>首页 > 低压电器 > 断路器>空气开关与漏电保护器的区别 正文

空气开关与漏电保护器的三点区别

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-09-04 13:07:37

有关空气开关与漏电保护器的三点区别,空气开关叫做空气断路器,漏电开关的正确称呼为剩余电流保护装置,漏电开关不能代替空气开关,一起来了解下。

空气开关与漏电保护器的区别

1、空气开关叫做空气断路器

空气断路器一般为低压的,即额定工作电压为1Kv。空气断路器是具有多种保护功能的、能够在额定电压和额定工作电流状况下切断和接通电路的开关装置。

它的保护功能的类型及保护方式由用户根据需要选定。如短路保护、过电流保护、分励控制、欠压保护等。其中前两种保护为空气断路器的基本配置,后两种为选配功能。

因此,空气断路器还能在故障状态(负载短路、负载过电流、低电压等)下切断电气回路。

2、漏电开关的正确称呼为剩余电流保护装置(以下简称RCD),是一种具有特殊保护功能(漏电保护)的空气断路器。

它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此,RCD的整定值,也即其额动作电流IΔn,只需躲开正常泄漏电流值即可,此值以mA计,所以RCD能十分灵敏地切断保护回路的接地故障,还可用作防直接接触电击的后备保护。

漏电开关

漏电保护器是一种利用检测被保护电网内所发生的相线对地漏电或触电电流的大小,而作为发出动作跳闸信号,并完成动作跳闸任务的保护电器。

在装设漏电保护器的低压电网中,正常情况下,电网相线对地泄漏电流(对于三相电网中则是不平衡泄漏电流)较小,达不到漏电保护器的动作电流值,因此漏电保护器不动作。

当被保护电网内发生漏电或人身触电等故障后,通过漏电保护器检测元件的电流达到其漏电或触电动作电流值时,则漏电保护器就会发生动作跳闸的指令,使其所控制的主电路开关动作跳闸,切断电源,从而完成漏电或触电保护的任务。

它除了空气断路器的基本功能外,还能在负载回路出现漏电(其泄漏电流达到设定值)时能迅速分断开关,以避免在负载回路出现漏电时对人员的伤害和对电气设备的不利影响。

3、漏电开关不能代替空气开关。

虽然漏电开关比空气开关多了一项保护功能,但在运行过程中因漏电的可能性经常存在而会出现经常跳闸的现象,导致负载会经常出现停电,影响电气设备的持续、正常的运行。

因此,一般只在施工现场临时用电或工业与民用建筑的插座回路中采用。

漏电开关也可以说是空气开关的一种,机械动作、灭弧方式都类似。但由于漏电开关保护的主要是人身,一般动作值都是毫安级。

另外,动作检测方式不同:漏电开关用的是剩余电流保护装置,它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。

为此其额动作电流只需躲开正常泄漏电流值即可(毫安级),所以能十分灵敏地切断接地故障,和防直接接触电击。

而空气开关就是纯粹的过电流跳闸(安级)。

    相关文章
    • 家用空气开关是否接地线的问题

      家用空气开关是否接地线的问题

      有关家用空气开关是否接地线的问题,家用空气开关需要接地线吗,空气开关并不需要与地线连接,地线不需要过空开,而是直接与这个地线相连接,因此家用空开不需要接地线,就可以安全工作。

      时间:2020-01-31 08:34:01

    • 空气开关与插座中火线、零线与地线的接线图

      空气开关与插座中火线、零线与地线的接线图

      有关空气开关、插座中火线、零线与地线的接线图,断路器(简称“空开”)的接线图,左零右火的空开接线图,漏电保护器上的火线和零线的连接的接法。

      时间:2020-01-30 13:03:12

    • 1P与2P空气开关的区别,家庭配电箱的空开选择

      1P与2P空气开关的区别,家庭配电箱的空开选择

      在选择配电箱中的空气开关时,究竟是选择1P的还是2P的,需要根据实际的电气回路来选择,先了解1P与2P空气开关的区别,对正确做出选择大有帮助,以家庭配电箱的空开选择为例,来看下选择要领。

      时间:2019-12-31 06:14:10

    • 隔离开关与断路器及空气开关的几点区别

      隔离开关与断路器及空气开关的区别

      隔离开关与断路器及空气开关的区别,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下操作,断路器是一种电气保护装置,空气开关的全称是空气式低压断路器,是断路器的一种。

      时间:2019-10-10 13:02:57

    • 漏电保护器接线图接线方法与注意事项

      漏电保护器接线图接线方法

      本文介绍了漏电保护器的接线方法,漏电保护器接线错误方式,漏电保护器接法注意事项,通过漏电保护器接线图,掌握下漏电保护器怎么接线的方法。

      时间:2019-09-04 21:04:30

    • 漏电保护器与空气开关的区别有哪些?

      漏电保护器与空气开关的区别

      有关漏电保护器与空气开关的区别,空开是供电回路中的开断元件,负责对回路进行正常的开断操作及事故时的回路切断,漏电保护是供电回路保护的一种,当供电回路有漏电现象出现时,漏电保护动作去跳开空开。

      时间:2019-09-04 13:42:30

    • 空气开关(断路器)原理图解

      空气开关(断路器)的原理图

      有关空气开关的原理图,低压断路器又称自动开关,了解空气开关的原理,空气开关过载保护时,电磁脱扣或其它方式脱扣的原理。

      时间:2019-09-04 13:07:39

    • 空气开关怎么选择?家用空气开关的选择

      家用空气开关的选择问题

      有关空气开关的选择方法,如何选择空气开关,包括家用空气开关的选择,以及电机空气开关的选择方法等,如何选择优质的空气开关,一起来了解下。

      时间:2019-08-29 09:20:13

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有