照明线路漏电的原因及检修方法
来源:电工天下时间:2021-11-14 08:45:00 作者:老电工手机版>>
照明线路漏电的原因:
1、导线或电气设备的绝缘受到外力损伤;
2、线路经长期运行,导线绝缘老化变质;
3、线路受潮气侵袭或被污染,造成绝缘不良。
照明线路一旦出现漏电现象,不但浪费电能,还可能引起触电事故。漏电与短路的本质相同,只是事故发展程度不同而已,严重的漏电可能造成短路。
因此,一般将漏电看成是短路的先兆。对照明线路的漏电,切不可掉以轻心,应经常检查线路的绝缘情况,尤其在发现漏电现象时,应及时査明原因,找出故障点,并予以消除。
照明线路漏电的检修方法
一般可以按以下方法查找照明线路的漏电点:
(1)首先判断是否确实漏电。可以用兆欧表摇测,根据测得的线路绝缘电阻值进行判断。此外,可在被检査建筑物的总刀闸上接一只电流表,接通全部电灯开关,取下所有灯泡,进行仔细观察。如果电流表指针摆动,则说明存在漏电现象。指针摆动的幅度,取决于电流表的灵敏度和漏电电流的大小。如果指针摆动幅度很大,则说明存在严重漏电现象。确定线路漏电后,可按以下步骤继续进行检査。
(2)判断是相(火)线与零线间漏电还是相线与大地间漏电,或者二者兼而有之。以接入电流表检査为例,切断零线,观察电流变化情况;如果电流表示值不变,则说明相线与大地间漏电;如果电流表示值为零,则说明相线与零线间漏电;如果电流表示值变小但不为零,则说明相线与零线、相线与大地间均漏电。
(3)确定漏电范围。取下分路熔断器或拉开刀闸幵关和断路器,如果电流表示值不变,则说明总线漏电;如果电流表示值为零,则说明分路漏电;如果电流表示值变小但不为零,则说明总线和分路均漏电。
(4)找出漏电点。按本问第(3)项说的方法确定漏电的分路或线段后,依次拉开该线路灯具的开关。当拉开某一开关时,如果电流表指针回零,则说明该分支线漏电;如果电流表示值变小,则说明除该分支线漏电外,还有其他漏电地点。如果拉开所有灯具的开关后,电流表示值仍不变,则说明该段干线漏电。
按照上述方法,依次将故障范围缩小到一个较短的线段或较小范围之后,便可以进一步检查该段线路的接头,以及导线穿墙处等地点是否漏电。待找到漏电点后,及时消除漏电故障即可。
相关文章
多地控制线路的实物接线图
有关多地控制的接线图,什么是多地控制,就是由多个地方控制一个设备,在一个地方打开电灯,在另一处关闭电灯,应该怎么进行接线,下面具体来看下。
时间:2022-02-28 16:25:26
有爆炸危险场所的照明灯具怎么接地?
有爆炸危险场所的照明灯具怎么接地?有爆炸危险场所的灯具,一般可以通过专用接地线接地或接零,而不能采用引至灯具分支线的零线或吊灯钢管和其他金属部件作为接地线。
时间:2021-11-14 08:46:20
怎么安装固定式局部照明灯具?
怎么安装固定式局部照明灯具?固定式局部照明灯具,是指固定在移动结构(如活动托架等)上的局部照明灯具,怎么安装固定式局部照明灯具,在安装时需要注意以下问题。
时间:2021-11-13 07:35:01
一文看懂多个开关控制的照明线路
分享几个照明线路图,由多个开关控制的照明线路,主要包括两个单开双控开关控制一盏灯、两个双开双控开关控制两盏灯、三个开关控制一盏灯(用于楼梯间)以及三个开关控制两盏灯等,一起来学习下。
时间:2021-08-26 16:47:05
一例应急照明单联双控开关的接线图
有关单联双控开关的接线方法,在应急照明设备上会用得到,双控开关,就是指开关由两个开关来控制电灯或电器,分享一例应急照明单联双控开关的接线图,供大家参考。
时间:2020-11-25 11:07:56
一例机柜荧光灯的照明电路图
有关机柜荧光灯实现照明的电路图,在电控柜开门时提供照明,荧光灯(日光灯)的电路接线图是什么样的,一起来看下。
时间:2020-11-24 13:32:29
一例单控开关改双控开关的接线图,两个开关均能控制照明灯泡
一例单控开关改双控开关的接线图,两个开关均能控制照明灯泡。上图是一个单开单控接线图,零线N直接接照明灯泡N极,火线L接单控开关L1,L通过导线(黄线)连接照明灯泡的L极,通过单控开关L和L1的闭合,实现灯泡的熄灭和点亮。
时间:2020-11-23 16:18:51
单管与多管荧光灯接线图线路图
有关荧光灯的接线图,荧光灯管的线路图接线方法,分为单管荧光灯照明线路,多管荧光灯照明线路(双管荧光灯照明线路、三管荧光灯照明线路)等。
时间:2020-11-04 10:58:37
- 上一篇:怎么安装固定式局部照明灯具?
- 下一篇:有爆炸危险场所的照明灯具怎么接地?