照明开关插座安装要求及注意事项
来源:电工天下时间:2016-08-26 14:23:16 作者:老电工手机版>>
有关照明开关插座安装要求,开关插座的安装注意事项,插座安装安装要求,插座接线要符合的规定有哪些,特殊情况下插座安装应符合的规定,插座的安装,插座盒的安装,暗装的插座应采用专用盒,明装插座应安装在绝缘台上。
照明开关插座的安装要求
1、当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座;配套的插头应按交流、直流或不同电压等级区别使用。
2、插座接线的规定:
①单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接。
②单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序一致。
③接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。 【照明开关插座安装要求及注意事项】
④暗装的插座面板紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽齐全。
(3)特殊情况下插座安装应符合下列规定:
①当接插有触电危险家用电器的电源时,采用能断开电源的带开关插座,开关断开相线。
②潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座,安装高度不低于1.5m。
③当不采用安全型插座时,托儿所、幼儿园及小学等儿童活动场所安装高度不小于1.8m。
④车间及试(实)验室的插座安装高度距地面不小于0.3m;特殊场所暗装的插座不小于0.15m;同一室内插座安装高度一致。
⑤地插座面板与地面齐平或紧贴地面,盖板固定牢固,密封良好。
3、插座的安装
插座盒一般应在距室内地坪0.3m处埋设,特殊场所暗装的高度应不小于0.15m;且应符合前述规定。住宅内插座盒距地1.8m及以上时,可采用普通型插座。若使用安全插座时,安装高度可为0.3m。10㎡及以上的居室中,应在最易使用插座的两面墙上各设置一个插座位置;l0㎡以下的居室中,可仅设置一个插座位置;厨房、过厅可各设一个插座位置。
旅馆客房各种插座及床头控制板用接线盒,一般装在墙上,当隔音条件要求高且条件允许时,可安装在地面开关的垂直上方或拉线开关的垂直下方,不应设置插座。插座与开关的水平距离不宜小于250mm。
插座盒不应设在水池、水槽(盆)及散热器的上方,更不能被挡在散热器的背后。住宅厨房内设置供排油烟机使用的插座盒应设在煤气台板的侧上方,距立管边缘600mm以上。在窗口两侧插座盒应设在与采暖立管相对应的窗口另一侧墙垛上。
插座盒不应设在室内墙裙或踢脚板的上口线上,也不应设在室内最上皮瓷砖的上口线上。【照明开关插座安装要求及注意事项】
插座盒不宜设在宽度小于370mm的墙垛(或混凝土柱)上。墙垛或柱宽度为370mm时,插座应设在中心处。
暗装的插座应采用专用盒,专用盒的四周不应有空隙,且盖板应端正,并紧贴墙面。暗装插座与面板连成一体,接线柱上接好线后,将面板安装在插座盒上。当暗装插座芯与盖板为活装面板式时,应先接好线后,把插座芯安装在安装板上,最后安装插座盖板。
明装插座应安装在绝缘台上,接线完毕后把插座盖固定在插座底上。
插座接线时应面对插座操作。(电工天下 www.dgjs123.com)
单相双孔插座在垂直排列时,上孔接相线,下孔接零线;水平排列时,右孔接相线,左孔接零线。
插座接线时,单相三孔插座,上孔接保护接地(零)线,右孔接相线,左孔接工作零线。
三相四孔插座,保护接地(零)线应在正上方,下孔从左侧起分别接在L1、L2、L3相线上。
同样用途的三相插座,相序应排列一致。同一场所的三相插座,其接线的相位必须一致。接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。
带开关插座接线时,电源相线应与开关的接线柱连接,电源工作零线应与插座的接线柱相连接。带指示灯带开关插座接线图,如图4.36所示。
带熔丝管二孔三孔插座接线图,如图4.37所示。
双联及以上的插座接线时,相线、工作零线应分别与插孔接线柱并接或进行不断线整体套接,不应进行串接。
插座进行不断线整体套接时,插孔之间的套接线长度不应小150mm。
插座的接地(零)线应采用铜芯导线,其截面积不应小于相线的截面积。
以上就是照明开关插座的安装要求及注意事项,包括插座盒,明装插座与暗装插座的安装注意事项,单相双孔插座、三相四孔插座、带开关插座接线、双联及以上的插座接线的注意事项。
相关文章
三孔插座哪一根火线,三孔插座火线什么颜色
三孔插座哪一根火线,三孔插座火线什么颜色?在三孔插座中L代表火线,N代表零线,没地线时可以不接,但会有外壳漏电的风险存在。打开三孔插座的外壳,将插座内壳放于面前,上面是地线,左下面是火线,右下面是零线。
时间:2022-07-23 07:37:04
插座上火线零线的简单接线方法
火线和零线接一个带开关的插座,插座只控制开关,这是最简单的也是最常用的插座接线方法,那么插座到底如何接线,在对插座接线时要注意哪些问题,下面具体来了解下。
时间:2022-04-26 14:27:42
一文看懂家中插座与开关的安装流程
无论是家庭装修,还是平时电器设备的安装,总会遇到插座与开关的安装问题,这里介绍了家中插座与开关的安装流程,包括接线盒、开关、插座的安装与测试方法,一起来了解下。
时间:2021-12-10 11:12:16
家中插座买什么品牌的好?
家中插座买什么品牌的好?在房子装修完成之后,应该买什么品种的插座,很多人说要买大品牌的,价格越高的质量越好。插座最好是买大牌,电线也应该买大牌,还需要分很多路,最好一根电线穿一根线管。
时间:2021-12-05 11:08:57
如何正确使用多联插座?
如何正确使用多联插座?多联插座是多台用电设备共用一个电源的一种通用插座,如图A,那么如何正确使用多联插座,下面一起来了解下。
时间:2021-11-14 08:51:43
怎么识别单相三孔插座的标志和接线?
怎么识别单相三孔插座的标志和接线?单相三孔插座的插孔排列和标志,如下图所示:图中 L表示火(相)线,N表示零线(中线),PE表示保护接地线(或保护接零线),接地符号如图。
时间:2021-11-14 08:49:02
有爆炸危险场所的照明灯具怎么接地?
有爆炸危险场所的照明灯具怎么接地?有爆炸危险场所的灯具,一般可以通过专用接地线接地或接零,而不能采用引至灯具分支线的零线或吊灯钢管和其他金属部件作为接地线。
时间:2021-11-14 08:46:20
照明线路漏电的原因及检修方法
照明线路漏电的原因及检修方法,照明线路漏电的原因:1、导线或电气设备的绝缘受到外力损伤;2、线路经长期运行,导线绝缘老化变质;3、线路受潮气侵袭或被污染,造成绝缘不良。
时间:2021-11-14 08:45:00