反接制动控制线路电气原理图及接线方式
来源:电工天下时间:2020-02-23 09:28:13 作者:老电工手机版>>
有关反接制动控制线路电气原理图及接线方式,电动机反接制动的控制线路是两个独立的控制线路,其动作顺序表,反接制动控制线路的接线方法及注意事项。
反接制动控制线路的电气原理图
图1,一个电动机反接制动的控制线路。
图1 反接制动控制线路
图(a)和(b)是两个独立的控制线路,图(a)的动作顺序表:
按下SB2,KM1线圈得电并自锁,电动机输出轴开始转动,很快达到速度继电器的检测阈值(如转速达到120r/min),使与电动机同轴连接的速度继电器触头动作,动合触点闭合(上幅图中的绿色圈显现),注意此时KM2因互锁环节,尚未接通。
停车制动时,按下SB1,KM1线圈断电,结束自锁、互锁,又由于此时电动机转速依然高于速度检测阈值,速度继电器动合触点依然闭合(上幅图中的绿色圈显现),因此KM2线圈得电,其主触点闭合,主电路中三相电相序交换,开始制动。
当电动机转速下降到一定阈值之下(如100r/min)时,速度继电器触头复位,动合触点断开(上幅图中的绿色圈显现),由于KM2无自锁环节,因此KM2线圈断开,制动结束,电动机残余转速依靠自然阻尼减速到0。
图(a)中,按下SB2前,KM1断电,KS的动合触点也断开。当按下SB2时,KM1得电,其辅助动断触点先断开,然后主触点才闭合,这个时间间隔很小但对控制逻辑而言很重要,如果二者同时动作,则有可能发生电源短路。
一种可能的情况,机床主轴在制动的过程中,有人再次按下启动按钮SB2。
此时电动机转速尚未降低到速度继电器检测阈值以下,因此KM2所在支路的速度继电器动合触点是闭合的,如果此时KM1的主触点和互锁环节的KM1动分触点同时动作,则会出现KM1、KM2线圈同时接通,主电路短路。
在设计机床控制线路的时候,同样要考虑到机床使用人员的不合理操作会带来的影响。
虽然上述操作并不合理,但从物理上并未阻止操作人员这样操作,因此这种情况是可能发生的。
图(a)的线路存在这样一个问题,在停车期间,如果为了调整工件,需要用手转动机床主轴时,速度继电器的转子也将随着转动,其动合触点闭合,接触器得电动作,电动机接通电源发生制动作用,不利于调整工作。
为解决这个问题,优化产生了图(b)所示的控制线路。
(b)图中停止按钮SB1使用了复合按钮,并在复合按钮的动合触点上并联KM2的动合触点,使KM2能自锁。
这样在用手转动主轴从而带动电动机时,虽然KS动合触点闭合,但此时没有按下停止按钮SB1,因此KM2不会得电,电动机也就不会反接电源制动,只有在按下停止按钮SB1时,KM2才得电,制动线路才能接通。
对于主电路,因为反接制动时的制动电流很大(因为电源反接使电动机定子绕组产生的旋转磁场反向,鼠笼转子切割磁感线速度大大增加),故在主回路中串入电阻R进行分压,以防止制动时电动机绕组过热。
相关文章
电工人员怎么阅读电气原理图?
电工人员怎么阅读电气原理图?在熟记电气图形符号的基础上,就可以阅读电气原理图,看图时首先看主电路,其次看辅助电路,最后看照明,信号,保护等电路。
时间:2021-10-30 08:11:16
一例单相电源自动转换的双路自投控制线路
具体功能为:接触器互锁,带有报警功能,一个单相电源自动转换的双路自投控制线路,以下是两张单相电源双路自投控制电路,第一张没有报警器,第二张加上了报警器功能。图1:上图未标记断
时间:2021-08-29 10:57:34
有过载保护的正转控制线路和点动与连续运行控制线路
1、具有过载保护的正转控制线路具有自锁的正转控制线路,由于负载过大、操作频繁、轴承损坏等原因,极容易造成电机发热,影响电机的使用寿命,甚至会烧坏电机,所以,必须对电动机实行
时间:2021-08-29 10:11:51
一个超实用的多点控制线路接线图
多点控制线路接线图在a点开机之后,在b点工作,当需要开机和停机时,就不是那么方便了。如果在a点开机之后,在b点也可以停机,在b点开机在a点也可以停机,这样操作起来更方便,在任何一个
时间:2021-08-29 10:10:37
一个可防止误操作的控制线路
防止误操作的控制线路上一节介绍了多地点控制线路,为了防止两地控制的误操作给人身安全和机械设备带来的伤害,可以设置一个提醒功能,避免发生误操作,既高效又安全。控制线路如下
时间:2021-08-29 10:07:48
一例单线远程正反转控制线路
在离开电动机较远的场所控制电动机的起停和正反转运行,只需要架设一根导线,取可以完成电动机的启停和正反转的控制过程,从而可以节约大量导线和人工。用户在甲地拨动多档开关S,
时间:2021-08-29 10:03:29
一例连锁继电器防止正反转转换相间短接的控制线路
以下是用连锁继电器防止正反转转换相间短接的控制线路图:使用连锁继电器来防止正反转转换相间短接,上图为控制线路图。工作过程:当电动机容量大或启动过于频繁时,主触点将产生严
时间:2021-08-29 09:59:00
一例防止正反转转换期间相间短接的三接触器控制线路
防止正反转转换期间相间短接的三接触器控制线路,如下图:工作过程为:复合按钮SB3、SB2分别为正转、反转启动按钮,SBI为停止按钮。该线路多了一个接触器KM3,在正转接触器KM1失电释
时间:2021-08-29 09:57:59