空气开关(断路器)怎么选型?断路器选型方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-08-29 08:57:34

有关空气开关(断路器)怎么选型的方法,选空气开关时,负载的电流之和要小于等于断路器额定电流,选断路器时,要计算预期短路电流,保证断路器分断能力大于预期短路电流。

空气开关(断路器)的选型方法

空气开关又叫断路器,种类很多,主要用于短路保护。

额定电流就是断路器可以在此电流下长期工作。

选空气开关时,负载的电流之和要小于等于断路器额定电流。

当负载电流超过此电流时,断路器就要动作,动作时间是反时限的,具体动作时间可以查断路器动作曲线。根据负载电流超过断路器额定电流的倍数来查。比如1.2倍时,若干秒后断路器分断。从这点看,断路器是有一定过载保护能力的。但一定记住,断路器是为短路保护设计的。

一般断路器分C型与D型两种,C型用于配电,D型用于动力。比如电动机就要选D型的。为了避免电机启动时断路器误动作,断路器在控制电动机时要选高一级型号。比如7.5KW电机,电流15A左右,断路器要选20A-25A的。

某些器件如变频器、开关电源等,在通电瞬间,由于内部有电容,瞬时电流比较大,因此选空开时,一定要注意,而不能单纯按稳定工作后的电流选。这些器件的厂家一般会推荐断路器电流值。

以上介绍的只是保证断路器在负载正常启动与工作时的电流选择原则,但断路器是保护器件,它的职能是短路保护,而短路保护最重要的参数是短路电流的分断能力。

假如发生短路事故了,断路器瞬间也动作了,但由于断路器分断能力小于短路电流,电弧却无法熄灭。

因此,选断路器时,要计算预期短路电流。保证断路器分断能力大于预期短路电流。

断路器涉及的东西很多:如直流如何分断,选择性(不能越级分断)如何达到等等。断路器种类也很多。各家的断路器功能也有微小的差别。

    展开全文
    相关文章
    • 柱上断路器的基本知识

      柱上断路器的基本知识

      有关柱上断路器的小知识,介绍了柱上断路器的基本结构组成,以及柱上断路器的主要功能作用,有需要的朋友参考下。

      时间:2020-07-07 16:02:06

    • 10kv柱上真空断路器的基本参数

      10kv柱上真空断路器的基本参数

      有关10kv柱上真空断路器的参数,主要包括额定电压/kv,工频耐压,以及雷电冲击耐压等基本参数,有需要的朋友参考下。

      时间:2020-07-07 15:51:57

    • 低压断路器常用型号的图形符号与文字符号

      低压断路器常用型号的图形符号与文字符号

      有关低压断路器常用型号的图形符号与文字符号,低压断路器的常用型号有DZ10、D25-20和D25-50系列,这些低压断路器的图形与文字符号表示方法。

      时间:2020-07-07 15:38:02

    • 带漏电保护的空气开关的电气符号

      带漏电保护的空气开关的电气符号

      有关带漏电保护的空气开关的电气符号,需要的朋友参考下。

      时间:2020-07-07 15:38:00

    • 高压断路器型号有哪些,高压断路器全部型号含义

      高压断路器型号有哪些,高压断路器全部型号含义

      高压断路器型号有哪些,高压断路器全部型号含义。有关高压断路器的型号含义,高压断路器全部型号包括以下几部分:1)第一个拼音文字代表断路器的种类,即S表示少油,D表示多油...

      时间:2020-07-07 15:34:47

    • 高压断路器的四大参数_高压断路器的主要技术参数

      高压断路器的四大参数_高压断路器的主要技术参数

      有关高压断路器的技术参数的知识,额定电压是指高压断路器正常工作时所能承受的电压等级,高压断路器的主要技术参数,还包括断路器的额定电流、额定开断电流以及关合电流等。

      时间:2020-07-07 15:33:01

    • 如何选择中小型断路器,各类型断路器的选择方法

      如何选择中小型断路器,各类型断路器的选择方法

      有关断路器的选择方法,教大家如何选择中小型断路器,包括普通断路器的选择、配电用断路器的选择、电动机保护型断路器的选择、家用保护型断路器的选择、漏电断路器的选择等。

      时间:2020-07-07 15:24:26

    • 塑壳断路器的分类有哪些,塑壳断路器的基本分类

      塑壳断路器的分类有哪些,塑壳断路器的基本分类

      塑壳断路器的分类有哪些,塑壳断路器的基本分类。学习塑壳断路器的使用,自然离不开塑壳断路器的分类方法,塑壳断路器就是一种开关,掌握塑壳断路器的基本分类方法。

      时间:2020-07-06 15:43:19

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有