一例连锁继电器防止正反转转换相间短接的控制线路

来源:电工天下时间:2021-08-29 09:59:00 作者:老电工手机版>>

以下是用连锁继电器防止正反转转换相间短接的控制线路图:

一例连锁继电器防止正反转转换相间短接的控制线路

使用连锁继电器来防止正反转转换相间短接,上图为控制线路图。

工作过程:

电动机容量大或启动过于频繁时,主触点将产生严重的电弧,如果在未完全灭弧时按动反转按钮,使反转接触器得电吸合,会引起相间短接。

在按钮、接触器双重连锁的正反转控制线路中,加一个连锁继电器KA,其常闭触点分别与正反转启动按钮的常开触点SB3、SB2相串联。

如果电弧未熄灭(即相当于KM1或KM2的主触点未断开),继电器KA将保持吸合,常闭触点断开接触器KM1、KM2线圈的启动回路,可以确保只有在电弧熄灭之后,才允许进行相反转向的操作。

相关文章
  • 家用吸尘器控制电路原理图及功能说明

    家用吸尘器控制电路原理图及功能说明

    有关家用吸尘器控制电路的原理图,家用吸尘器有可调速和不可调速两种,家用吸尘器控制电路的结构组成与工作原理分析。

    时间:2022-09-21 13:16:14

  • 一例8050三极管发射极驱动继电器的改进电路图

    一例8050三极管发射极驱动继电器的改进电路图

    一个采用单片机IO口输出的5V电压通过8050三极管的发射极驱动一个工作电流为400~450mA的继电器,以下是电路图:上图是继电器驱动电路图,单片机IO口输出的5V驱动信号通过三极管VT的发射极控制继电器的工作。

    时间:2022-08-26 06:30:37

  • 电工电路图之水泵手动和自动控制电路

    电工电路图之水泵手动和自动控制电路

    本节分享一个常用的电路图,就是水泵控制电路图,该电路由部分组成,一是主回路,二是控制回路,通过本例学习水泵手动和自动控制电路的实现方法,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-06-24 18:58:38

  • 简易七彩灯循环控制的电路图

    简易七彩灯循环控制的电路图

    简易七彩灯循环控制电路图,如下图所示:通过上图的电路图,学习下七彩灯循环控制电路的设计方法,希望对大家有所帮助。

    时间:2022-06-02 14:15:14

  • 一例用单线向控制室发信号的线路

    一例用单线向控制室发信号的线路

    下图中线路可以使甲乙两地都向总控制室发联络信号,当甲地向总控制室发信号时,按下按钮SB1,控制室的电铃告警。同理,当乙地向总控制室发信号时按下SB可。

    时间:2022-06-01 20:39:11

  • 七彩LED灯控制器怎么接线

    七彩LED灯控制器怎么接线

    LED七彩灯控制器,又称七彩LED灯控制器,可以控制LED七彩灯,变化出不同的显示效果,那么七彩LED灯控制器怎么接线,以Q1-30AM LED七彩灯控制器为例,介绍下这类控制器的接线方法,供大家参考。

    时间:2022-05-31 16:53:54

  • 四花样彩灯控制器电路组成及工作原理详解

    四花样彩灯控制器电路组成及工作原理详解

    一种四花样自动切换的彩灯控制器,电路简单、取材容易,无需调试,即便不懂电子技术,只要按图连接,也可以制作成功,以下是四花样彩灯控制器电路组,以及电路工作原理,供大家学习。

    时间:2022-05-31 16:51:31

  • 一例简单的自动循环七色彩灯控制电路图

    一例简单的自动循环七色彩灯控制电路图

    自动循环七色彩灯控制电路图,如下图所示:通过上图的电路图,学习下自动循环七色彩灯控制电路的设计方法,希望对大家有所帮助。

    时间:2022-05-31 16:49:54

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有