应注意以下几点。
(1)按照允许的使用范围进行操作。

根据电力工业部1980年制订的《电力工业技术管理法规(试行)》的规定,当回路中未装断路器时,允许使用隔离开关进行下列操作:
1)拉、合电压互感器和避雷器;
2)拉、合母线和直接连接在母线上设备的电容电流;
3)拉、合变压器中性点的接地线,但当中性点接有消弧线圈时,只有在系统没有接地故障时才可进行;
4)与断路器并联的旁路隔离开关,当断路器在合闸位置时,可拉合断路器的旁路电流;
5)拉、合励磁电流不超过2A的空载变压器和电容电流不超过5A的无负荷线路,但当电压为20kV及以上时,应使用屋外垂直分合式的三联隔离开关;
6)用屋外三联隔离开关可拉合电压10kV及以下、电流15A以下的负荷电流;
7)拉、合电压10kV及以下,电流70A以下的环路均衡电流。

根据现场试验或系统运行经验,经本单位总工程师批准,隔离开关的操作可超过上述限额。

(2)禁止用隔离开关进行的操作。

隔离开关没有灭弧装置,当开断的电流超过允许值或拉合环路压差过大时,操作中产生的电弧超过本身“自然灭弧能力”,往往引起短路。

为此,禁止用隔离开关进行下列操作:
1)当断路器在合入时,用隔离开关接通或断开负荷电路〔符合(1)中规定者除外〕;
2)系统发生一相接地时,用隔离开关断开故障点的接地电流;
3)拉合规程允许操作范围外的变压器环路或系统环路;
4)用隔离开关将带负荷的电抗器短接或解除短接,或用装有电抗器的分段断路器代替母联断路器倒母线;
5)在双母线中,当母联断路器断开分母线运行时,用母线隔离开关将电压不相等的两母线系统并列或解列,即用母线隔离开关合拉母线系统的环路。

(3)操作隔离开关时应注意的事项:

1)拉合隔离开关时,断路器必须在断开位置,并经核对编号无误后,方可操作。
2)远方操作的隔离开关,不得在带电压下就地手动操作,以免失去电气闭锁,或因分相操作引起非对称开断,影响继电保护的正常运行。
3)就地手动操作的隔离开关;
①合闸,应迅速果断,但在合闸终了不得有冲击,即使合入接地或短路回路也不得再拉开。②拉闸,应慢而谨慎。特别是动、静触头分离时,如发现弧光
,应迅速合入,停止操作,查明原因。但切断空载变压器、空载线路、空载母线、或拉系统环路,应快而果断,促使电弧迅速熄灭。

4)分相隔离开关,拉闸先拉中相,后拉边相;合闸操作相反。

5)隔离开关经拉合后,应到现场检查其实际位置,以免传动机构或控制回路(指远方操作的)有故障,出现拒合或拒拉。同时检查触头的位置应正确:合闸后,工作触头应接触良好;拉闸后,断口张开的角度或拉开的距离应符合要求。

(4)其它注意事项:
1)隔离开关操作机构的定位销,操作后一定要销牢,防止滑脱引起带负荷切合电路或带地线合闸。
2)已装电气闭锁装置的隔离开关,禁止随意解锁进行操作。
3)检修后的隔离开关,应保持在断开位置,以免送电时接通检修回路的地线或接地刀闸,引起人为三相短路。

四、隔离开关的操作原则

1)隔离开关必须在不带负荷或负荷在隔离开关允许的范围内时才能进行操作。即隔离开关操作时断路器必须在断开状态。

2)操作时先拔定位销,分合闸动作要果断、迅速,终了时不要用力过猛,操作完成后一定要用定位销锁住,并目测动触头位置是否符合要求。

3)若发生带负荷切投隔离开关的误操作,则要冷静以避免发生反方向的误操作。

五、隔离开关操作流程

操作隔离开关时,操作员必须穿戴好规定的绝缘靴和绝缘手套,并使用绝缘棒,站在绝缘板上进行操作。

1,操作前,必须确认隔离开关和转动装置状态正常,保安线接地良好,接触网正常,方准按规定操作。

2,操作时,操作人员的身体各部位不得与支柱及周围任何物体和人员接触,准确迅速的一次操作到位。

3,断电前必须检查在分段绝缘器内的所有电力机车受电弓是否降下,未全部降下时应通知司机降下后,方可操作。

4,操作完毕,必须确认隔离开关已正确地转到规定的位置后,在加锁,钥匙交到车站值班员保管。

六、隔离开关操作顺序的正确步骤

1)首先在操作隔离开关时,应先检查相应回路的断路器确实在断开位置,以防止带负荷拉、合隔离开关。

2)线路停、送电时,必须按顺序拉、合隔离开关。停电操作时,必须先拉断路器,后拉线路侧隔离开关,再拉母线侧隔离开关。送电操作顺序与停电顺序相反。这是因为发生误操作时,按上述顺序可缩小事故范围,避免人为使事故扩大到母线。

3)操作中,如发现绝缘子严重破损、隔离开关传动杆严重损坏等严重缺陷时,不得进行操作。

4)隔离开关操作时,应有值班人员在现场逐相检查其分、合闸位置、同期情况、触头接触深度等项目,确保隔离开关动作正确、位置正确。

5)隔离开关一般应在主控室进行操作。当远控电气操作失灵时,可在现场就地进行手动或电动操作,但必须征得站长或技术负责人的许可,并在有现场监督的情况下才能进行。

6)隔离开关、接地刀闸和断路器之间安装有防止误操作的电气、电磁和机构闭锁装置。倒闸操作时,一定要按顺序进行。

如果闭锁装置失灵或隔离开 关和接地刀闸不能正常操作时,必须严格按闭锁的要求条件检查相应的断路器、刀闸位置状态,只有核对无误后,才能解除闭锁进行操作。

以上就是隔离开关常规操作内容与顺序的全部内容,由(电工技术之家 www.dgjs123.com)小编收集整理。

    相关文章
    • 带负荷错拉错合隔离开关的相关问题总结

      带负荷错拉错合隔离开关的相关问题总结

      有关带负荷错拉错合隔离开关的处理措施,防止发生弧光短路事故,严禁带负荷拉合隔离开关,遇到带负荷错拉错合隔离开关的紧急处理规定参考。

      时间:2021-01-19 13:25:21

    • 隔离开关的动作原理,隔离开关的安装调整要求

      隔离开关的动作原理,隔离开关的安装调整要求

      隔离开关的动作原理及安装要求,隔离开关的动作原理,包括接地开关动作原理,配用传动箱动作原理,手力操动机构动作原理等,隔离开关的安装调整需要达到的各项要求。

      时间:2021-01-18 08:22:04

    • 隔离开关运行异常怎么办?

      隔离开关运行异常怎么办

      有关隔离开关运行异常的问题,隔离开关运行中发生异常,可以先降低负荷,隔离开关装在母线上,则母线停止运行,采取停电或采取带电作业方式进行处理。

      时间:2021-01-18 08:15:59

    • 高压隔离开关常见故障:发热与拒合闸及中途停止

      高压隔离开关常见故障:发热与拒合闸及中途停止

      高压隔离开关常见故障与处理措施,隔离开关又称隔离刀闸,其常见故障包括发热故障及应对措施,拒合闸故障及应对措施,操作中途停止的应对措施,以及合闸不到位的应对措施等。

      时间:2021-01-18 07:41:35

    • 隔离开关、负荷开关与断路器的几点区别

      隔离开关、负荷开关与断路器的几点区别

      有关隔离开关、负荷开关与断路器的区别,隔离开关不能带负荷分断,负荷开关可以带负荷分断,隔离开关不具备保护功能,高压负荷开关的保护是加熔断器保护。

      时间:2021-01-18 07:41:19

    • 隔离开关与负荷开关及真空断路器有什么区别?

      隔离开关与负荷开关及真空断路器有什么区别?

      隔离开关与负荷开关及真空断路器的区别,隔离开关没有特殊的灭弧装置,其灭弧能力微弱,负荷开关是一种带有专用灭弧触头、灭弧装置和弹簧断路装置的分合开关,真空断路器,有可靠的灭弧装置。

      时间:2021-01-13 11:05:02

    • 带电短接断路器与隔离开关的安全使用

      带电短接断路器与隔离开关的安全使用

      带电短接断路器与隔离开关的安全使用,用分流线短接断路器 (开关)、隔离开关 (P 闸)等载流设备时,需要遵守的安全规定,短接前一定要核对相别,断路器必须处于合闸位置等。

      时间:2021-01-13 11:04:56

    • 隔离开关与负荷开关的几点区别

      隔离开关与负荷开关的几点区别

      有关隔离开关与负荷开关的区别,隔离开关没有灭弧装置,负荷开关具有灭弧装置,能够断开故障电流,负荷隔离开关的作用,隔离开关与负荷开关和真空断路器的区别等。

      时间:2020-07-08 08:39:29

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有