高压直流断路器开断直流电流有哪些方式?
来源:电工天下时间:2020-01-02 16:20:08 作者:老电工手机版>>
有关高压直流断路器开断直流电流的方式,分为叠加振荡电流法和电流转移法,叠加振荡电流法在直流电流上叠加一个振幅逐渐增大的振荡电流,电流转移法预充电电容放电产生一个与系统电流方向相反的电流。
高压直流断路器开断直流电流的方式
高压直流断路器开断直流电流的方式主要有两种,叠加振荡电流法和电流转移法。
1、叠加振荡电流法
该方法利用电弧的负阻特性,在直流电流上叠加一个振幅逐渐增大的振荡电流来制造“人工电流零点”,完成直流电流开断。
然而当电弧电流大至一定程度时,其负阻特性将变得不明显,不能保证振荡电流稳定振荡到可产生零点的幅值,因此该类断路器开断电流的能力有一定的限制,由于结构简单,容易控制等优点,已成为目前实际工程中应用最多的一类直流断路器。
太平洋联络线直流工程应用了该类型断路器,1985年在成功进行现场测试后,包括开断线路、开断负载、切除故障和多端系统转换4种工况,该类型断路器已用于太平洋直流联络线的开断;
此外,20世纪90年代末,日本东芝公司制造的士500kV/3500A直流断路器也属于该类断路器,作为金属回路转换断路器被用于口本的本洲一四国的直流输电工程中。
2、电流转移法
该方法通过预充电电容放电来产生一个与系统电流方向相反的电流来制造“人工电流零点”。 来自:电工技术之家
采用该原理的断路器可以开断较大的直流电流,几开断时问较短,但该类型断路器的控制较为复杂,可靠性稍弱。
研发、制造、完善高压直流输电工程中实用的直流断路器,是目前中国发展多端直流输电技术UT4须解决的关键问题。
相关文章
户外高压真空断路器的五大技术参数
户外高压真空断路器的五大技术参数,主要包括断路器的额定电压、最高工作电压、额定电流、额定断路电流及合闸时间、分闸时间,供大家学习参考。
时间:2022-01-04 06:21:59
高压隔离开关如何手动操作?
高压隔离开关手动操作的方法及注意事项,操作隔离开关前,需要检查断路器确实在分闸位置,合闸操作时迅速果断,合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入等。
时间:2021-09-07 16:04:20
如何操作高压隔离开关,高压隔离开关与断路器操作注意事项
高压隔离开关的操作注意事项,高压隔离开关与断路器距离较远,隔离开关无法合闸操作,带有接地刀的高压隔离开关的检查,连杆机构保证在断路器处于合闸位置时,使隔离开关无法分闸等。
时间:2021-09-07 16:04:16
高压隔离开关怎么用,高压隔离开关使用要求
高压隔离开关的使用方法,高压隔离开关用于断开无负荷电流的电路,隔离开关没有专门的灭弧装置,必须在电路在断路器断开电路后,操作隔离开关。
时间:2021-08-22 12:13:47
高压隔离开关的选择技巧图解
高压隔离开关的选择技巧,高压隔离开关用于隔离高压电源,如何选择合适的高压隔离开关呢,与断路器配合使用时,注意停电与送电时的断开顺序。
时间:2021-08-22 12:13:43
户内高压隔离开关如何安装运行?
户内高压隔离开关的安装与运行注意事项,户内高压隔离开关是变电所中的常见设备,没有消弧装置,不能正常地开断负荷电流,户内式高压隔离开关安装的一般要求。
时间:2021-07-12 08:18:46
高压断路器不能合闸的常见原因
有关高压断路器的使用问题,高压断路器不能合闸一般是什么原因,是开关没有蓄能,还是弹簧操作机构处于释放状态,高压断路器不能合闸的常见原因,一起来看下。
时间:2021-05-08 14:11:02
如何测量高压断路器动作时间
高压断路器动作时间的测量方法,包括动作时间的定义,时间测量方法,断路器分、合闸时间测量原理接线图,三相同步差的测量方法,以及使用专门断路器动特性测试仪测量等。
时间:2021-04-27 09:09:06
- 上一篇:高压断路器分合闸信号指示灯不亮的原因
- 下一篇:高压隔离开关倒闸如何操作?