塑壳断路器空气开关与接触器接线头问题解决方法
来源:电工天下时间:2019-08-28 16:36:27 作者:老电工手机版>>
有关塑壳断路器空气开关与接触器接线头问题的解决方法,接触器和断路器的线连接通畅,但线路不通电,导致电动机缺相烧毁,如何处理呢,一起来看看。
塑壳断路器空气开关与接触器接线头问题
问题:接触器和断路器的线都是接好的,但是线路却不通电,有时在没有测试的情况下就拿去使用,导致电动机缺相烧毁。
推荐阅读:
3,塑壳断路器的主要作用 4,塑壳断路器热磁式与电子式的区别
但是,在检查线路时,产品和接线都是好的,那线路为什么就不通电呢?这里有很多人怀疑是产品出了问题,其实不然,那是因为我们在接线的方式上出现了问题,导致产品缺相或相间短路等情况的发生。
在准备给产品接线前,首先要选择合适的引线,最好使用单股铜线,如果没有单股铜线,使用的是多股软铜线,那我们最好用锡将线头焊接在一起,形成单股线。
如果条件不允许,那我们也尽量将多股线拧成一股线,留出4-5股线将其他软导线拧成一条,或者采用接线鼻接线,建议采用圆形和U形接线鼻子,不建议采用单根接线鼻子。
这样做的原因就是以防多股铜线露出造成相间短路、或接地短路等情况发生。
在接线的时候我们尽量将线头做成n字型,为什么要做出n型呢,因为我们一般小型断路器或者塑壳断路器和交流接触器都采用压线方式接线,也就是采用螺帽压线,如:小型断路器。
都采用压线框方式接线,如果我们采用单股1字型接线方式,很容易造成产品的内部结构发生变化,如空气开关大部分都是采用接线框方式压线,如果采用1字型接线方式接线,很容易导致内部触头发生侧滑。
在压线的时候不可能将线压在接线框的中间位置,如果压在接线框的旁边,当我们在拧紧螺丝的时候就造成,
静触点移位,而导致空气开关(小型断路器)接触不良或者需接触。如果我们将铜线做成n型,无论你放在中间位置或者旁边位置都没关系,因为其接触面积大,很容易找到平点,
拧紧螺丝的时候不会破坏产品内部结构。
接触器都采用螺丝帽的压片压线,交流接触器的螺丝压片大部分都是∧字型,当螺丝往下拧的时候∧字形就会慢慢向下压紧引线,如果采用1字形单根接线通用也会造成螺丝不平衡,当使劲拧螺丝的时候很容易造成内部触点歪向一边,从而导致触点不通电和需接触,无论我们是多股线还是单股线都采用n形线头来连接产品,都会让产品在接线的时候都有一个平衡点,而且接线也不会出现压不紧等情况,从而降低故障率。
相关文章
空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因
有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-08-31 11:37:43
空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办
有关空气开关经常跳闸的原因分析,大功率电器同时工作会造成空气开关频繁跳闸,空气开关使用时间太久,也会导致空气开关经常跳闸,空开跳闸的常见原因总结。
时间:2022-08-12 09:43:03
空气开关开一会就跳闸怎么回事
家庭用电有时会出现不同的故障现象,就会影响正常用电,应根据故障现象去寻找故障原因,以空气开关开一会就跳闸为例,其故障原因是什么,应该怎么来解决,下面具体来看下。
时间:2022-06-17 11:27:28
空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全
空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全,家庭用DZ系列空气开关的常见型号与规格,工业常见空气开关的型号规格,空开型号的含义,D代表动力,C代表照明。
时间:2022-05-15 16:47:32
空气开关反接很危险吗?
有关空气开关的接线问题,空气开关反接很危险吗,当然了,空气开关不可以反着接线,那样会非常危险,空气开关反装,电弧不能及时熄灭,就会造成较大的故障,下面具体来了解下。
时间:2022-05-10 18:17:14
空气开关进线出线有电但入户没有电的故障排查方法
在线路接线操作时空气开关的进线有电,出线上也有电,但入户没有电,这类电气故障应该分段检查。所需工具只需测试电笔或用万用表,或者用土方法用220V校验电,下面具体来了解下。
时间:2022-04-26 13:40:47
空气开关进线与出线有电但入户没有电怎么办
造成进户线没有电的原因主要有:空气开关上方进线电源、空气开关上端接线、空气开关触点、空气开关下端接线、下端进户线等处存在接触不良现象,以及空开下端进户线断或未与负载连接正确、可靠等。
时间:2022-04-26 13:38:20
家中漏电装置和空气开关的几点区别
在家中装修时必须装上空气开关,也有人会同时装上漏电保护,那么二者有什么联系,家中漏电装置和空气开关的区别有哪些,下面来看下。
时间:2021-12-03 05:25:04