>首页 > 电工基础 > 电工电路>双速电动机高低速控制线路电气原理图及接线方式 正文

双速电动机高低速控制线路电气原理图及接线方式

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-06-15 14:26:46

有关双速电动机高低速控制线路电气原理图及接线方式, 分为双速电动机主电路接线方式、双速电动机高低速控制线路的接线方式,双速电动机高低速控制线路的原理图解。

双速电动机高低速控制线路的电气原理图

如下图:

双速电动机高低速控制线路电气原理图1

图1 双速电动机主电路接线方式

如图为三种独立的双速电动机高低速控制线路,为简化,图中主电路省略了组合开关、熔断器、热继电器等电器,并将电动机表示为定子的三相绕组及其出线端的形式。

上述的六个出线端的接线方式可以通过图(a)(b)或(c)中的主电路所示的接触器方案实现。

双速电动机高低速控制线路电气原理图2

双速电动机高低速控制线路电气原理图3

图2 双速电动机高低速控制线路(a)(b)

图(a)和(b)左侧的第一个主电路连接方式中,当KML线圈得电后,其常闭主触点先断开(图2中的绿色圈显现),之后三个常开主触点再闭合(图2中的深蓝色圈显现),D1、D2、D3接三相电源,由于KMH主触点断开,因此D4,、D5、D6悬空,电机低速运转。

当KML线圈失电、KMH线圈得电后,KML三个常开主触点(图2中的深蓝色圈显现)断开,两个常闭主触点(图2中的绿色圈显现)闭合,将D1、D2、D3短接,继而KMH的三个常开主触点(图2中的橙色圈显现)闭合,使D4、D5、D6接通三相电源,电机高速运行。

可见,第一个主电路连接方式中,高低速切换控制就是对KML和KMH继电器的得失电切换控制。电工天下

图(c)左侧的第二个主电路连接方式中,KML线圈得电,其主触点(图2中的深蓝色圈显现)闭合,而KM、KMH的线圈失电,主触点(图2中的橙色圈显现)断开时,可以使D1、D2、D3接三相电源,D4,、D5、D6悬空,电机低速运转。

当KML线圈失电,其主触点(图2中的深蓝色圈显现)断开,而KM、KMH的线圈得电,其主触点(图2中的橙色圈显现)闭合时,可以使D1、D2、D3短接, D4、D5、D6接通三相电源,电机高速运行。

图(a)控制线路中,用切换开关S实现高低速控制;图(b)控制线路用复合按钮SB2和SB3来实现高低速控制。采用复合按钮连锁,可使高低速直接转换,而不必经过停止按钮。

(c)图控制线路用切换开关S转换高低速。当开关S打到高速档时,由时间继电器的两个触点首先接通低速,经延时后自动切换到高速,以便限制起动电流。

对于功率较小的电动机可采用(a)、(b)的控制方式,对较大容量的电动机可采用图(c)的控制方式。

    相关文章
    • 热水器脉冲电路图:点火控制电路及振荡及高压产生电路

      热水器脉冲电路图:点火控制电路及振荡及高压产生电路

      分享一例热水器脉冲电路图,主要包括点火控制电路、振荡及高压产生电路、火焰检测及电磁阀控制电路及电磁阀启动控制电路,分析了各电路的组成及工作原理,有需要的朋友参考下。

      时间:2021-01-28 10:28:39

    • 一例简易电动自行车调速控制电路的电路图

      一例简易电动自行车调速控制电路的电路图

      一例简易电动自行车调速控制电路的电路图 以下是电路图,电路中使用运算放大器LM324或四比较器LM339作功能控制,调速原理采用了调频式电压反馈稳速方案。

      时间:2020-12-11 14:44:34

    • 一例PWM直流电机转速控制器的电路图,附电路原理分析

      一例PWM直流电机转速控制器的电路图,附电路原理分析

      一例PWM直流电机转速控制器的电路图,附电路原理分析——该电路由LM324和MOS管组成,通过改变输出方波的占空比,控制负载平均接通时间从0到100%变化,来达到调整速度的目的。

      时间:2020-12-11 14:31:14

    • 一例直流电机转速控制电路,电路工作过程分析

      一例直流电机转速控制电路,电路工作过程分析

      分享一例直流电机转速的控制电路,在该电路中光电测速传感器检测出直流电机的转速信号,这种电路在很多小玩具上经常用到,其具体电路工过程是什么样的,一起来看下。

      时间:2020-12-11 14:19:55

    • 一例直流电机调速的控制电路

      一例直流电机调速的控制电路

      一例直流电机调速控制电路 一个占空比可调的脉冲振荡器。电机M是用它的输出脉冲驱动的,脉冲占空比越大,电机电驱电流就越小,转速减慢;脉冲占空比越小,电机电驱电流就越大,转速加快。

      时间:2020-12-11 11:34:14

    • 一个声控开关电路的控制部分

      一个声控开关电路的控制部分

      有关声控开关的相关知识,这里介绍了一个声控开关电路的控制部分,介绍了该电路的组成部分,以及整个电路中声控开关的工作原理是怎么样的,有需要的朋友参考下。

      时间:2020-11-01 09:19:30

    • 三相异步电动机正反转控制的电路原理图

      三相异步电动机正反转控制的电路原理图

      三相异步电动机正反转控制的电路原理图,三相异步电动机正反转控制电路的结构组成,包括辅助接点、分流端子、低压跳闸、自动跳闸、自动复位等部件与功能。

      时间:2020-06-15 14:32:02

    • 家庭单相水泵控制线路的接线图

      家庭单相水泵控制线路的接线图

      有关家庭单相水泵控制线路的接线图,学习下家庭单相水泵控制线路的接线方法,应用液位继电器监测水位并自动控制低水位泵水,高水位停止。

      时间:2020-06-15 14:30:29

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有