隔离开关与断路器配合使用的问题
来源:电工天下时间:2021-05-15 09:42:52 作者:老电工手机版>>
有关隔离开关与断路器配合使用的问题,变电所或发电站的电气主接线,隔离开关和断路器搭配使用,隔离开关一般装置在线路最前端,断路器装置在隔离开关后。
隔离开关与断路器配合使用的问题
变电所或发电站的电气主接线,通常隔离开关和断路器搭配使用,有断路器为什么还要有隔离开关?隔离开关是不是多余的?
隔离开关不是多余的,按安全规范,在线路停电、检修时,线路上电源与负载必须要有明显的断点,而隔离开关就行使这个功能。
它只能在无负荷或极轻负荷状态下分、合电源。 隔离开关一般装置在线路最前端,断路器装置在隔离开关后,以便操作和检修。
断路器在线路中起隔离作用,也就是起通短电流作用,选隔离开关时候只要是考虑线路故障时候对导体产生的热效应来进行校验,隔离开关的选用是根据导体中的计算电流和载流量来定的。
一般的是在这两个值之间,但是考虑到隔离开关本身的作用,又要有一个安全的动作电流,一般动作电流要小于1.45倍的线路持续载流量。电工技术之家
由于隔离开关没有专门的灭弧装置,只能用来分、合只有电压而没有负荷电流的电路,因此在电路中,隔离开关一般只能在断路器已将电路断开的情况下,才能接通或断开,以防止带负荷拉合隔离开关。
线路停送电的具体操作顺序为:停电操作时,断开断路器后,先拉线路侧隔离开关,后拉母线侧隔离开关;
送电操作时,必须先合母线侧隔离开关,后合线路侧隔离开关,在合上断路器。电工:www.dgjs123.com
如果发生误操作时,按上述顺序操作,线路的继电保护可以起作用,能够缩小事故范围,避免人为使事故扩大到母线。
隔离开关和断路器之间安装有防止误操作的电气、电磁和机构闭锁装置,进行操作时,一定要按顺序进行。
如果闭锁装置失灵或隔离开关不能正常操作时,必须严格按闭锁要求的条件检查相应的断路器、刀闸位置状态,只有核对无误后,方能解除闭锁进行操作。
相关文章
断路器脱扣与跳闸有什么区别
有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。
时间:2022-08-31 11:37:47
低压断路器常见型号及断路器型号意义
低压断路器常见型号及断路器型号意义,国产断路器名称的第一部分字母D表示低压,第二部分字母Z表示塑壳式,W表示框架式,第三部分表示设计序号,第四部分表示壳架的电流值。最后部分是整定的额定电流。
时间:2022-08-12 09:40:01
断路器越级跳闸的常见问题分析
有关断路器的使用知识,断路器在什么情况下出现越级跳闸,断路器在非正常情况下跳闸,将会导致电路不能正常运行,以下是断路器跳闸的条件,以及对越级跳闸的情况分析,供大家参考。
时间:2022-07-05 06:07:51
断路器上不同文字的含义说明
在断路器上会有各种文字标识,这些文字分别代表什么意思,比如NXM-250H/3300代表断路器的产品型号:壳架电流、分断能力和产品极数等,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 16:25:53
断路器的主要保护作用
在断路器中每一相主触头的负荷侧都连接有电磁脱扣器和热脱扣器,当电路中电流突然增大,如短路电流,电磁脱扣器中的线圈因电流突然增大,线圈的磁场增大,增大的磁场通过铁芯吸合衔铁,衔铁发生动作,带动杠杆向上动作,主触头在弹簧的作用下分断电路。
时间:2022-06-20 08:46:00
一文看懂单极断路器内部结构图
不同极数的断路器都由结构一样的单极断路器叠加起来组成,而单极断路器内部结构如下图所示:在单极断路器的内部结构安装有1上接线端子,2静触点片,3静触点,4灭弧罩,5动触点杆,6连接导线A,7电磁线圈,8连接导线B,9双金属片,10连接铜片,11下接线端子。
时间:2022-06-20 08:39:12
断路器能不能横向安装?
有网友咨询断路器能不能横向安装的问题,断路器可以横向安装,并且影响不大。但是,对于不能下进上出的断路器,一般要上进下出才行。断路器垂直倒装,断路器原负载端在上面,并作为电源端,断路器原电源端在下面,作为负载端。
时间:2022-06-20 07:42:02
断路器能否允许垂直安装?
在安装断路器时能不能垂直安装,这是一个不太好回答的问题,当断路器当无明确规定时,宜垂直安装,并且要求断路器的倾斜度不大于5°,一般规矩为上端接电源进线,下端为出线,向上板把为合闸。
时间:2022-06-20 07:41:06
- 上一篇:隔离开关与断路器的区别有哪些?
- 下一篇:高压隔离开关结构与安全要点总结